Spannungsversorgung Hauptlinie Einschalt Problem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von Chade Beitrag anzeigen
    Wie im anderen Threads beschrieben zuerst die Aktoren. Dann die Sensoren. In Abständen von 5 Sekunden immer eine Gruppe von, sagen wir mal, ca. 5 Geräten zusammen starten lassen.
    Auch wenn das vielleicht in anderen Threads so beschrieben ist, halte ich das nicht für entscheidend/zielführend. Der Strom wird maßgeblich durch die Ladung der Kondensatoren nach dem Anlegen der Spannung bestimmt.

    Die Verzögerung der Aufstartens hat darauf keinen Einfluss. Sie verzögert nur die Kommunikation und damit nur geringfügig den Stromverbrauch im Einschaltmoment.
    Zuletzt geändert von willisurf; 10.12.2025, 07:30.
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      #17
      Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
      Der Strom wird maßgeblich durch die Ladung der Kondensatoren nach dem Anlegen der Spannung bestimmt.

      Sehe ich auch so!
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #18
        Danke für eure Tipps. Ich konfiguriere das mal so wie ihr gesagt habt und resette dann noch mal die Spannungsversorgung und Berichte. Komme aber wahrscheinlich erst morgen dazu.

        Kommentar


          #19
          Okay, gebe mich geschlagen.

          Aber wenigstens von der sicheren seite aus
          Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

          Kommentar


            #20
            Hier noch ein Update, bin nicht eher dazu gekommen. Die alte Spannungsverorgung hat wohl einen Drift bekommen, wenn ich einen Aktor weg lasse, dann geht die Spannungsversorgung normal an. Ich hab jetzt das identische Ersatzgerät bestellt und das funktioniert wie erwartet tadellos. Das defekte Gerät soll ich direkt zu MDT zur Reperator schicken, hab mit dem MDT Service telefoniert.

            Kommentar


              #21
              Ich hätte bei der Auslastung besser gleich ne Nummer größer genommen

              Kommentar


                #22
                Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
                Ich hätte bei der Auslastung besser gleich ne Nummer größer genommen
                Meiner Meinung nach nicht nötig, da das Datenblatt ja sagt, es kann 960mA Dauerstrom ab. Siehe
                image.png

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von lori Beitrag anzeigen
                  Meiner Meinung nach nicht nötig
                  Sparfuchs
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    #24
                    Hier liest man immer wieder mal Threads wie diesen.Oft sind die SVs in Bezug auf die Nennbelastbarkeit noch geringer als Deine ausgelastet. Mit ein paar Geräten weniger am Bus oder einer neuen SV der gleichen Größe startet der Bus wieder ganz normal. Das lässt sich sehr stark vermuten, dass die SVs durch Alterung nicht mehr genug liefern können. Wenn man das für 30€ mehr dann sehr wahrscheinlich ein paar Jahre länger seine Ruhe hat, ist das in meinen Augen ein guter Deal.
                    Oben drauf kommt die Überlegung, das man, insbesondere bei einer älteren Anlage, in den nächsten Jahren mit höherer Wahrscheinlichkeit andere Geräte tauschen muss oder will. Tendenziell habe neuere KNX Geräte einen etwas höheren Stromverbrauch. Und für Erweiterungen möchte man auch gerüstet sein.
                    So meine Gedankengänge dazu …

                    Kommentar


                      #25
                      Genau, an so einer zentralen wichtigen Stelle die letzten Euro sparen, würde ich anders entscheiden.
                      Überdimensionierung (natürlich mit Augenmaß) bringt auch Betriebssicherheit.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        #26
                        Da habt ihr nicht ganz unrecht, aber 30€ ist leider nicht ganz richtig. Die nächst größere von MDT kosten ca. 100€ mehr. Desweiteren hab ich die alte ja zur Reparatur geschickt, das heißt, wenn die neue mal wieder ausfällt, dann kann ich die ja gegen die reparierte tauschen.
                        Oben drauf kommt noch, das die KNX Anlage sowei das Haus erst 3,5 Jahre alt sind (BJ 08/2022).

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von lori Beitrag anzeigen
                          30€ ist leider nicht ganz richtig
                          Der Vergleich war sicherlich zur 640mA Variante mit Diagnose, was wirklich empfehlenswert wäre.