Zitat von ollu77
Beitrag anzeigen
Wenn die ETS beim Programmieren meldetet, dass die Adresse vergeben ist, existiert das Gerät mit dieser Adresse halt in der realen Anlage (von seltenen Verirrungen der ETS mal abgesehen). Wenn man die Adresse wieder benutzen möchte, muss man das Gerät ausbauen oder auf eine andere PA legen.
Und wenn das Gerät, welches diese PA haben soll, schon ausgebaut wurde, wäre mal die komplette Anlage auf korrekte Zuordnung und doppelte Adressen zu prüfen. Andererseits können Topologiefehler (z.B. Ringe über einen oder mehrere Linienkoppler) auch zu den tollsten Fehlern führen, ein "PA schon vergeben" würde mich da auch nicht überraschen.
Was anderes wäre es, wenn man in den Eigenschaften die Adresse nicht einstellen kann, weil man das alte Gerät aus der Gebäudeansicht gelöscht hat, es aber noch in der Topologie existiert (was hier ja scheinbar nicht der Fall ist).
Zitat von viggo
Beitrag anzeigen
Kommentar