Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Räume kühlen Nachts aus und kommen nur sehr langsam wieder auf Solltemperatur
Hier habe ich die Notizen von meinem Installateur gepostet. Dort steht etwas von hydraulischer Weiche. Ich habe jedoch keine Ahnung, was das bedeutet. In meiner Anlage ist m.E.n. nur ein Heizkreis eingestellt. Bin aber wie gesagt kein Experte.
Es sieht so aus das vor der Pumpe doch eine Hydraulische Weiche ist. Habe gerade gesehen das dort auf der linken seite ein Temperaturfühler in einer Tauchhülse verbaut ist.
Es muss noch einen weiteren Temperaturfühler hinter der Pumpe geben. Vermutlich hinter dem Vorlaufthermometer (Rotes Thermometer).
Diesen bitte einmal Kontrollieren ob er in der Hülse sitzt (kann auch Anlegefühler sein). Ist er vielleicht beschädigt, Wasser darüber gelaufen? Dann gibt der falsche Messwerte ab.
Über der Pumpengruppe, der graue Kasten ist ein Sicherheitstemperaturbegrenzer, STB.
Dieser ist üblicherweise auf ca. 40 bis 50 Grad eingestellt. Er schaltet bei Überschreitung die Vorlaufpumpe vom Heizkreis ab.
Ach diesen bitte nachsehen.
Sollte die Temperatur im Heizraum hoch sein, kann es zu Abschaltungen kommen falls der STB zu niedrig eingestellt ist.
Du hast übrigens 2 Heizkreise:
Heizkreis 1 ist der "Kesselkreis". Er speist mit seiner Pumpe die Hydraulische Weiche
Heizkreis 2 ist die Fussboden Heizung. Er bezieht seine Wärme aus der Hydraulischen Weiche.
Nur zum Verständnis:
Der Warmwasserkreis wird ebenfalls von der Kesselkreispumpe gespeist. Dazu gibt es in der Therme ein Vorrang-Umschaltventil
Heizkreis 1 ist der "Kesselkreis". Er speist mit seiner Pumpe die Hydraulische Weiche
Heizkreis 2 ist die Fussboden Heizung. Er bezieht seine Wärme aus der Hydraulischen Weiche.
Nur zum Verständnis:
Der Warmwasserkreis wird ebenfalls von der Kesselkreispumpe gespeist. Dazu gibt es in der Therme ein Vorrang-Umschaltventil
Aber das ist doch unproblematisch oder? WAs die FBH betrifft habe ich ja nur den Heizkreis 2?
Kannst du mir evtl. in dem Bild einkreisen was ich kontrollieren soll? Das wäre super nett. Dann mache ich dies morgen nach Feierabend direkt. Oder meinst du das goldene Teil unter der Therme? Ist das nicht was zum entlüften?
So sieht nichts für mich aus, als sei Wasser drüber gelaufen.
Oder meinst du das goldene Teil unter der Therme? Ist das nicht was zum entlüften?
Das ist ein Automatischer Luftabscheider für den Warmwasserkreis
Schau mal bei der Markierung, ob dort noch ein Temperaturfühler sitzt. Er kann auch als Anlegefühler unter der Isolierung am Rohr sein.
Nimm Dir auch mal die Parameterbeschreibung der Anlage vor. Dort sollte man die Werte der Temperaturfühler (Istwert) abfragen können. Es müsste auch eine Anzeige des Sollwertes geben. Wenn die Anlage gut Arbeitet sollte es dort keine große Differenz geben.
Frag mich aber bitte nicht wo Du das bei dieser Regelung findest. Ich kenne die leider nicht
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ich habe mal ein paar Bilder von der Pumpe und ein Bild vom Infobereich der Anlage gemacht. Gem. dem Infobereich dürfte doch auch nur ein Heizkreis "2 - Home Sweet Home" ... geben? Sonst müsste der weitere Heizkreis doch hier angezeigt werden ?
Das ist wahrscheinlich so; dafür spricht auch, dass unter dem grauen Teil (das waldecker01 und ich für einen Mischer halten) ein Verteiler ist, der das Heizwasser wohl auf die beien Heizkreisverteiler im EG und im OG verteilt. Bleibt die Frage, wozu die interne Umwälzpumpe verwendet wird. Und warum ein Mischer verbaut ist ... und was der externe Temperaturregler tut ...
Leider wissen wir immer noch nicht, wie Parameter 00 (Anlagenschema) eingestellt ist. Und mach doch mal zusätzlich ein Bild des Anlagenschemas (Anzeige gemäß Montage- und Serviceanleitung, Seite 98/99).
Die gesamte Anlage "in echt" mit allen Rohrverbindungen hast Du ja in Post #106 abgebildet. Dort erkenne ich nur einen Heizkreis, bei dem ich nicht verstehe, wozu der eine externe Pumpe und einen Mischer hat. Eigentlich kann die Heizung das alles (pumpen und die Vorlauftemperatur richtig einstellen) selber.
Hier habe ich was zum Raumtemperatur Sollwert gefunden. Ist aber m.E.n. nichts anderes als in der Anleitung selbst:
Die Formel (die ich in der Anleitung nirgends gefunden habe), sagt uns zumindest mal, dass der Raumtemperatur-Sollwert doppelt auf die Heizkurve wirkt:
Durch einen Niveauverschiebung (Raumtemperatur-Sollwert und Niveau werden in der Formel zunächst einfach addiert)
und durch eine Änderung der Neigung (größere Raumtemperatur-Sollwerte bewirken über eine betragsmäßig größere Innen/Außen-Differenz "DAR" eine steilere Neigung)
Ist ja auch sinnvoll: Möchte man einen höhere Raumtemperatur, dann muss man die verfügbare Heizleistung (also die Vorlauftemperatur) bei niedrigen Außentemperaturen stärker erhöhen als bei milden.
Und wie sich der Raumtemperatur-Sollwert auf die Pumpenabschaltung auswirkt, legt der Parameter A5 fest, wie ich schon schrieb.
Du hast übrigens 2 Heizkreise:
Heizkreis 1 ist der "Kesselkreis". Er speist mit seiner Pumpe die Hydraulische Weiche
Heizkreis 2 ist die Fussboden Heizung. Er bezieht seine Wärme aus der Hydraulischen Weiche.
Den Kesselkreis würde ich jetzt nicht als "Heizkreis" betzeichnen. Machen die bei Viessmann offenbar auch nicht ...
Der Warmwasserkreis wird ebenfalls von der Kesselkreispumpe gespeist. Dazu gibt es in der Therme ein Vorrang-Umschaltventil
Mein Verständnis ist, dass dieses Umschaltventil dazu dient, wahlweise den Heizkreis oder den Brauchwasserkreis mit der internen Umwälzpumpe zu versorgen (so dass im einfachsten Fall -- Warmwasser-Vorrang -- nur eine Umwälzpumpe für beides benötigt wird). Die Kesseltemperatur kann immer die benötigte Vorlauftemperatur sein. Da es auch keinen Pufferspeicher für die Heizung gibt, existiert deshalb gar kein separater Kesselkreis im engeren Sinn. Oder was sehe ich da jetzt falsch?
Deshalb verstehe ich ja auch nicht, warum überhaupt eine externe Umwälzpume (und ein Mischer) für den Heizkreis verbaut worden ist.
Die gesamte Anlage "in echt" mit allen Rohrverbindungen hast Du ja in Post #106 abgebildet.
Das sehe ich leider immer noch anders. Ja, wahrscheinlich ist alles wichtige auf dem Foto drauf. Aber das ist so ungünstig abgeschnitten, dass man immer noch nicht sicher ausschließen kann, dass es doch irgendwo merkwürdige Abzweige gibt. Und den HKV vermisse ich ebenfalls...
Bitte nicht falsch verstehen, vermutlich ergeben mehr Fotos keine neuen Erkenntnisse. Aber wenn sich jemand mit der Thematik so gar nicht auskennt und immer wieder nur Bröckchen ins Forum wirft, anstatt mal ein vollständiges Bild zu liefern, dann können die Überlegungen hier auch die nächsten 8 Seiten füllen, ohne auf ein "finales" Ergebnis zu kommen.
Das sehe ich leider immer noch anders. Ja, wahrscheinlich ist alles wichtige auf dem Foto drauf. Aber das ist so ungünstig abgeschnitten, dass man immer noch nicht sicher ausschließen kann, dass es doch irgendwo merkwürdige Abzweige gibt.
Ich wüsste jetzt nicht wo. Der Heizkreis ist unten etwas abgeschnitten, ja. Aber ich wäre bereit Wetten einzugehen, dass da kein Abzweig ist. Auch der Warmwasserbereich ist abgeschnitten, aber um den geht es (mir zumindest) ohnehin nur am Rande.
Aber ich wäre bereit Wetten einzugehen, dass da kein Abzweig ist.
Ja, genau das meinte ich.
Danke für die Ausführungen, hyman und waldecker01! Das finde ich selber spannend, auch wenn ich diese Problemstellung nicht habe. Aber man lernt ja nie aus...
Sorry, falls ich hier ungünstig fotografiert habe. Ich liefere gerne ein Bild nach, welches auch den Bereich unter der Anlage besser abbildet. Abzweigungen sind hier jedoch m.E.n. nicht vorhanden.
Bitte nicht falsch verstehen, vermutlich ergeben mehr Fotos keine neuen Erkenntnisse. Aber wenn sich jemand mit der Thematik so gar nicht auskennt und immer wieder nur Bröckchen ins Forum wirft, anstatt mal ein vollständiges Bild zu liefern, dann können die Überlegungen hier auch die nächsten 8 Seiten füllen, ohne auf ein "finales" Ergebnis zu kommen.
Da hast du Recht. Es ist tatsächlich sehr schwierig für mich auf alles einzugehen, da ich von vielem hier nicht sehr viel verstehe. Ich bin mit einen (m.E.n) kleinen Regelungsproblem hier gestartet und wollte dieses lösen und befinde mich nun gefühlt in einer tiefgreifenden Erforschung unserer Heizungsanlage - was nicht schlecht ist -, was meinen Wissensstand leider etwas überfordert. Aber wer hat nicht angefangen von den erfahreneren Menschen zu lernen? Ich bin dankbar für jede Hilfe und versuche daher zu liefern so gut es geht. Wenn etwas fehlt, ist dies keine (böse) Absicht.
Leider wissen wir immer noch nicht, wie Parameter 00 (Anlagenschema) eingestellt ist. Und mach doch mal zusätzlich ein Bild des Anlagenschemas (Anzeige gemäß Montage- und Serviceanleitung, Seite 98/99).
Und wie sich der Raumtemperatur-Sollwert auf die Pumpenabschaltung auswirkt, legt der Parameter A5 fest, wie ich schon schrieb.
Ist es gem. der Zeichnung im Handbuch nicht so, dass der Raumtemperatur-Wert die "Start-VLT" verändert? Da ich aktuell 20°C eingestellt habe, liegt der Ursprung der Kurve bei 20°C. Wenn ich 25°C einstellen würde, so wäre der Ursprung vermutlich bei 25°C? Also quasi eine Art "Mindest-VLT"?
Vielen Dank für eure Unterstützung! Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Sollte neben den bereits angesprochenen Dingen sonst noch etwas interessant/wichtig sein, gerne kurz Bescheid geben. Ich versuche alles zusammenzutragen.
befinde mich nun gefühlt in einer tiefgreifenden Erforschung unserer Heizungsanlage
Kleiner Tipp: Wenn du die Anlage schon erforschst und die ein oder andere Abdeckung entfernst, nutze die Gelegenheit und zeichne die Verbindungen auf einem Blatt Papier nach. Also "einfach" alle Komponenten und die verbindenden Rohrleitungen aufmalen, inkl. allen Abzweigen und Messeinrichtungen. Das kann dir oder anderen Menschen, die mit der Heizung zu tun bekommen, später sehr viel Zeit fürs erneute Erforschen sparen. Muss nicht perfekt sein, aber jede simple Doku ist besser als keine Doku.
Ist es gem. der Zeichnung im Handbuch nicht so, dass der Raumtemperatur-Wert die "Start-VLT" verändert? Da ich aktuell 20°C eingestellt habe, liegt der Ursprung der Kurve bei 20°C. Wenn ich 25°C einstellen würde, so wäre der Ursprung vermutlich bei 25°C? Also quasi eine Art "Mindest-VLT"?
Ja, das ist der eine Teil. Zusätzlich kommt in der Formel als Faktor für die Steigung auch noch eine Größe "DAR" vor, das ist die Differenz zwischen Außentemperatur und Raumtemperatur-Sollwert. Diese wird mit steigendem Raumtemperatur-Sollwert betragsmäßig immer größer, was zu einer größeren Steigung der Heizkurve führt.
Dem Tipp von Fidelis bzgl. Nachdokumentation des Anlagenschemas kann ich mich nur anschließen. Je nachdem, was die Therme selber als Bild des Anlagenschemas (Montage- und Serviceanleitung, Seite 98/99) auswirft, kann das evtl. ein guter Startpunkt für diese Doku sein.
Wenn in der Planung (was bei einem EFH eh fragwürdig ist) der Schwanz schon mit dem Hund wedelt. Also der Sanitär den Ingenieur steuert, kann durchaus Nacharbeit fällig sein.
Eine hydraulische Weiche bei so einer simplen Anlage ist auch Schwachsinn.
Die hebt die Rücklauftemperatur der Therme an. Ziel wäre hier bei FBH max. 35°C um den Brennwert voll zu nutzen.
Hier gilt, wer seine Gasheizung "wie eine Wärmepumpe" betreibt hat auch die Betriebskosten eines solchen, oder niedriger.
Aber Jahrzehnte hat man da gefeuert wie am Schmelzofen...
In meinem KFW55 Haus ohne Berechnung der Heizung wurden die Heizkreise grob auf 1,5l/min eingestellt und die Fußbodenheizung läuft bei 5°C Aussentemperatur mit 27 VL / 24 RL. Genauso wie der Wärmeerzeuger.
Das geht bei jedem Haus der letzten 20 Jahre, wo auch nur halbwegs sauber die Schleifen gelegt wurden.
Klar, der Boden fühlt sich nicht an wie in einer römischen Sauna, aber man bekommt knapp 22°C Raumtemperatur hin.
Ach ja, Nachts ist meine Wärmepumpe AUS. Da kühlt die Bude im Winter so. 0,8°C ab. Am Nächsten Tag kann sie dafür schön mit niedrigsten Rücklauftemperaturen starten und durchlaufen.
Zuletzt geändert von herrder4ringe; 05.05.2025, 10:11.
So wie das mittlerwile klingt ist die Anlage recht verkorkst gebaut bzw. konfiguriert wurde.
So wie ich das verstehe hast du
eine Vitodens 300-W die folgendes versorgt
Brauchwasserspreicher mit Frischwasserstation und wird aus der Vitodens bzw. Solarthermie gespeist
Mischer / Pumpengruppe inkl. Hydraulischer Weiche die aus der Vitodens direkt versorgt werden
Fußbodenheizung die aus der Mischer/Pumpengruppe versorgt wird
Nach dem müsste meiner Meinung nach das hydraulikschema so aussschauen:
Die hydraulische Weiche wurde hier meiner Meinung nach zur Entkopplung eingebaut um den mindestvolumenstrom sicherzustellen und den Mischer das in keinem Fall zu warmes Wasser in die FBH kommen kann. Dadurch das überall ERR verwendet wurden kann der Mindestvolumenstrom nicht sichergestellt werden.
Meiner Meinung nach wäre das 2. Schama besser gewesen mit einerm Überströmventiel (ist einstellbar) als Sicherheitsbaugruppe und den ganzen dir empfohlenen Maßnahmen inkl. mindestens teilweisen ausbau/stilllegung der ERR. Wobei ich hier nicht weiß ob Viessmann das so bei FBH zulassen würde.
Ich bin jedenfalls bei der optimierung von deiner Anlage in der Anlagensituation erstmal raus.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.