    Zitat von Chade Beitrag anzeigen
    Wie im anderen Threads beschrieben zuerst die Aktoren. Dann die Sensoren. In Abständen von 5 Sekunden immer eine Gruppe von, sagen wir mal, ca. 5 Geräten zusammen starten lassen.
    Auch wenn das vielleicht in anderen Threads so beschrieben ist, halte ich das nicht für entscheidend/zielführend. Der Strom wird maßgeblich durch die Ladung der Kondensatoren nach dem Anlegen der Spannung bestimmt.

    Die Verzögerung der Aufstartens hat darauf keinen Einfluss. Sie verzögert nur die Kommunikation und damit nur geringfügig den Stromverbrauch im Einschaltmoment.
    Zuletzt geändert von willisurf; Heute, 07:30.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      Der Strom wird maßgeblich durch die Ladung der Kondensatoren nach dem Anlegen der Spannung bestimmt.

      Sehe ich auch so!
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #18
        Danke für eure Tipps. Ich konfiguriere das mal so wie ihr gesagt habt und resette dann noch mal die Spannungsversorgung und Berichte. Komme aber wahrscheinlich erst morgen dazu.

        Kommentar


          #19
          Okay, gebe mich geschlagen.