    #16
    Du kannst dir mal die Aktoren von WAREMA anschauen.....diese haben eine integrierte Funktion die sich "Unterstützung für nachgeschaltete MSEs" nennt.
    Mit der Aktivierung dieses Parameters, kann z.B. in einem Windalarm ein Dauerkommando Hoch ausgeführt werden.

    Hier gibt es auch einen UP Aktor --> KNX secure 1M230.4I UP

    Kommentar


      #17
      Das sollte mit einem Jalousieaktor zu erledigen sein. Dauerbestromung braucht man, wenn es eine Federrückstellung ist, dann reicht aber ein Schaltkontakt.
      Wenn er eine Richtungsansteuerung hat für beide Richtungen hat, dann sollte er auch bei Nichtbestromung in der Position bleiben. So hab ich meinen Heizkreismischer angesteuert. Das sollte bei einem motorisierten Kugelhahn nicht anders sein.
      Potentialfreie Jalousieaktoren gibt es ja genug zB ABB. Und Rückmeldung für eine LED kannst du mit denen auch machen (Endlagenobjekte)