    Seltsamer Linienfehler

    Ich habe ein Projekt, bei dem wir ein Treppenhaus mit einer neuen Beleuchtung ausstatten. Ansonsten wird das Gebäude von einem anderen Unternehmen betreut, das sich um die KNX-Angelegenheiten kümmert. Immerhin habe ich aber das KNX-Projekt bekommen.

    Für unser Treppenhaus habe ich jetzt eine neue Linie angelegt: 1.8. Soweit alles gut, hier läuft alles und lässt sich auch programmieren.

    Für die alte DMX-Beleuchtung habe ich Weinzierl-DMX-Gateways in Linie 1.1 eingebaut, direkt neben der NSHV. Dort konnte ich mir super die Linie holen, die ich brauche.

    Jetzt habe ich allerdings den Fall, dass in einem „Anbau“ noch ein DMX-Gateway rein muss. Dort hängt ein Merten-Bewegungsmelder mit der Aufschrift 1.1.17, also auch Linie 1.1. Okay, DMX-Gateway rein, PA über Seriennummer gemacht, PA programmiert – aber die LED ging nicht aus und ETS meckert: „Topologie prüfen“. Gut, wird wohl eine andere Linie sein.
    image.png

    Dann habe ich im Projekt mal den Merten gesucht, aber er ist nicht vorhanden. Also dachte ich mir: Es sind nur 8 Linien, dann teste ich einfach alle einmal durch.

    In allen Linien kam der gleiche Fehler und die LED ging nicht aus.

    Jetzt läuft gerade die Rekonstruktion, aber auch die findet nur 8 Linien und den Merten ebenfalls nicht.

    Da ich leider nicht mehr vor Ort bin und der Merten-Melder einen Magneten braucht, um den Programmiermodus zu aktivieren, konnte ich auch nicht schauen, welche PA er tatsächlich hat.

    Was natürlich sein könnte: Der Merten hat zwar die Aufschrift 1.1.17, hängt aber eigentlich in einer anderen Linie. Vielleicht hat ihn irgendwann jemand aus dem Projekt gelöscht, weil er ihn nicht programmiert bekommen hat. Die Rekonstruktion findet ihn dann auch nicht, weil PA-Telegramme von 1.1 ja nicht durch andere Linienkoppler durchgehen.

    Aber eigentlich müsste ich doch, wenn ich jede Linie einmal durchprobiert habe, in irgendeiner Linie das DMX-Gateway programmieren können.

    Einen Fall hatte ich bisher noch nicht, aber der Gedanke kam mir gerade: An dieses Gebäude ist ein anderes Gebäude angebaut, eine Sporthalle. Die Wand, an der sich das Ganze abspielt, ist genau die Trennwand, an der auch die Kabel gebäudeübergreifend rübergehen. Eigentlich sollten es aber zwei getrennte KNX-Bereiche sein.

    Was würde passieren, wenn die beiden Hauptlinien der Gebäude verbunden wären und es dadurch zweimal einen Linienkoppler mit 1.1 geben würde?

    Wie gesagt: Ich bin gerade nicht vor Ort, sonst würde ich mal 1.1 abklemmen und schauen, was passiert.

    Hat noch jemand eine Idee, was ich aus der Ferne prüfen könnte?
    Zuletzt geändert von Peterich; 01.07.2026, 12:02.

    #2
    Ich sehe du greifst von 1.0.3 auf die 1.1.x zu.
    Dann ist da mindestens ein Linienkoppler dazwischen.
    Wie ist denn der 1.1.0 eingestellt?
    Eventuell Physikalische Telegramme blockiert?

    Gern auch mal mit 1.8.0 vergleichen, bei dem es funktioniert hat.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #3
      Die alten Linienkoppler sind alles ABB LK/S 4.1. Da kann man leider nicht viel einstellen. Sie sind alle ähnlich eingestellt: Manche stehen auf „Filtern“, manche auf „Weiterleiten“.
      image.png
      1.8.0 ist ein neuer Koppler von MDT, der ganz normal auf „Filtern“ steht.
      image.png
      image.png

      Ich kann auch alle Koppler programmieren, ohne Fehlermeldungen.

      Ich habe jetzt während des PA-Programmierens eine Telegrammaufzeichnung gemacht. Durch einen Linienkoppler geht es auf jeden Fall.

      Ich wünsche mir so etwas wie tracert für KNX.



      image.png


      Okay, gerade ist selbst die Verwirrung verwirrt …

      Ich habe sämtliche Linienkoppler nochmal neu programmiert, also entladen und anschließend wieder programmiert.

      Danach habe ich nochmal die Linien 1–8 durchgetestet. Gestern hatte ich die 1.8 nicht getestet, weil wir dort eine neue UV montiert haben, in der alles drin ist. Von dort geht nur ein Kabel zur Hauptlinie, also kann es physikalisch eigentlich nicht an der 1.8 hängen.

      Jetzt ließ es sich aber plötzlich auf die 1.8 programmieren, inklusive Applikationsprogramm. Allerdings sagt er: falsches Applikationsprogramm.

      Ich zweifle gerade an mir selbst, weil das DMX-Gateway plötzlich die Seriennummer von einem anderen Gerät hat. Ich habe die gestern höchstpersönlich im DMX-Gateway eingetragen und weiß nicht, wie sich das jetzt vertauscht haben kann.

      Es war ein Gerät auf der 1.8 … toll.

      Das Gerät mit der Seriennummer wird allerdings nicht auf dem Bus gefunden. Ich denke, es ist genau so, wie ich es mir schon gedacht habe: Die Leitung in dem Raum gehört eigentlich zum anderen Gebäude.

      Damit ist die Lösung vermutlich gefunden.
      Zuletzt geändert von Peterich; 01.07.2026, 12:01.

      Kommentar


        #4
        doppelpost

        Kommentar


          #5
          Kannst du ein Interface auf die 1.1 klemmen?

          In deinem Monitor sieht man, dass zwar die "IndividualAddress_Response" empfangen wird (ist Broadcast wird also wie ein Gruppentelegramm behandelt), aber auf das "DeviceDescriptorRead" kommt keine Antwort.
          Das Geräte hat somit die Adresse 1.1.200 und ist auch erreichbar.
          Somit würde ich bei meiner Vermutung bleiben, dass der 1.1.0 physikalische Telegramme blockiert (gibt auch keine Einstellung dafür).

          Kannst du denn andere Geräte hinter der 1.1.0 programmieren?
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW