Also zwei Artikel im Warenkorb gewesen?
Es gibt viele KNX-Spannungsversorgungen die da so einen Hilfsspannungsausgang haben. Das Problem sind die Geräte die man darüber betreibt, das dessen Nutzung dann nicht anzuraten ist über diesen Ausgang.
Insofern besser direkt eine separate Spannungsversorgung für Hilfspannungsbedarfe.----------------------------------------------------------------------------------
"Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
Albert Einstein
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von wubs Beitrag anzeigenHabe aber trotz dem eine neue Spannungsversorgung geordert, jetzt gleich mit zusätzlicher Hilfsspannungsversorgung.
Und hoffentlich eine mit Reserven? Denn 320mA der alten waren schon recht dünn.
Und Göran hat schon recht. Di Hilfsspannung der SV sollte man nicht nutzen, sondern dafür ein extra Netzteil.
Denn was der Hilfsspannungsausgang an Strom zieht, geht vom Bus-Ausgang weg.
Kommentar
-
Das Forum hat geholfen wie es konnte,
Beratungsresitenz ist leider nicht auszumerzen. Wenn wubs da wieder die Hilfsspannung mißbraucht wird er/sie/es sich freuen wenns erst mal wieder funktioniert und dann erst wieder in 20 Jahren sich wieder melden....Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
- Likes 2