Berker 80040001 Busankoppler - connection closed by remote device

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ETS Berker 80040001 Busankoppler - connection closed by remote device

    Hi,

    versuche gerade, auf meine Berker 80040001 Busankoppler ein Applikationsprogramm zu laden (physikalische Adresse hat funktioniert)

    Als Fehlermeldung bekomme ich sofort (connection closed by remote device)

    Es handelt sich um das Applikationsprogramm 801xxxxx (Multifunktions-Tastsensor​ von Berker), welches ja passen müsste.

    Den gleichen Fehler bekomme ich auch beim Wächtermodul 8026 21 xx, wenn ich ein Applikationsprogramm aufspielen möchte.

    Aktoren von Hager und Theben, sowie Glastaster und IP Interface von MDT haben funktioniert. Hat da jemand eine Idee? Ich verwende ETS 6.3.1

    #2
    Ich vermute du hast die PA doppelt vergeben.
    Die Fehlermeldung ist zumindest sehr oft mit diesem Problem verbunden.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #3
      danke funktioniert, hatte wohl eher mit einem noch nicht programmierten Linienkoppler zu tun, der auch mit drinnen hängt