Hallo zusammen,
Ich habe seit Anfang ein Problem mit dem TXM646R. Mein Systemintegrator und Elektriker hat bei mir 6 240V Stellantriebe auf einen Ausgang gehängt. Das öffnen der Stellantriebe hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Als ich die Bedienungsanleitung Mal angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass max. 4 Stellantriebe an einen Ausgang dürfen.
Nach langem hin und her hat mein Elektriker die 6er Gruppe wie folgt aufgeteilt.
Das Schalten übernehmen meine Zennio Touch Taster. Auf dem Heizungsaktor sind jeweils zwei Gruppenadressen programmiert.
Jedoch besteht noch immer ein Überlastproblem. Denn wenn ich die Solltemperatur im Wohnzimmer erhöhe, blicken die Anschlüsse C1, C3 und C5. Das bedeutet Erkennung Kurzschluss läuft. Je nach dem, Schalten die Ausgänge C3 und C5 wie gewohnt oder der Ausgang C1 lautet weiss für Überlast erkannt, Lastabwurf bedeutet.
Grundsätzlich müsste alles funktionieren gemäss der Anleitung. Link: https://hager.com/de-ch/katalog/down...DE-IT_WEB.PDF/
Das Problem konnte ich nicht reproduzieren, wenn ich nur jeweils C1 und C3 oder C1 und C5 geschaltet habe. Aus meiner Sicht liege es an der Last der 6 Stellantriebe.
Eventuell würde es helfen, wenn mein Systemintegrator die Stellantriebe von C5 auf C6 hängen würde. Dann wäre die Last der 6 Stellantriebe auf die untere und obere Gruppe verteilt.
Mein Systemintegrator weiss nicht, wo das Problem liegt.
Ich habe bereits Hager kontaktiert, jedoch haben die mich an meinen Systemintegrator verwiesen. Ich selber bin KNX Neuling und kein Elektriker.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüsse Thomas
Ich habe seit Anfang ein Problem mit dem TXM646R. Mein Systemintegrator und Elektriker hat bei mir 6 240V Stellantriebe auf einen Ausgang gehängt. Das öffnen der Stellantriebe hat manchmal funktioniert und manchmal nicht. Als ich die Bedienungsanleitung Mal angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass max. 4 Stellantriebe an einen Ausgang dürfen.
Nach langem hin und her hat mein Elektriker die 6er Gruppe wie folgt aufgeteilt.
Ausgang | Anzahl Stellantriebe | Raum | Bemerkung |
C1 | 1 | Büro UG | |
C3 | 3 | Wohnzimmer | wird mit C5 geschaltet |
C5 | 3 | Wohnzimmer | wird mit C3 geschaltet |
C2 | 1 | Abstellraum | |
C4 | 1 | Büro EG | |
C6 | - | Nicht belegt |
Das Schalten übernehmen meine Zennio Touch Taster. Auf dem Heizungsaktor sind jeweils zwei Gruppenadressen programmiert.
- Schalten Stellgrösse
- Statusanzeige Schalten RM
Jedoch besteht noch immer ein Überlastproblem. Denn wenn ich die Solltemperatur im Wohnzimmer erhöhe, blicken die Anschlüsse C1, C3 und C5. Das bedeutet Erkennung Kurzschluss läuft. Je nach dem, Schalten die Ausgänge C3 und C5 wie gewohnt oder der Ausgang C1 lautet weiss für Überlast erkannt, Lastabwurf bedeutet.
Grundsätzlich müsste alles funktionieren gemäss der Anleitung. Link: https://hager.com/de-ch/katalog/down...DE-IT_WEB.PDF/
Das Problem konnte ich nicht reproduzieren, wenn ich nur jeweils C1 und C3 oder C1 und C5 geschaltet habe. Aus meiner Sicht liege es an der Last der 6 Stellantriebe.
Eventuell würde es helfen, wenn mein Systemintegrator die Stellantriebe von C5 auf C6 hängen würde. Dann wäre die Last der 6 Stellantriebe auf die untere und obere Gruppe verteilt.
Mein Systemintegrator weiss nicht, wo das Problem liegt.
Ich habe bereits Hager kontaktiert, jedoch haben die mich an meinen Systemintegrator verwiesen. Ich selber bin KNX Neuling und kein Elektriker.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.