    KNX-Bus fällt regelmäßig komplett aus

    Hallo liebes Forum,

    ich habe nun seit mehreren Monaten regelmäßig das Problem, dass sich unser KNX-Bus tot stellt und erst dann wieder funktioniert, nachdem ich Teile der Innenlinie auf den Reihenklemmen abklemme und dann sukzessive wieder auflege. Das auslösende Ereignis kann ich nicht ermitteln, da der Fehler einfach "irgendwann" auftritt.

    Alle Aktoren verweigern den Dienst (LEDs aus, kein Handbetrieb), an der Spannungsversorgung MDT STC-640.01 blinken innerhalb einer halbe Sekunde die RUN + "Traffic >60%" LEDs, dann die Programmier-LED zuletzt RUN und dann ist ca. eine Sekunde dort alles aus.

    Bei der Wiederbelebung spielt es keine Rolle, welchen Strang ich zuerst aufklemme: meistens geht es wieder, nachdem drei bis fünf Segmente abgeklemmt und dann nacheinander wieder aktiviert werden. Dabei scheint es egal zu sein, welche Geräte dort verbaut sind (MDT Glastaster Smart, BWMs bzw. Präsenzmelder von MDT und GIRA oder JUNG Taster), wie viele Geräte an jeweiligen Strang hängen oder wieviel Strom diese ziehen.

    Ich habe eine Innenline unter 1.0.x (die gesamte Aktorik im Schaltschrank sowie die Taster, BWMs, Sensorik etc. im Haus) mit 62 Komponenten und eine Außenline unter 1.2.x mit sechs Komponenten (inklusive einem Hörmann KNX-Gateway, welches aktuell ebenfalls seinen Dienst quittiert hat, aber das ist wahrscheinlich ein separates Thema).

    Über ein USB-Interface habe ich den Busmonitor mitlaufen lassen, dort ist aber auch kein Fehler zu erkennen, da er dann nach dem Busausfall auch nicht weiter aufzeichnet.

    Ich habe nun auch schon Funktionen rückgebaut und testweise ein paar BMWs auf Tastbetrieb umgestellt, auch das hat keine Besserung gebracht. Ich habe bei allen Geräten das Applikationsprogramm neu übertragen und die Programmierung sowie Zuordnung der Gruppenadressen kontrolliert, mir ist kein Fehler aufgefallen.

    Ich bin mit meinem Latein um Ende; zum Glück war bisher ich auch immer zu Hause oder in der Nähe, um dann kurzfristig am Schaltschrank alles ab- und aufzuklemmen, aber das kann ich der Familie nicht zumuten, zumal es manchmal auch tagelang keine Probleme gibt, und dann an einem Tag gleich mehrfach. Und gefühlt steigt die Häufigkeit.

    Hat jemand eine Idee, wie man hier mit der Diagnose bzw. Fehlerbehebung weitermachen kann, oder kennt eventuell ein ähnliches Phänomen?

    Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.

    Schöne Grüße
    Thomas​

    #2
    Spannungsversorgung schon mal gemessen oder getauscht? 640er tönt schon im Normalbetrieb nicht nach viel Reserve bei Glastaster und PMs.
    Gruss Daniel

    Kommentar


      #3
      Klingt nach langsam sterbender BSV...
      Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

      Kommentar


        #4
        Spannungsversorgung tauschen. Das Problem wird tagsüber auftreten wenn die Sonne scheint und die Taster ihre Helligkeit hoch drehen…

        Kommentar


          #5
          Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
          Spannungsversorgung tauschen.
          Und bei der Gelegenheit gleich ne Nummer größer…

          Kommentar


            #6
            …und ich würde empfehlen mit Diagnose.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              #7
              Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
              Spannungsversorgung tauschen. Das Problem wird tagsüber auftreten wenn die Sonne scheint und die Taster ihre Helligkeit hoch drehen…
              Ja, wenn man zu faul war die PMs mit den Glastastern zu verbinden. Im Idealfall sind die Displays sonst aus, wenn keiner im Raum ist. Dafür hat ein PM ja mehr Kanäle.
              Richtig ist natürlich: Ist die Versorgung zu klein, dann wird das nix.

              Kommentar


                #8
                Das hat in dem Fall nichts damit zutun dass die Versorgung zu klein ist sondern defekt

                Kommentar


                  #9
                  ets3-user
                  naja bei 62 Komponenten inkl. (mehrere?)MDT GT sind 640mA schon knapp bemessene. Irgendwann macht auch die Alterung bemerkbar. Womöglich dann zu klein durch Alterung …

                  Kommentar


                    #10
                    gelöscht da nicht erwünscht


                    Georg
                    Zuletzt geändert von eib-eg; 22.02.2026, 19:22.
                    mfg

                    eib-eg

                    :DWer hier Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne behalten....:D

                    Kommentar


                      #11


                      Ich finde nicht, dass wir hier ganze Beiträge von KI generieren lassen sollten.

                      Edit, da vom Mod entfernt:
                      Der originale Post enthielt noch den Prompt, den ich zitiert habe

                      MatthiasS darf ich fragen, warum du den entfernt hast?
                      Das nimmt meinem Post die Smoking gun und andere Leser könnten sich fragen, wie ich darauf komme...
                      Zuletzt geändert von henfri; 22.02.2026, 16:03.

                      Kommentar


                        #12
                        Meine Installation hat eine ähnliche Größe, darunter 14 GT2 und 2 GT Plus mit Hilfsspannung. Der Stromverbrauch liegt jetzt (tagsüber) bei 520mA und die Buslast unter 7%. Da ist das mit einem 640er Netzteil schon knapp bemessen.
                        Option 1: Eine größere Stromversorgung (960 oder 1280 mA)
                        Option 2: Segmente getrennt versorgen und eine zweite Stromversorgung anschaffen

                        Kommentar


                          #13
                          Die 640 kann wesentlich mehr ab, warum jetzt ängstlich werden. Wenn ich mir die Berechnung der ETS anschaue und dann die Werte der SV auslese -> da liegen Welten dazwischen. Eine SV haben ja manche als Backup im Schrank, da liegt sie rum und wer sagt das die nach der langen Liegezeit noch funktioniert? Eine SV ist sehr schnell organisiert und bei Schaltaktoren mit Handbedienung bekommt man auch mal 3Tage geregelt - m.M.!

                          Kommentar


                            #14
                            warum jetzt ängstlich werden.
                            Wegen dem Thread Titel.

                            Was würdest du denn vorschlagen, außer die Spannungsversorgung nicht zu tauschen?

                            Kommentar


                              #15
                              Die SV ist oftmals wirklich das Problem wenn ... ..! Mein letzter Post sollte Antwort für @FrankAusNRW​ sein.

                              Kommentar