    Da kann was nicht Stimmen bei deiner Gerätezahl! 20 Geräte im Aussenbereich?!

    Wie oben schon gesagt wurde, 1 Aktor, egal ob 4,8 oder 16 Fach, ist 1 Gerät!

    Gruß,
    Peter



    Sent from my iPhone using Tapatalk
    KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse

    Kommentar


      #32
      Hi

      Genau in diese Richtung wollte ich auch hinterfragen ...

      wieso hab ihr so viel Geräte im EFH? oder arbeitet ihr mir Einzelaktoren Vorort (beim Verbraucher) und nicht mit REG Geräten?

      Mein einziges Problem und derzeit Argument für die Linienüberlegungen sind die Leitungslängen die würden bei einem echten Stern (Zukunftsicherheit) knapp bin aber da mitlerweile am Umdenken weil das muß ja alles im FB Aufbau auch noch Platz haben ...

      Außenbreich? Wo ist der Sinn der Trennung in eine Eigene Linie?

      danke

      lg
      Oliver

      Kommentar


        #33
        Zitat von omb1975 Beitrag anzeigen
        Außenbreich? Wo ist der Sinn der Trennung in eine Eigene Linie?
        Sicherheit! Ansonsten wäre es möglich von aussen den Bus "abzuhören".
        Durch den LK kannst das verhindern.

        Und aussen wäre noch das Thema Feuchtigkeit! Wenn Du da einen Schluss hast wäre gleich dein ganzer Bus lahm gelegt, wo wir wieder beim Thema Sicherheit wären!! :-)


        Sent from my iPhone using Tapatalk
        KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse

        Kommentar


          #34
          danke

          wobei das wieder bedeutet, das Geräte (ohne Manipulationschutz) direkt aussen installiert sein müssen, weil alles was von Innen geschalten wird REGs fällt für beide Fälle (Schluß und abhören) flach ....

          Bewegungsmelder im Aussenbereich, fallen mir da als einziger "Kandidat" ein

          lg
          Oliver

          Kommentar


            #35
            Zitat von omb1975 Beitrag anzeigen
            Bewegungsmelder im Aussenbereich, fallen mir da als einziger "Kandidat" ein
            Wetterstation ist auch noch so ein Kandidat.
            Das Thema Sicherheit (Bus abhören) sehe ich eher gelassen, da jemand mit dem Laptop auf der Leiter im Garten mehr auffällt als einer der dein Fenster hinterm Busch aufhebelt
            Und meines Wissens nach kann man auf den Bus auch nicht eingreifen ohne die ETS Projektdatei zu haben (oder geht das doch?).
            Gruß Sven

            Kommentar


              #36
              Mit einem 2. Lappi Geräte auslesen ?

              Und die dann mittels anderem Projekt manipulieren ?
              Gruß

              Sven

              Kommentar


                #37
                Heute Morgen hätte ich nicht gedacht, dass diese Thema so lange wird ;-) Leider ist mein ursprüngliches Problem noch nicht gelöst. Deshalb nochmals hier die Frage:

                Ich komme im gesamten auf 28 Aktoren und 42 Sensoren. Zusammen ca. 70 Geräte. (Es fehlen noch ein paar Bewegungsmelder für Außen)

                Wie schon geschrieben hab ich je ein Kabel für OG, EG, UG und den Außenbereich in den Technikraum verlegt.

                Da ich 3 Spannungsversorgungen, 2 Linienkoppler / Linienverstärker und einen GIRA IP Router gekauft habe und den Außenbereich gerne auf einer separaten Linie hätte, möchte ich wissen ob das so funktioniert:

                Hauptlinie 1.0.0
                OG - Segment 1: 640mA Spannungsversorgung
                EG / UG - Segment 2: Linienverstärker + 640mA Spannungsversorgung

                Linie 1.1.0
                Außenbereich: GIRA IP Router als Linienkoppler + 640mA Spannungsversorgung

                Vielen Dank für Eure Hilfe!

                Kommentar


                  #38
                  Sorry für meine Neugier, aber was machst Du mit 28 Aktoren? Und was sind das für Aktoren?! 16 Fach?



                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                  KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse

                  Kommentar


                    #39
                    28 Aktoren - glaub Einzelaktoren vor Ort verbaut.
                    42 Sensoren - Taster, Bewegungsmelder, usw.

                    Denke ich jetzt mal.
                    Gruß

                    Sven

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von Sachsenossi Beitrag anzeigen
                      28 Aktoren - glaub Einzelaktoren vor Ort verbaut.
                      42 Sensoren - Taster, Bewegungsmelder, usw.

                      Denke ich jetzt mal.
                      Ne, keine Einzelaktoren... falsch gedacht:
                      8 x Schaltkator 8-fach
                      5 x Dimmaktoren 4-fach
                      4 x Jalousieaktoren 9-fach
                      1 x IP Router
                      3 x Spannung 640mA
                      2 x Linien / Bereichskoppler
                      2 x Heizungsaktor 4-fach
                      2 x Heizungsaktor 8-fach
                      1 x Wetterstation
                      28 Gesamt

                      Und Sensoren sind 42 inkl. BWM. Dazu kommen noch BWM's im Außenbereich die ich noch nicht gekauft habe.

                      Jetzt haben wir zwar meine Aktoren geklärt allerdings löst das noch immer nicht meine Frage ob das geht wie 2 oben geschrieben ........... ;-))

                      Kommentar


                        #41
                        FYI: Die Spannungsversorgungen zählen nicht als Geräte.

                        Gruß,
                        Markus

                        Kommentar


                          #42
                          Hi,
                          Da ich nicht weiß wie gut du dich mit der KNX Programmierung auskennst würde ich dir erst mal nur eine Linie empfehlen.
                          Hintergrund ist, dass du zum absichern der Außenbereichs mit Filtertabellen arbeiten musst.

                          Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
                          Gruß Sven

                          Kommentar


                            #43
                            Zitat von apoc4lyps Beitrag anzeigen
                            Hintergrund ist, dass du zum absichern der Außenbereichs mit Filtertabellen arbeiten musst.
                            Moin,

                            Die Filtertabellen kann man auch noch später einstellen und erstmal alles durchlassen. Deswegen kann man die getrennten Linien ruhig vorsehen.

                            Vg,
                            Mucki

                            Kommentar


                              #44
                              Hi, meinte auch nur ohne bringt es keine Sicherheit.

                              Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
                              Gruß Sven

                              Kommentar


                                #45
                                Danke für die Antworten. Ich werde jetzt 2 Linien bilden, ohne Filtertabelle und sobald ich ich besser auskenne, die Filter einbauen. Bis jetzt hängt an der Außenlinie eh nur die Wetterstation dran. Garten / Außenbereich legen wir erst nächstes Jahr im Frühjahr an... bin schon froh wenn innen endlich fertig ist ;-)

                                Funktionert das jetzt? Kann mir mal jemand hierzu eine aussage machen. Ich will morgen die Aktoren anklemmen...


                                Hauptlinie 1.0.0
                                OG - Segment 1: 640mA Spannungsversorgung
                                EG / UG - Segment 2: Linienverstärker + 640mA Spannungsversorgung

                                Linie 1.1.0
                                Außenbereich: GIRA IP Router als Linienkoppler + 640mA Spannungsversorgung

                                Vielen Dank und einen schönen Feierabend!