Hi Leute, habt ihr sowas schonmal erlebt:
Heute gab es eine geplante Stromabschaltung in meiner Straße. Hinterher kam der KNX-Bus nicht mehr auf die Beine, d.h. mein MDT STC-0640.01 in der Hauptlinie hat geblitzdingst, also wegen Überstrom immer wieder resettet.
Das Problem kannte ich und hatte deswegen bereits einen Linienkoppler mit einem separaten Netzteil eingebaut, was Abhilfe geschaffen hat.
Nun aber wieder das gleiche Spiel? Ich habe danach alles Zweig-weise vom Bus abgeklemmt und konnte den Fehler auf einen einzelnen alten Gira 05700 Busankoppler von einem Tastsensor Flächenschalter eingrenzen. Wenn dieser am Bus hängt (Bedienteil dran oder nicht ist egal), startet einfach nichts, obwohl das Netzteil locker genug Reserveleistung für den Inrush hat. Wenn man den Koppler anklemmt sobald der Rest gestartet hat, geht er allerdings.
Hat jemand diesen Fehler schon mal in dieser Form beobachtet? Kennt ggf. das konkrete Bauteil auf dem BCU das nach 15 Jahren getauscht werden muss?
Heute gab es eine geplante Stromabschaltung in meiner Straße. Hinterher kam der KNX-Bus nicht mehr auf die Beine, d.h. mein MDT STC-0640.01 in der Hauptlinie hat geblitzdingst, also wegen Überstrom immer wieder resettet.
Das Problem kannte ich und hatte deswegen bereits einen Linienkoppler mit einem separaten Netzteil eingebaut, was Abhilfe geschaffen hat.
Nun aber wieder das gleiche Spiel? Ich habe danach alles Zweig-weise vom Bus abgeklemmt und konnte den Fehler auf einen einzelnen alten Gira 05700 Busankoppler von einem Tastsensor Flächenschalter eingrenzen. Wenn dieser am Bus hängt (Bedienteil dran oder nicht ist egal), startet einfach nichts, obwohl das Netzteil locker genug Reserveleistung für den Inrush hat. Wenn man den Koppler anklemmt sobald der Rest gestartet hat, geht er allerdings.
Hat jemand diesen Fehler schon mal in dieser Form beobachtet? Kennt ggf. das konkrete Bauteil auf dem BCU das nach 15 Jahren getauscht werden muss?