    #16
    Okay, konnte es soeben lösen. Also es gibt in den Einstellungen eine „Reiter“ der bei „Geräteinterne Verbindung zwischen Einsatz und Aufsatz“ grundsätzlich nicht „angehackt“ ist. Sprich das muss erst einmal überall gemacht werden, damit eine „manuelle“ Funktion gegeben ist.

    Danke für die Unterstützung

    Kommentar


      #17

      Hallo zusammen,

      wie bereits erwähnt, bin ich aktuell dabei, meine KNX-Programmierung zu Hause umzusetzen und stoße dabei – wie vermutlich jeder von uns – auf die ein oder andere unerwartete Herausforderung.

      Konkret geht es um zwei Bewegungsmelder TRE 521 und 8 Schaltaktoren STRB201 von Hager, die ich in mein bestehendes KNX-System integrieren wollte. Die Anbindung sollte über einen Gira Medienkoppler erfolgen – leider ohne Erfolg.

      Daraufhin habe ich den technischen Support von Hager kontaktiert. Dort wurde mir mitgeteilt, dass die KNX-RF-Produkte von Hager ausschließlich mit den eigenen Medienkopplern funktionieren, da ein anderer Funkkanal bzw. eine abweichende RF-Implementierung verwendet werde. Eine Anbindung über Medienkoppler anderer Hersteller sei daher aktuell nicht möglich.

      Nun stellt sich für mich die Frage:
      Gibt es Erfahrungen damit, Hager-KNX-RF-Geräte über einen KNX-RF-Medienkoppler anzubinden?
      Über z. B. den ISE KNX-RF-Medienkoppler Multi (3-0002-005) wird wahrscheinlich auch nichts bringen, da die KNX RF Geräte ja auch multifähig sein sollten.

      Gibt es denn grundsätzlich irgendwie eine andere Alternative?
      Hat jemand von euch hierzu praktische Erfahrungen oder eine belastbare Einschätzung?

      Vielen Dank vorab und viele Grüße
      Zuletzt geändert von AGON; 23.01.2026, 11:13.

      Kommentar


        #18
        Zitat von AGON Beitrag anzeigen
        Gibt es Erfahrungen damit, Hager-KNX-RF-Geräte über einen KNX-RF-Medienkoppler anzubinden?
        Natürlich nicht, da es keine Hager KNX-RF-Produkte gibt. Auch Hager nennt sie meines Wissens weitgehend auch nur KNX-Funk.

        Dieses Funkprotokoll wurde entwickelt, lange bevor dieser KNX-Typ Einzug in die ETS hielt, dementsprechend werden die Geräte auch als TP-Geräte in eine eigene Linie eingefügt und in der ETS konfiguriert. Die Programmierung (PA und Programm) sind dann aber nur noch über das zum Medienkoppler gehörenden PlugIn möglich.

        Vorteil: Es gab schon zu ETS3-Zeiten funkbasierte KNX-Geräte.
        Nachteile: PlugIn, nicht sauber in der ETS als Funk deklariert, werden in der ETS nicht als programmiert angezeigt. Der wichtigste und größte Nachtteil jedoch: Keinerlei Kombatibilität zum später deklarierten KNX-RF-Standard.

        Also entweder den dazugehörigen Medienkoppler kaufen und mit der manchmal etwas eigenwilligen Funktionsweise rumärgern oder halt die Geräte verkaufen und KNX-RF-Komponenten (S-Mode...) kaufen.
        Gruß Andreas

        -----------------------------------------------------------
        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
        Deutsche Version im KNX-Support.

        Kommentar


          #19
          Die Aussage vom technischen Support von Hager zeigt klar die beiden Alternativen:
          1. Den KNX-RF-Medienkoppler von Hager kaufen.
          2. Die RF-Geräte (Bewegungsmelder, Schaltaktoren und alle zukünftig gewünschten RF-Geräte) passend zum vorhandenen Gira Medienkoppler kaufen.
          Nicht genutzte Geräte kann man gebraucht verkaufen über passende Marktplätze.

          Kommentar


            #20
            Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
            Den KNX-RFFunk-Medienkoppler von Hager kaufen.
            Gruß Andreas

            -----------------------------------------------------------
            Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
            Deutsche Version im KNX-Support.

            Kommentar


              #21
              Puh … was zum Teufel ... das ist ja wirklich ernüchternd...

              Gibt es denn alternative KNX-RF-Bewegungsmelder für den Außenbereich zur Wandmontage, die herstellerneutral bzw. problemlos in ein bestehendes KNX-System integrierbar sind?
              Aktuell stoße ich leider immer wieder auf die bekannten tollen Hager-Geräte.

              Vielen Dank euch beiden für die hilfreiche Aufklärung!

              Falls jemand grundsätzlich Interesse am Kauf der Geräte hat:
              Ich würde sie selbstverständlich zuerst euch beiden hier anbieten – kurze Rückmeldung genügt 😉

              Kommentar


                #22
                Verkaufsangebote hier oder alternativ in den ansonsten üblichen Stellen.

                Alternativen kenne ich mangels bisherigem Bedarf nicht. Kenne das System nur von einer Installation. Dort war es schon vorhanden (damals nur die Rauchmelder, diese sind mittlerweile Geschichte), wurde um ein paar Batterietaster und später auch um ein paar Aktoren erweitertert, aber bei jeder Erweiterung kommt von mir die Nachfrage, ob man nicht doch ein Buskabel hinziehen könnte (für die meisten Außenbewegungsmelder erledigte das dann eine aufgezwungene heiße Sanierung der Außenfassade, bevor überhaupt der Bedarf angemeldet wurde).
                Gruß Andreas

                -----------------------------------------------------------
                Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                Deutsche Version im KNX-Support.

                Kommentar


                  #23

                  Moin zusammen,

                  da sich der Verkauf leider als schwierig erwiesen hat und ich bisher keine sinnvolle Alternative gefunden habe, habe ich mich nun entschieden, einen Medienkoppler TR131 für kleines Geld bei Kleinanzeigen zu erwerben.

                  Ich habe den Medienkoppler inzwischen in der ETS 6 in meine TP-Linie eingebunden.
                  Die physikalische Adresse sowie das Applikationsprogramm sind erfolgreich geladen, alle fünf Statusfelder stehen auf grün, soweit also alles in Ordnung.

                  Nun habe ich allerdings eine Verständnisfrage:
                  Wenn ich den Medienkoppler auswähle, erscheint im Parameterbereich der Hinweis „Produktspezifischen Parameterdialog öffnen …“.
                  • Bedeutet das, dass die KNX-RF-Geräte innerhalb dieses Dialogs angelegt bzw. verwaltet werden müssen?
                  • Oder wie ist dieser Dialog konzeptionell zu verstehen?

                  Hat jemand von euch hierzu eine kurze Erklärung oder ggf. eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der TR131 in der ETS korrekt weiter konfiguriert wird?

                  Bei mir sieht das Ganze auch etwas seltsam aus ... siehe Anhang ..

                  Vielen Dank vorab für eure Unterstützung.
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    #24
                    Nochmal (steht auch schon in #2): Screenshots gehen mit Win-Shift-S und dann einfach hier im Forum mit Strg-V einfügen. Fotos von eingeschalteten Bildschirmgeräten sind grausam und will sich keiner anschauen (und werde ich auch nicht mehr).



                    Zitat von AGON Beitrag anzeigen
                    dass die KNX-RF-Geräte
                    Nochmal, kein KNX-RF! Dementsprechend auch kein RF-Segment (bzw. überhaupt kein Segment).

                    Die Hager-KNX-Funk-Geräte werden in eine eigenständige (keine anderen Geräte darin), aber ansonsten ganz normale TP-Linie eingefügt (es wird also ZWINGEND eine Hauptlinie x.0 benötigt, an die der Medienkoppler angeschlossen wird), parametriert und mit Gruppenadressen verknüpft.

                    Anschließend werden sie über den Parameterdialog des Medienkopplers in Betrieb genommen.

                    Was ich auch alles schon in #18 geschrieben habe...

                    Zitat von AGON Beitrag anzeigen
                    Hat jemand von euch hierzu eine kurze Erklärung oder ggf. eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie der TR131 in der ETS korrekt weiter konfiguriert wird?
                    Lies dir die Applikationsbeschreibung durch, hier unten bei den Downloads. Ersetze dabei jedes Vorkommen von "RF-" im Dokument gedanklich gegen "Funk-"
                    Gruß Andreas

                    -----------------------------------------------------------
                    Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                    Deutsche Version im KNX-Support.