Ankündigung

Einklappen

Sammelbestellung ETS6 Vollversionen aktiv!

Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt aktiv! Infos im Forum!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

UP-Aktor mit Wechselkontakt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Du kannst dir mal die Aktoren von WAREMA anschauen.....diese haben eine integrierte Funktion die sich "Unterstützung für nachgeschaltete MSEs" nennt.
    Mit der Aktivierung dieses Parameters, kann z.B. in einem Windalarm ein Dauerkommando Hoch ausgeführt werden.

    Hier gibt es auch einen UP Aktor --> KNX secure 1M230.4I UP

    Kommentar


      #17
      Das sollte mit einem Jalousieaktor zu erledigen sein. Dauerbestromung braucht man, wenn es eine Federrückstellung ist, dann reicht aber ein Schaltkontakt.
      Wenn er eine Richtungsansteuerung hat für beide Richtungen hat, dann sollte er auch bei Nichtbestromung in der Position bleiben. So hab ich meinen Heizkreismischer angesteuert. Das sollte bei einem motorisierten Kugelhahn nicht anders sein.
      Potentialfreie Jalousieaktoren gibt es ja genug zB ABB. Und Rückmeldung für eine LED kannst du mit denen auch machen (Endlagenobjekte)
      ____________

      Gruss Norbe

      Kommentar

      Lädt...
      X