Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT bietet (nicht) alle Komponenten für ein komplettes KNX Secure Projekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
    Ich sag ja Fanboys ….

    P.S.: zum dritten Mal: nicht nur für alle nicht lieferbaren Produkte. Wer genau hinschaut sieht dass für ca.50% des Sortiments noch keine Secure Nachfolger angekündigt sind

    und wen interessiert das jetzt?

    Kommentar


      #32
      Zitat von sewi Beitrag anzeigen
      Wenn ich einen Schaltaktor oder einen PM kaufe, ist die Chance, das ich zu MDT greife, sehr hoch.
      Das war bei mir in den letzten Jahren auch so und es ist teilweise heute immer noch so. Wenn ich aber die Anforderung auf dem Tisch habe, dass es Secure sein muss, dann kann ich nicht zu MDT greifen. Das ist Fakt.

      Zitat von sewi Beitrag anzeigen
      Aja und der Support ist auch geil.
      Ohne Frage. Ich kenne auch keinen KNX Hersteller mit besserem Support. Aber es geht hier ja nicht um Support oder Qualität, sondern um Secure.

      Kommentar


        #33
        Dann nimmst du halt einen anderen Hersteller mit Secure Produkten. MDT weiß das und arbeitet bestimmt daran, aber anders als wir es uns vorstellen.
        Gruß Florian

        Kommentar


          #34
          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
          Das schöne bei KNX ist, dass du RF Ready und Multi mischen kannst. Mit RF Multi kommst du sonst nicht weit.
          Da gibt es aber einen Haken:

          KNX-Spec 3.2.5: 6.6.3.1.3.3.1: "In case of presence of at least one KNX RF Ready devices in a GA installation, all KNX RF multi devices
          shall be in permanent receive mode.
          In the case of only KNX RF multi devices, the low energy power mode of power supply may be used.
          Devices might be in non-permanent received mode.​"
          In einer RF-Domäne, in der RF-Ready- und RF-Multi-Geräte gemischt sind, haben die RF-Multi-Geräte einen höheren Energieverbrauch als in einer reinen RF-Multi-Domäne.

          Kommentar


            #35
            Muss denn alles immer von MDT sein? Kennst du sonst keinen anderen Hersteller? Das schöne am KNX ist ja, daß du verschiedene Hersteller mischen kannst und nicht auf einen Hersteller gebunden bist. Dann nimmst du halt Hersteller xy...

            Kommentar


              #36
              Dann nenne doch mal einen Jalousieaktor mit vernünftiger Beschattung an Bord.

              Kommentar


                #37
                Zitat von DerStandart Beitrag anzeigen
                Dann nenne doch mal einen Jalousieaktor mit vernünftiger Beschattung an Bord.
                Hast du dir schon die Zennio ShutterBox angeschaut?
                Bei mir persönlich macht die Wetterstation die Beschattung.
                LG, Christian

                Kommentar

                Lädt...