    Leider habe ich den Fehler nun auch gehabt... (Argh).

    Beim Programmieren :
    Connection close by remote device xxx

    Beim Parametrisieren:
    Das im Gerät geladene Applikationsprogramm stimmt nicht mit dem projektierten Applikationsprogramm in der ETS überein.

    Die zweite Meldung hab ich so noch nicht gesehen, konnte das noch jemand beobachten ???

    Lösung (bei mir):
    -->

    Fehler hier war das die Einstellung "ungef. weiterleiten" bei den phys. add. Telegrammen", ich bin mir fast sicher das das vorher auf Filtern gesetzt war, aber OK... Nach der Einstellung "Filtern" an den beiden Positionen (HL>NL) und (NL->HL) sind die Fehler nun verschwunden.

    Das Bild s.u. zeigt die falsche Einstellung...

    Diese ungefiltert Optionen sind nur sinvoll wenn der Linienkoppler als Verstärker dient... (denk ich mir mal..)

    ggf. prüft ihr auch einmal eure LK´s wenn die o.g. Fehler kommen sollten.