KNX SV plötzlich tot

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
    Das Netzteil hab ich vor gut 1 1/2 Jahren gekauft, wäre das ein Garantiefall für Voltus wo ich es gekauft habe bzw Enertex enertegus um evtl. nach dem Fehler an der Hardware zu schauen?
    Wende Dich am besten direkt an unseren Support.

    offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
    Enertex Produkte kaufen

    Kommentar


      #17
      Überspannungsschutz wäre auch meine Empfehlung.

      Kommentar


        #18
        Hab vorhin eine kurze Mail an den Support geschickt, dann schauen wir mal
        Wäre dann so ein Busklemmen-ÜSS das Richtige für die Spannungsversorgung?
        Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen

        Kommentar


          #19
          Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
          Wäre dann so ein Busklemmen-ÜSS das Richtige für die Spannungsversorgung?
          Das schützt mehr die Busteilnehmer und ein "bißchen" die Spannungsversorgung sekundärseitig. Was Du auch benötigst ist einen Schutz für die Spannungsversorgung auf der 230V-Seite. Hinweise/Links dazu oben ....

          Kommentar


            #20
            Ach du meinst die Einschaltstrombegrenzung, hatte das gerade nicht sofort mit Überspannungsschutz in Verbindung gebracht 😅

            Kommentar


              #21
              zB.
              https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...RoCX_8QAvD_BwE

              Das ist zB. ein Überspannungsschutz für KNX Spannungsversorgungen. Die Anlage sollte im vorgeschalteten Bereich eine ÜSS vom Typ 1/2 und der Nähe haben.
              Die Einschaltstrombegrenzung gilt nicht als Überspannungsschutz.
              Zuletzt geändert von sfJH; 24.10.2025, 12:57.

              Kommentar


                #22
                Zitat von Ramona13 Beitrag anzeigen
                Ach du meinst die Einschaltstrombegrenzung, hatte das gerade nicht sofort mit Überspannungsschutz in Verbindung gebracht 😅
                Bei uns kommt der Strom meist nicht "in einem Stück" wieder, sondern An-Aus-An-Aus...-An (auch mit hohen Spannungsspitzen), der hohe Anlaufstrom von Schaltnetzteilen könnte problematisch sein, deshalb begrenzen wir den in unserem Haus. Die andere Sache, die wir noch eingebaut haben vor der KNX-Spannungsversorgung und vor dem Begrenzer ist ein Finder-Zeitrelais 80.11 (Mode 3a beschrieben in https://cdn.findernet.com/app/upload...11_21_41DE.pdf ). Seit dieser Zeit kein KNX-Netzteil mehr gehimmelt ....
                Zuletzt geändert von ralf9000; 24.10.2025, 12:22.

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
                  Bei uns kommt der Strom meist nicht "in einem Stück" wieder, sondern An-Aus-An-Aus...-An (auch mit hohen Spannungsspitzen)
                  Meinst du damit die Schwankungen vom 230V Netz? Falls das irgendwie ne Aussagekraft hat zeigt zumindest mein Wechselrichter in dem Zeitraum und die Phase an der der KNX RCBO hängt ca 18-19 Uhr für mein Gefühl keine wirkliche Spitze an... grafik.png

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von sfJH Beitrag anzeigen
                    zB.
                    https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...RoCX_8QAvD_BwE
                    Das ist zB. ein Überspannungsschutz für KNX Spannungsversorgungen
                    Genau die verwende ich auch direkt vor den KNX-SV's. Und am Verteileringang die in Post 12 genannten Dehn DV M TNS 255 FM.

                    Einschaltstrombegrenzung verwende ich nur bei den fetten Meanwell LED-Netzteilen. Aber ja, schaden werden die eher nicht.
                    gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                    Kommentar


                      #25
                      Meine Spannungsversorgung geht jetzt erstmal zu Enertex und wird genauer angeschaut und dann evtl. repariert oder ausgetauscht
                      Danke für eure Tipps und Empfehlungen, ich denk da werde ich dann auf jeden Fall noch Nachrüsten.

                      Kommentar


                        #26
                        ... und bitte Rückmeldung was Enertex herausgefunden hat...
                        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                        Kommentar


                          #27
                          Ich brauche mal dringend Eure Hilfe.

                          Setup:
                          - KNX Innenlinie 1.0.x
                          - KNX Außenlinie 1.1.x
                          - MDT LK 1.1.0
                          - MDT IP-Interface 1.0.1
                          - Enertex 1280 mit Main auf Innenlinie 1.0.x und Sub auf 1.1.x

                          Beobachtung:
                          - Netzteil lässt sich nach ein paar Minuten nicht mehr bedienen (Enertex Logo mit KNX ready Text links unten, Displayseiten nicht mehr umschaltbar)
                          - Temperaturmessung zeigt davor Minusgrade
                          - Power LED blinkt grün (sollte Normalbetrieb sein)

                          Problem:
                          - KNX Linie (egal ob Innen- oder Außenlinie) lässt sich beim Anschließen an Netzteil Main weder bedienen noch programmieren
                          - Stromverbrauch ist ca. 550 mA
                          - Wenn ich die Klemme von Main auf Sub anschliesse kann ich die linie bedienen und der Stromverbrauch ist ca. 1/2 (obwohl die angeschlossene Last identisch ist)
                          - Programmierung läuft gefühlt langsamer wie bei anderen Projekten
                          - Programmierung läuft recht instabil (bricht recht häufig ab)

                          Erst dachte ich, Netzteil defekt. Von Enertex ein neues bekommen, gleiches Fehlerbild.

                          Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?

                          bin total ratlos.

                          vielen Dank im Voraus fürs Mitdenken. Vllt gibt es jemand hier der schon ähnliche Probleme hatte.
                          Zuletzt geändert von AtomicaMusic; Gestern, 00:17.

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von AtomicaMusic Beitrag anzeigen
                            - Enertex 1280 mit Main auf Innenlinie 1.0.x und Sub auf 1.1.x
                            Problematisch, Sub (gb/ws) ohne extra seperater Drossel (ist eigentlich ein Muß) um überhaupt konform zu sein? Dann kann man weiter sehen, ob es so Sinn macht ...

                            Kommentar


                              #29
                              Hatte mich falsch ausgedrückt:
                              - Innenlinie hängt auf Bus A (max 1280mA mit Drossel)
                              - Außenlinie hängt auf Bus B (max 320mA, mit Drossel)
                              - An AUX (unverdrosselt) höngt nichts

                              ist doch konform?

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von ralf9000 Beitrag anzeigen
                                Sub (gb/ws) ohne extra seperater Drossel
                                ist die Frage, was mit Sub gemeint ist
                                image.png
                                Gruß Bernhard

                                Kommentar