    Dali hochdim Rampe weniger als 1s möglich?

    Für meine Geschmack gehen unsere Lichter zu langsam an, vor allem in den Bereich der Bewegungsmelder.

    Mein ETS Programmierer sagt mir nun, er könne die hochfahrende Dim Rampe nicht kürzer als 1s machen. Nach dem Impuls ist das Licht also frühestens nach 1s auf voller helligkeit. Bei unserer Kellertreppe ist diese 1s schon ein Thema...

    Stimmt es, dass die Rampe nicht kürzer als 1s geht?

    #2
    Hängt mMn vom DALI Gateway ab.

    Kommentar


      #3
      KNX DALI-Gateway TW, REG, 4 TE | 2099 REGHE

      Kommentar


        #4
        Auf Seite 126 steht dazu etwas, aber nicht was die möglichen Werte sind. Meines Erachtens kann man aber "ein-ausschaltverhalten" auf "nein" setzen und damit das soft-ein ausschalten...
        Insta_EIB_H210x297-1_OEM_Layer

        Bei diesem Konkurenzprodukt stehen die genauen Werte die möglich sind
        de_2193reg_td.pdf

        Kommentar


          #5
          Dann stell Soft ein auf aus

          Kommentar


            #6
            👍
            angeblich ginge das nicht, aber die Doku sagt ja was anderes

            Kommentar


              #7
              Zitat von aktivpassiv Beitrag anzeigen
              die hochfahrende Dim Rampe nicht kürzer als 1s machen.
              Diesen Fehler haben viele DALI-GW/Dimmer...
              Das Abschalten dieser Andimmfunktion müssten sie aber alle können.

              Beim Jung ist die Standardeinstellung sogar abgeschaltet, er muss es also eingeschaltet haben:
              grafik.png
              Gruß Andreas

              -----------------------------------------------------------
              Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
              Deutsche Version im KNX-Support.

              Kommentar


                #8
                Ich würde das lieber im EVG einstellen wollen mit der ExtendedFadeTime.
                Das geht seit Dali2 von 100ms bis 16min.

                ​​​​​
                ​​​​
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
                  Ich würde das lieber im EVG einstellen wollen mit der ExtendedFadeTime.
                  Das geht seit Dali2 von 100ms bis 16min.

                  ​​​​​
                  ​​​​
                  Von wo aus programmiert man das? Direkt am evg?

                  Kommentar


                    #10
                    Jep, mit weiteren Kosten und ner DALI Mouse!

                    Kommentar


                      #11
                      Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
                      Jep, mit weiteren Kosten und ner DALI Mouse!
                      Das ist bei mir extrem unpraktisch. Ich habe 120 EvG, wie lange soll es dauern die alle aus der Decke zu wülen 🙈

                      Kommentar


                        #12
                        Dauert gar nicht, man schleust die Mouse in den Dali Strang ein und proggt die Treiber nach und nach durch!

                        z.B. hier https://www.tridonic.com/de/int/product/13166?tab=0
                        dazu noch die Master-Konfigurator Softw. laden und los gehts!
                        Zuletzt geändert von ertciy900; 17.11.2024, 16:34.

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von aktivpassiv Beitrag anzeigen
                          Von wo aus programmiert man das? Direkt am evg?
                          Teilweise werden aber auch vom Gateway aus die Werte ins EVG geschrieben. Also ob die DALI Mouse zwingend notwendig ist, kann man mMn nicht pauschal sagen.
                          Gruß
                          Florian

                          Kommentar


                            #14
                            aktivpassiv wurde bereits alles beschrieben. Ich kenne kein DALI-Gateway wo man nicht "Softstart" abschalten kann.
                            flori Die Gateways bieten schon ne gute Basisparametrierung in ihrer Grundfunktion an. Möchte man es aber noch spezieller haben, bleibt nur der Weg über ne DALI Mouse (vorrausgesetzt beide verstehen sich!) bG