henfri Bitte nochmal mit 0.8.0 überprüfen ob jetzt alle DCA Felder nutzbar vorhanden sind
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
XKNX Editor: Open-Source KNX-Programmiertool für macOS, Linux und Windows
Einklappen
X
-
xknxeditor: Mega Arbeit, danke euch. Claude Code hat über den Parallelzugriff auf XKNX und ETS per MCP folgenden Fehler gefunden.
Bug-Report
knxproj-Export: Links an neu instanziierten Kommunikationsobjekten fehlen in der ETS-Gruppenadressansicht- In XKNX an einem Gerät einen Parameter so ändern, dass neue Kommunikationsobjekte sichtbar werden.
- Die neuen Objekte mit Gruppenadressen verknüpfen.
- Als knxproj exportieren und in der ETS importieren.
- Geräteansicht in der ETS: Die neuen Objekte sind vorhanden und zeigen ihre Gruppenadressen.
- Gruppenadressansicht in der ETS: Diese Verknüpfungen fehlen. Eine GA, die nur an neuen Objekten hängt (im Beispiel 16/6/10), erscheint als „nichts verknüpft“. „Projekt prüfen“ meldet sie als verwaiste Adresse bzw. als Adresse ohne Sender.
- Likes 1
Kommentar
-
Hallo Marcus,
Hast auch schon eine Antwort auf deinen GitHub-Issue bekommen:Zitat von madmaxx Beitrag anzeigenBug-Report
knxproj-Export: Links an neu instanziierten Kommunikationsobjekten fehlen in der ETS-Gruppenadressansicht- In XKNX an einem Gerät einen Parameter so ändern, dass neue Kommunikationsobjekte sichtbar werden.
- Die neuen Objekte mit Gruppenadressen verknüpfen.
- Als knxproj exportieren und in der ETS importieren.
- Geräteansicht in der ETS: Die neuen Objekte sind vorhanden und zeigen ihre Gruppenadressen.
- Gruppenadressansicht in der ETS: Diese Verknüpfungen fehlen. Eine GA, die nur an neuen Objekten hängt (im Beispiel 16/6/10), erscheint als „nichts verknüpft“. „Projekt prüfen“ meldet sie als verwaiste Adresse bzw. als Adresse ohne Sender.
Sollte gefixt sein, bitte mit dem nächsten XKNX Editor Release 0.9.1 nochmal testen.
Viele Grüße und danke für's melden
Andreas
Kommentar


Kommentar