Hallo,
Nach einem Stromausfall oder Spannungsunterbrechung werden meine (MDT) KNX BUS Geräte leider nicht mehr gestartet, vermutlich aufgrund der zu hohen Gerätelast. Im Normalbetrieb funktioniert alles tadellos.
Zum Hintergrund:
Ich betreibe aktuell fünf 2-fach Binäreingäge, einen MDT Glastaster sowie einen Schaltaktor in einer Unterverteilung in der Garage, die mit einer Leitungslänge von ca. 25 m verbunden ist. Zudem betreibe ich im Wohnhaus ca. 52 weitere BUS Geräte. Als Spannungsversorgung ist das MDT STV-0640.02 mit 640 mA verbaut.
Ich bekomme das BUS System wieder zum Laufen, wenn ich die Leitung zur Garage einmal abklemme und nach ein paar Sekunden wieder anklemme.
Ich gehe stark davon aus, dass die Busspannungsversorgung zu klein ist und ich würde gerne die nächst größere Einheit besorgen.
Vorher möchte ich aber noch absichern: Könnte es auch an einem anderen Problem liegen wie z.B. Isolationsfehler aufgrund der langen Leitung etc. oder könnte das Thema durch geschickte Einstellung anders gelöst werden? Würde jetzt ungern Geld und Arbeit in eine neue Spannungsversorgung investieren, um dann nicht das eigentliche Problem zu beheben.
Ich hoffe, dass ich alle relevanten Informationen bereitgestellt habe.
Wie sind denn die Erfahrungen mit der Spannungsversorgung von Letour LY/D0960412J ?? Vorteil wäre, das hat auch 4 TE und ich müsste nichts in der Verteilung umbauen!
Oder würde ihr den Umbau in Kauf nehmen und die MDT Spannungsversorgung mit 960 mA und Diagnose einbauen?
Alternativ habe ich noch die Spannungsversorgung Theben PS 1280 mA T KNX, 1280 mA mit 4 TE gefunden. Wie sind hier die Erfahrungen?
Nachtrag: Ich konnte über die ETS die Busstrom über die Topologie zusammenrechnen: Ich komme auf 726 mA, was darauf hindeutet dass das Netzteil zu klein ist.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Nach einem Stromausfall oder Spannungsunterbrechung werden meine (MDT) KNX BUS Geräte leider nicht mehr gestartet, vermutlich aufgrund der zu hohen Gerätelast. Im Normalbetrieb funktioniert alles tadellos.
Zum Hintergrund:
Ich betreibe aktuell fünf 2-fach Binäreingäge, einen MDT Glastaster sowie einen Schaltaktor in einer Unterverteilung in der Garage, die mit einer Leitungslänge von ca. 25 m verbunden ist. Zudem betreibe ich im Wohnhaus ca. 52 weitere BUS Geräte. Als Spannungsversorgung ist das MDT STV-0640.02 mit 640 mA verbaut.
Ich bekomme das BUS System wieder zum Laufen, wenn ich die Leitung zur Garage einmal abklemme und nach ein paar Sekunden wieder anklemme.
Ich gehe stark davon aus, dass die Busspannungsversorgung zu klein ist und ich würde gerne die nächst größere Einheit besorgen.
Vorher möchte ich aber noch absichern: Könnte es auch an einem anderen Problem liegen wie z.B. Isolationsfehler aufgrund der langen Leitung etc. oder könnte das Thema durch geschickte Einstellung anders gelöst werden? Würde jetzt ungern Geld und Arbeit in eine neue Spannungsversorgung investieren, um dann nicht das eigentliche Problem zu beheben.
Ich hoffe, dass ich alle relevanten Informationen bereitgestellt habe.
Wie sind denn die Erfahrungen mit der Spannungsversorgung von Letour LY/D0960412J ?? Vorteil wäre, das hat auch 4 TE und ich müsste nichts in der Verteilung umbauen!
Oder würde ihr den Umbau in Kauf nehmen und die MDT Spannungsversorgung mit 960 mA und Diagnose einbauen?
Alternativ habe ich noch die Spannungsversorgung Theben PS 1280 mA T KNX, 1280 mA mit 4 TE gefunden. Wie sind hier die Erfahrungen?
Nachtrag: Ich konnte über die ETS die Busstrom über die Topologie zusammenrechnen: Ich komme auf 726 mA, was darauf hindeutet dass das Netzteil zu klein ist.
Vielen Dank für Eure Mithilfe.



Kommentar