    Konvertierung von Modbus Lüftungsstufen 0-4 mit Weinzierl RTU Gateway auf 0-100%

    Hi

    Frage für den Einsatz eines Weinzierl Modbus RTU Gateways: per Modbus möchte ich die Stufen 0,1,2,3,4 an die Lüftung senden. Den Status bekomme ich im gleichen Format zurück. Dafür habe ich zwei DPT converter Funktionen aufgesetzt. Die Status Rückmeldung mit dem Skalierungsfaktor x63.75 klappt wunderbar. Aber beim Setzen mit 0-100% wird die Skala gleichmässig auf die Stufen 0-4 aufgeteilt. Das Problem ist also:

    Alles <25% konvertiert immer noch zu Stufe 0, und damit ist die Lüftung immer noch AUS

    Hat jemand einen Lösungsvorschlag?Image 21.02.2026 at 15.11.jpg

    #2
    Hey,

    das könnte sich evtl. recht einfach mit einem externen Logikmodul mit Wertinterval lösen lassen, indem du im Bereich von 1-25% die Stufe 1 manuell setzt (bzw 25% sendest).
    Das sollte so gut wie jedes Logikmodul können.
    Hat aber den Nachteil, dass 1% bis 50% immer Stufe 1 sind.

    Kenne mich mit dem RTU Gateway nicht aus.
    Eventuell kennt jemand eine einfacher Lösung.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #3
      Sieht so aus als würden die Nachkommastellen in der internen Berechnung abgeschnitten. Was ist denn überhaupt Deine Erwartungshaltung?

      Willst Du Stufe 1 fürs Intervall [25%-12,5%; 25%+12,5%) ?
      Bzw. allgemein rechtsseitig offene Intervalle mit den Grenzen Stufe*25%+/-25/2% innerhalb von [0%;100%]).
      Oder eine Einteilung in 5 gleichgroße Intervalle mit 20%?
      OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer