Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Was ich nicht geschafft habe, die Supratmatic EIII so einstellen, dass das Antriebslicht immer aus ist und nur mit UAP1 gesteuert werden kann.
Kann das Licht über UAP1 ein- und ausschalten, aber Licht ist auch an, wenn der Motor fährt.
Kann meine Frage gleich selbst beantworten.
Nach Auskunft von Hörmann ist es nicht möglich, das Licht bei der Antriebsfahrt abzuschalten und trozdem über UAP1 zu schalten.
habe gestern zwei Hörmann Tore wie folgt an den Bus gebracht, funktioniert bestens:
- 2 x UAP 1
- 1 x 8 fach ABB Schaltaktor SA/S8.16.6.1 (ebay neu für 195€) -> ist etwas "überdimensioniert" für diese Aufgabe, aber ging gerade günstig her
- 1 x MDT-BE-06001.01 TASTERINTERFACE 6-FACH (neu für 61,78€ bei Voltus)
Hatte in der Garage bereits Bus Kabel liegen und habe Aktor und Binäreingang in einer Mini Unterverteilung untergebracht (lag noch rum). Die UAP1 habe ich direkt bei den Antrieben montiert.
Über den 8 fach Aktor steuere ich je Tor Auf, Ab, Lüften und Antriebslicht. Über den Binäreingang habe ich je Tor den Status offen, geschlossen und Torfahrt.
Alle Ein-/Ausgänge von Aktor und Binäreingang sind jetzt voll belegt.
Zwei Elsner A2-B2 Module hätten 209€ (z.B. bei Voltus) gekostet, aber mit 4 Ausgängen und 2 Eingängen weniger.
Was ich nicht geschafft habe, die Supratmatic EIII so einstellen, dass das Antriebslicht immer aus ist und nur mit UAP1 gesteuert werden kann.
Kann das Licht über UAP1 ein- und ausschalten, aber Licht ist auch an, wenn der Motor fährt.
Die hat auch vier Eingänge und vier Ausgänge, deshalb wohl das Plus hinten. Evtl. ist sie interessanter da man mit einem Eingang zwei Schaltobjekte senden kann! (Einen nutzen dafür habe ich noch nicht...)
Ich habe mir nur die Applikation angesehen, und der Preis ist etwa 10 Euro günstiger als die Berker (akuell bei Voltus).
Die Anbindung der Ausgänge über die Relais bleibt trotzdem.
Ich denke ich werde dann doch ein Buskabel in die Garage legen.
Damit bin ich für Deine (MarcusF) Lösung, für das Interface von Robert (falls es noch in Serie gehen sollte) und notfalls für das Elsner A2B2 gewappnet.
Eigentlich wollte ich aus Einbruchschutzgründen, auch wenn ein Angriff darüber wohl äußerst unwahrscheinlich ist, kein Buskabel in der Garage haben.
Aber eines Tages werde ich evtl. auch noch aus anderen Gründen froh darüber sein.
Wieviele Binärein- und -ausgänge benötige ich?
Wieviel Schaltaktorkanäle werden benötigt?
Naja, dann hast Du wohl doch nicht den ganzen Thread gelesen
Wie ich schon geschrieben habe:
Um wirklich alle Funktionen des Antriebs und der UAP1 abzudecken braucht man eigentlich 6 Binärausgänge und 3 Binäreingänge:
- Tor auf
- Tor zu
- Tor lüften
- Tor sperren
- Tor auf/ab (wie normaler Taster)
- Licht
- Rückmeldung offen
- Rückmeldung geschlossen
- Rückmeldung Tor aktiv
Jetzt kannst Du Dir aussuchen, was Du benötigst. Ich habe nur ein Buskabel in der Garage und dort in einer kleinen UV die zwei REG-Aktoren untergebracht. Die UAP1 hat ein eigenes Gehäuse, das habe ich gleich neben dem Supramatic montiert, von dort geht es mit einem mehrpoligen Kabel (da reicht eine Telefonleitung oder ein Netzwerkkabel je nach Bedarf, sind nur 24V) zu der UV.
Als Aktoren tuns auch ältere Geräte aus der Bucht, man braucht ja keine ausgefuchsten Funktionen. Ich habe bei mir selbstgebaute Freebus-Aktoren verwendet, die verrichten bislang unauffällig ihren Dienst.
ich hab gestern mein Tor an Bus gebracht.
Ich habe die hier mehrfach empfohlenen Komponenten,
UAP1 und Elsner A2B2 verwendet. War ein Kinderspiel,
kann ich dir nur wärmstens empfehlen!
Ob es Sinn (Kostenmäßig) macht, wenn du auf Binäreingänge und
Schaltaktoren verdrahtest, bezweifle ich. Auch die laufenden Meter
Kabel nicht vernachlässigen..
Bei der von mir umgesetzten Variante geht genau ein Kabel weg und
das ist die Busleitung. Sauber und gut kann ich da nur sagen.
Hatte mir Anfangs auch so meine Gedanken gemacht aber die A2B2 war
eine super Investition.
Nachtrag:
Ich erinnere mich vor geraumer Zeit gelesen zu haben, dass die Supramatic ein Standby-Verbrauch von >5W haben soll.
Ist das bei der neueren Version immer noch so oder hat das Hörmann inzwischen verbessern können?
Jetzt habe ich den kompletten Thread durchgelesen und bin durch die vielen unterschiedlichen Lösungsansätze total verwirrt.
Könnte mir jemand bitte sagen welche Kabel ich nun von der UV in die Garage legen soll damit ich die "üblichen" Funktionen und eine Statusmeldung über den Bus kostengünstig realisieren kann?
Wieviele Binärein- und -ausgänge benötige ich?
Wieviel Schaltaktorkanäle werden benötigt?
UAP1 wird vorhanden sein; auf das A2B2 hätte ich gerne verzichtet.
Ich müsste dringend Kabel bestellen, weil nächste Woche die Verkabelung erfolgen sollte.
gut dann hab ich ja dank deiner Hilfe alles was ich brauche.
Zu den Ausgängen:
Ich dachte das geht auch direkt, da ja da 24v des UAP1 direkt anliegen und ich ja auch mit einer Drahtbrücke direkt das Tor auf/zu und auf Lüftung fahren kann.
Wenn die Ausgänge einfach nur Schließer wären würde es ja gehen.
Na jetzt noch ein kleines Gehäuse für den Zirkus und es kann losgehen.
Ist halt echt Schade, das es das Elsner A2B2 nicht als A4/b4 gibt.
Und ich denke, damit können auch andere jetzt als dritte Variante alternativ zu den Binäreingängen/Aktoren oder A2B2 was mit anfangen.
vielen Dank für die Info und vor allem für den Link zum Bausatz.
Es geht also nicht ohne bei dem Berker ?
Wäre das bei der Universaltasterschnittstelle von ABB auch so ?
nochmal auf die ganze Beschaltung zurückzukommen, da ja leider das Elsner A2B2 nur jeweils 2 Aktor und 2 Eingänge zur Verfügung stellt.
(Und 2 davon ist ja auch etwas übertrieben - Warum baut das Elsner nicht als A4/B4 extra für alle Hörmannantriebe ?)
Da ich auch eine Supramatic D mit dem Hörmann UAP1 habe benötigt man ja für alles:
4 Aktorkanäle (Licht an / Tor runter / Tor hoch / Lüftung)
3 Binäreingänge (Tor oben / Tor unten / Tor fährt)
Da ich das ganze auch gerne in das Gehäuse des UAP1 einbauen würde, wäre also eine Tasterschnittstelle für alles ideal. (Größe / Funktionen)
Jetzt gibt es ja von ABB die Universaltasterschnittstelle 12 Fach, also leicht überdimensioniert, womit es wohl aber wenn ich es hier richtig gelesen habe, funktioneren sollte.
Auf der UAP1 gibt es nur die Ausgänge "Auf" "Zu" und "Licht"
Hi,
das ist so nicht richtig. Den 3. Ausgang kannst Du parametrieren, der kann auch "Tor fährt". Wenn "Tor fährt" also auf 0 geht und das Tor nicht oben oder unten ist, dann hast Du es gestoppt oder es ist irgendwo gegen gefahren.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.