    Hallo,

    Hat einer eine Idee, wie man mit dem Modul eine erweiterte Beleuchtungsdauer (oder Grundbeleuchtung) realisieren kann?

    Was ich suche als Beispiel lediglich "Soft" aus richtung 0 %:

    Lampe aus - Präsenz erkannt - Lampe 100 Prozent - Keine Präsenz - Nachlaufzeit 2 min - Dimmen auf 30% - Nachlaufzeit 1 min - Dimmen 10 % - Nachlaufzeit 10min - Aus

    Oder als "Soft start" und "soft aus":

    Lampe aus - Präsenz erkannt - Lampe 30 Prozent - nach 60 s weitere Präsenz - Lampe 100 % - Keine Präsenz - Nachlaufzeit 2 min - Dimmen auf 30% - Nachlaufzeit 1 min - Dimmen 10 % - Nachlaufzeit 10min - Aus

    Ich sehe da keine Möglichkeit "out of the Box" mit dem Präsenzmodul. Es gibt nur ein Wert, der benutzt werden kann, aber keine Verkettung oder sogar das andere extrem, eine "Grundbeleuchtung".

    Danke euch für die Vorschläge

    #2
    So wie ich die Anforderung verstehe, kannst Du das mit einer Sequenz von Logikkanälen umsetzen. Ohne es jetzt ausprobiert zu haben:
    PM schaltet über Kanal 1 auf 30%, bei AUS nichts.
    Über den 2. Schaltausgang macht er schalten (EIN/AUS).
    Logik 1: Bei PM-EIN -> Einschaltverzögerung 60s + Wenn zwischendurch AUS kommt, sofort schalten -> Ausgang: Bei EIN Dimmen auf 100%. Bei AUS macht er nichts.
    Damit hast Du schon mal Dein verzögertes Einschalten.
    Logik 2: Bei PM-AUS -> Ausgang: Bei AUS Dimmen auf 30%, bei EIN macht er nichts.
    Logik 3: Bei PM-AUS -> Ausschaltverzögerung 60s + bei erneutem Einschalten sofort schalten -> Auagang: Bei AUS Dimmen auf 10%, bei EIN nichts
    Logik 4: Bei PM-AUS -> Ausschaltverzögerung 10m + bei erneutem Einschalten sofort schalten -> Ausgang: Bei AUS Dimmen auf 0%, bei EIN nichts.
    Das wäre die Ausschaltsequenz.
    Alle Logikeingänge werden mit dem Schaltausgang vom PM verbunden und es läuft so, wie Du es möchtest.

    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      Mega 😁

      Eins bleibt noch: Die coole Funktion vom PM "Automatik übersteuern" wird dadurch gemäß den Verzögerungen überschrieben oder? Also wenn z.B. das Licht an ist - Befehl für Übersteuern - Licht aus - dann nach Verzögerung X licht wieder auf 30%

      Ich müsste demnach noch eine UND-Logik dazwischen hängen, die mir das EIN/AUS vom PM an die ganzen Logiken unterbindet, wenn der PM übersteuert wird - korrekt so? Oder geht's auch ohne dem?

      Kommentar


        #4
        -.-

        Kommentar


          #5
          Wir brauchen dringend mal eine Sammlung dieser ganzen Praxisfälle

          Kommentar


            #6
            Wenn Du den Raumcontroller hast, dann könntest Du auch die Zustandsautomaten was für solche Umsetzungen verwenden.
            OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

            Kommentar


              #7
              Entschuldige die Frage, aber das Modul Zustandsautomaten ist für mich noch nicht ganz klar und erfordert eine eingehendere Auseinandersetzung.
              Könntest du mir bitte erklären, wie ich das mit dem Automaten umsetzen kann?​

              Kommentar


                #8
                Zitat von sleepless Beitrag anzeigen
                Ich müsste demnach noch eine UND-Logik dazwischen hängen, die mir das EIN/AUS vom PM an die ganzen Logiken unterbindet, wenn der PM übersteuert wird - korrekt so? Oder geht's auch ohne dem?
                In diesem Fall sollte es einfacher gehen. Die von mir vorgeschlagenen Logiken verzögern ja nur den EIN- bzw. den AUS-Pfad, aber nicht beides. Wenn man also im AUS-Fall die AUS-Verzögerungen alle auf EIN setzt, sind sie inaktiv. Für EIN entsprechend umgekehrt mit AUS inaktivieren.

                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de

                Kommentar


                  #9
                  Hattest Du die Beispiele im Einführungsthread Zustandsautomaten​ schon mal angesehen?
                  Speziell Beispiel zur Einführung: Virtueller Schaltaktor mit Sperre und Treppenhaus-Funktion


                  Zitat von sleepless Beitrag anzeigen
                  Könntest du mir bitte erklären, wie ich das mit dem Automaten umsetzen kann?​
                  Schon mal auf die Schnelle skizziert (später gerne noch weitere Erklärungen), soweit ich das verstanden habe:

                  Zitat von sleepless Beitrag anzeigen
                  Lampe aus - Präsenz erkannt - Lampe 100 Prozent - Keine Präsenz - Nachlaufzeit 2 min - Dimmen auf 30% - Nachlaufzeit 1 min - Dimmen 10 % - Nachlaufzeit 10min - Aus
                  Zustand A: Präsenz=1 B: Präsenz=0 T: Timeout O1 Helligkeit
                  1 Lampe aus 2 - AUS
                  2 Präsenz - 3 100%
                  3 Präsenzende? 2 4 (nach 2 min) 30%
                  4 Nachlaufzeit (? 2) - 1 (nach 1 min) 10%


                  Zitat von sleepless Beitrag anzeigen
                  Lampe aus - Präsenz erkannt - Lampe 30 Prozent - nach 60 s weitere Präsenz - Lampe 100 % - Keine Präsenz - Nachlaufzeit 2 min - Dimmen auf 30% - Nachlaufzeit 1 min - Dimmen 10 % - Nachlaufzeit 10min - Aus
                  Zustand Präsenz=1 Präsenz=0 Timeout O1 Helligkeit
                  1 Lampe aus 2 - AUS
                  2 Präsenzbeginn - ? 3 (nach 60s) 30%
                  3 Dauerpräsenz - 4 100%
                  4 Präsenzende? (? 3) - 5 (nach 2 min) 100%
                  5 Nachlaufzeit (? 3) - 6 (nach 1 min) 30%
                  6 Nachlaufzeit 2 (? 3) - 1 (nach 10min) 10%
                  Einige Lücken in er Definition (siehe Fragezeichen) müssten noch befüllt werden.




                  OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

                  Kommentar


                    #10
                    Ja, der Lösungsvorschlag von Cornelius ist hier sicher besser und übersichtlicher. Vor allem, weil Du für "Automatik übersteuern" ein weiteres Symbol einführen kannst und dann auch passend den dafür zuständigen Zustand setzen kannst.

                    Gruß, Waldemar
                    OpenKNX www.openknx.de