    Hallo zusammen,

    ich stehe gerade vor einer kleinen Herausforderung:
    Ich möchte meine Descontrol-Poolsteuerung ins KNX-System einbinden. Anfangs war ich fest überzeugt, dass das problemlos über ein Modbus-Gateway läuft – tja, denkste. 😅
    Nach etwas tieferem Blick in die Technik zeigt sich: Die Steuerung spricht ausschließlich RS485.

    Jetzt stehe ich vor der Frage:
    -Wie bekomme ich diese RS485-Daten sauber in KNX?
    - Hat jemand so etwas schon einmal umgesetzt oder einen Ansatz, wie man hier am besten vorgeht?

    In der Anlage findet ihr die Beschreibung der RS485-Kommunikation.
    Angehängte Dateien

    #2
    Na ja, sieht ganz danach aus, als ob ein Gateway notwendig ist.
    hast du dir das descon® command smart control angesehen? Das sollte Modbus unterstützen.

    Kommentar


      #3
      Oder so etwas: RS232 | RS485 KNX – Arcus-EDS
      Gruss Daniel

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        eine Modbus Ausgabe ist laut dem Descon trol nicht möglich. Das Gerät benötigt eine serielle Anfrage und antwortet dann darauf. Ähnlich wie bei Modbus ist aber RS485.

        Kommentar


          #5
          Frdl Sieh dir mein Produktlink an, das ist seriell und nicht Modbus.
          Gruss Daniel