    KNX Neustart nach Stromunterbrechung

    Hallo,
    Nach einem Stromausfall oder Spannungsunterbrechung werden meine (MDT) KNX BUS Geräte leider nicht mehr gestartet, vermutlich aufgrund der zu hohen Gerätelast. Im Normalbetrieb funktioniert alles tadellos.

    Zum Hintergrund:
    Ich betreibe aktuell fünf 2-fach Binäreingäge, einen MDT Glastaster sowie einen Schaltaktor in einer Unterverteilung in der Garage, die mit einer Leitungslänge von ca. 25 m verbunden ist. Zudem betreibe ich im Wohnhaus ca. 52 weitere BUS Geräte. Als Spannungsversorgung ist das MDT STV-0640.02 mit 640 mA verbaut.
    Ich bekomme das BUS System wieder zum Laufen, wenn ich die Leitung zur Garage einmal abklemme und nach ein paar Sekunden wieder anklemme.

    Ich gehe stark davon aus, dass die Busspannungsversorgung zu klein ist und ich würde gerne die nächst größere Einheit besorgen.
    Vorher möchte ich aber noch absichern: Könnte es auch an einem anderen Problem liegen wie z.B. Isolationsfehler aufgrund der langen Leitung etc. oder könnte das Thema durch geschickte Einstellung anders gelöst werden? Würde jetzt ungern Geld und Arbeit in eine neue Spannungsversorgung investieren, um dann nicht das eigentliche Problem zu beheben.

    Ich hoffe, dass ich alle relevanten Informationen bereitgestellt habe.

    Wie sind denn die Erfahrungen mit der Spannungsversorgung von Letour LY/D0960412J ?? Vorteil wäre, das hat auch 4 TE und ich müsste nichts in der Verteilung umbauen!
    Oder würde ihr den Umbau in Kauf nehmen und die MDT Spannungsversorgung mit 960 mA und Diagnose einbauen?
    Alternativ habe ich noch die Spannungsversorgung Theben PS 1280 mA T KNX, 1280 mA mit 4 TE gefunden. Wie sind hier die Erfahrungen?

    Nachtrag: Ich konnte über die ETS die Busstrom über die Topologie zusammenrechnen: Ich komme auf 726 mA, was darauf hindeutet dass das Netzteil zu klein ist.

    Vielen Dank für Eure Mithilfe.
    Zuletzt geändert von Bergfreund66; Heute, 16:40.

    #2
    Ich würde mal testen ein paar andere Geräte abzuklemmen um zu sehen, dass die SV auch dann startet und nicht eventuell ein Gerät in der Garage Probleme macht.
    Grundsätzlich kann es schon sehr gut an einer Überlastung der SV liegen, Wie alt ist die ungefähr? Ich würde wahrscheinlich gleich auf eine 1280 wechseln, falls du doch noch weitere Geräte mit Displays einbauen möchtest.
    Gruß Florian

    Kommentar


      #3
      Die 640mA SV ist definitiv (viel) zu klein für 59 Geräte. Das kann am Anfang eine Weile gut gehen, wenn dann die Elkos in der SV altern kommen die Probleme...

      Jeder Teilnehmer darf beim Start maximal ca. das 3-fache des Nennstroms ziehen, also ein 10mA-Gerät rund 25-30mA. Das sind bei 59 10mA-Geräten dann fast 1800mA, rein formal müsste da schon eine 1280er mit 1900mA Spitzenlast rein um 100% safe zu sein. Kritisch ist immer ein Busneustart (Stromausfall etc.), dann müssen erstmal alle Busankoppler bzw. deren Eingangskondensatoren auf Nennspannung "geladen" werden.

      Siehe auch: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...89#post1935489
      Zuletzt geändert von dreamy1; Heute, 19:41.
      Viele Grüße,
      Stefan

      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

      Kommentar


        #4
        Sehe das wie meine Vorredner, nicht weiter herumsuchen sondern eine 1280mA SV besorgen.

        Die kleine SV kannst ja dann für eine Aussenlinie verwenden (falls es Aussengeräte gibt). Da könntest ggf auch die Garage drauflegen.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #5
          ist eigentlich ganz einfach.

          Leuchtet die RUN LED oder blitzt sie nur kurz auf?

          Wenn sie nicht leuchtet und nur aufblitzt oder gar nicht leuchtet, bricht die Busspannung ein oder ist gar nicht vorhanden.

          Blitzt sie auf, ziehe mal die Linie ab und schau, ob sie dann hoch kommt.

          Kommt sie hoch, kannst Du nach und nach versuchen Teilnehmer dazu zu nehmen. Nicht zu viele auf einmal.

          Laut Spec sollte eine Busspannungsversorgung 150% ihrer Nennleistung verkraften.

          Grundsätzlich dann dennoch die SV tauschen...


          Ich bin keine KI

          Kommentar


            #6
            Zitat von AScherff Beitrag anzeigen
            Ich bin keine KI
            Nein, du bist root.
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!