    Laut Enertex können 3 St. parallel betrieben werden. Anders käme man auch nicht auf 480W. ABER betreibt man mehrere Dimmkreise (z.B. 5x monoweiß oder 2xTW + 1x monoweiß) an einem Dimmsequenzer, soll es, wenn man einen Dimmkreis steuert, bei den anderen zu Flackern kommen. Ist hier im Forum mehrfach berichtet worden. Betreibt man nur einen Dimmkreis (Mono, TW, RGBTW) soll es das Problem nicht geben.

    Ist man nahe an den 480W, sollte man auch nicht vergessen min.10% besser 20% Reserve bei der Netzteilplanung einzuberechnen.

    Es gibt auch größere Netzteile von Meanwell mit 480W, 600W, 960W usw. Hierbei sollte man wohl darauf achten, dass es einen Hiccup Mode hat und aufpassen, dass es nach EN61347-2-13 zertifiziert ist(fordert Enertex).

    Kommentar


      #17
      Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
      Anders käme man auch nicht auf 480W
      Nicht ganz, im Parallelbetrieb erlaubt Enertex nur 150W, aber die Lösung von concept ist ja viel einfacher.image.png
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        #18
        Ich meinte natürlich so:

        Parallel.jpg
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #19
          Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
          Es gibt auch größere Netzteile von Meanwell mit 480W, 600W, 960W usw. Hierbei sollte man wohl darauf achten, dass es einen Hiccup Mode hat
          Darauf kannst du zwar achten, findest dann aber kein MW mit 480W oder mehr

          Kommentar


            #20
            Man kann aber auch Absichern. Hatte in den guten alten Zeiten da einiges geschrieben dazu...


            PS: habe jede Menge HLG 600W seit Jahren im Einsatz!