    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Diese Funktion ist extrem sinnvoll, da Motoren bekanntlich induktive Lasten darstellen. Beim Einschalten ziehen Motoren das x-fache vom Nennstrom zum Anlaufen. Werden die Motoren nicht gleichzeitig, sondern versetzt angefahren, so reduziert dies die Last.
    Jetzt muss ich mal blöd fragen, machen das alle der hier genannten Aktoren also z.B. der BMS und MDT? Ist ja schon sehr sinnvoll wie Du das schreibst, gerade wenn die Aktoren 8 oder 9 Kanäle haben.

    BTW: Ich werde vermutlich den MCU-9 nehmen, denn man hört nur gutes. Außerdem, wie schon geschrieben würde, sind die Binäreingänge echt klasse. Wenn ich das mit 16fach Binäreingängen verwirklichen wollte, wäre das trotz günstigerer Jalousieaktoren teurer.

    Grüße
    Jens

    Kommentar


      #17
      Zitat von uliw Beitrag anzeigen
      Du brauchst weniger Zeit, da keine Referenzfahrt notwendig. Zudem schützt der Aktor den Motor im Fall einer Blockade, da dies erkannt wird.
      Wie wird das erkannt bzw. wie zuverlässig ist das?
      Hab mir schon nen Wolf gesucht, nach einem Aktor der diese Funktion bietet, nachdem meine einfach stur die eingestellte Zeit fahren - hat schon ein paar Raffstore gekillt!

      Kommentar


        #18
        Zitat von Neelex Beitrag anzeigen
        Ist ja schon sehr sinnvoll wie Du das schreibst, gerade wenn die Aktoren 8 oder 9 Kanäle haben.
        Dann würde ich mir auch mal die Frage erlauben, wäre es nicht eleganter einen "Soft-Start" in den Aktor zu integrieren? Alle Behänge könnten gleichzeitig anfahren. Netzlast bleibt trotzdem gering.
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011

        Kommentar


          #19
          Blockadeerkennung

          Zitat von JMA Beitrag anzeigen
          Wie wird das erkannt bzw. wie zuverlässig ist das?
          Hab mir schon nen Wolf gesucht, nach einem Aktor der diese Funktion bietet, nachdem meine einfach stur die eingestellte Zeit fahren - hat schon ein paar Raffstore gekillt!
          Ich wüßte nicht, wie der ABB...5.1 eine Blockade erkennen kann. Er fährt stur seine, durch die autom.Fahrzeitermittlung, ermittelte Zeit ab und das war´s. Blockaden und andere Motorprobleme lassen sich meines Erachtens nur durch SMI erkennen.
          Ob die Rollladenmotore mit eingebautem Busankoppler dazu in der Lage sind kann ich nicht sagen. Mit denen habe ich mich noch nie beschäftigt.

          Kommentar


            #20
            Zitat von debu Beitrag anzeigen
            Womit ich nicht ganz so zufrieden bin ist die Tatsache, dass der 5.1 die Rollläden nicht mehr gleichzeit, sondern mit einem minimalen versatz schaltet. Diese Funktion läßt sich zwar in der Parametrierung einstellen - ich habe sie aber deaktiviert und dennoch fahren die Rollläden unterschiedlich an - das machte der 2.1 nicht.
            Dieses Verhalten sehe ich bei mir auch. Ich habe 3 JRA/S8.230.5.1 + 1 JRA/S4.230.5.1 aber komischerweise passiert das nur mit gewissen Kanälen Ich denke hier nicht, dass es um eine Parametrierung geht sondern eher um ein Bug im Software. Die "Time-delayed switching" Funktion ist überall ausgeschaltet und wäre eh auf minimal 2 Sekunden einstellbar. Der Versatz liegt aber eher um 500ms-1s.

            Oder hast du inzwischen eine Lösung gefunden? Danke.

            Gruss,
            Cyril

            Kommentar


              #21
              Hallo Kollegen..

              ansich ist diese "Time-Delay"-Funktion bei Jalousien sinnvoll!

              Ursache:
              Jalousiemotoren stellen Induktivitäten dar.
              Wikipedia:
              Wird ein induktives Bauelement wie eine Spule an eine Gleichspannungsquelle gelegt, steigt der Einschaltstrom zunächst langsam an, weil die induzierte Gegenspannung der angelegten Spannung zufolge der Lenzsche Regel entgegenwirkt. Bei großen Induktivitäten kann es Sekunden dauern, bis der Nennstrom erreicht wird. Gleichstrommagnete und Relais haben daher immer Einschaltströme, die geringer als der Betriebsstrom sind.

              Bei Wechselspannung kann hingegen kurz nach dem Einschalten ein erhöhter Strom fließen; bei idealen Spulen kann dieser maximal der doppelte Nennstrom sein. Wenn die Spule einen Eisenkern enthält, sind allerdings wesentlich höhere Einschaltströme möglich:
              • Der Kern kann kurze Zeit nach dem Einschalten magnetisch gesättigt werden, insbesondere wenn er vormagnetisiert ist (Remanenz). In der Sättigung ist der Blindwiderstand der Spule gering und es kann ein Vielfaches des Nennstroms fließen. Ursache und Gegenmaßnahmen werden in Einschalten des Transformators genauer erklärt.
              • Schütze und Zugmagnete, die mit Wechselspannung betrieben werden, verursachen hohe Einschaltströme, weil im Moment des Anzuges ein großer Luftspalt vorliegt und daher die Induktivität bzw. der Blindwiderstand klein sind.

              Motor

              Elektromotoren (sowohl Gleich- als auch Wechselstrommotoren) haben einen hohen Einschaltstrom, weil für das Beschleunigen der drehenden Schwungmasse auf Nenndrehzahl mehr Leistung und damit mehr Strom als für das Halten der Drehzahl nötig ist. Dieser Anteil des Einschaltstroms wird als Anlaufstrom bezeichnet. Ein erhöhter Strom fließt bis zum Erreichen der stationären Drehzahl; je nach Größe des Motors, Schwungmasse und Last kann diese Zeit zwischen Sekundenbruchteilen und vielen Sekunden liegen.
              Schaltet man nun sämtliche Relais "gleichzeitig", so wird der Nennstrom um ein Vielfaches überschritten im Einschaltmoment.
              Diese Stromspitze kann ein Auslösen des Sicherungselementes zur Folge haben.


              Gruss Peter
              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

              Kommentar


                #22
                Hallo Peter,

                Ja, das mit Stromspitze ist mir klar. Aber in unserem Fall geht es nicht um die "Time-Delay"-Funktion.

                Ich habe z.B. 3 Jalousien die ich mit einer GA steuere. Die 3 sind auf dem gleichen JRA/S Aktor verbunden. Alle 3 fahren schön gleichzeitig. Null Versatz. Auf einem anderen JRA/S Aktor habe ich auch 3 Jalousien die ich auch wieder mit einer GA steuere. Zwei fahren gleichzeitig aber der dritte fährt immer mit einem Versatz von ~500ms-1s.

                Übrigens diese "Time-Delay"-Funktion kann im JRA/S ausgeschaltet werden (und ist bei mir auch überall ausgeschaltet) und deshalb erwarte ich auch, dass die Jalousien gleichzeitig fahren.

                Aber klar, die "Time-Delay"-Funktion könnte schon für grosse Anlage nötig sein.

                Gruss,
                Cyril

                Kommentar


                  #23
                  Hallo Kollege..

                  ok. Wollte das nur mal angemerkt haben, falls sich jemand wundert, "warum fliegt meine Sicherung bei "Zentral-Jalousie"".

                  In Deinem Fall "wird wohl was nicht in Ordnung sein".

                  Goto ABB-Support?

                  Gruss Peter
                  Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                  Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                  Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                  SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                  Kommentar


                    #24
                    Hi,
                    wieviel Rolladen schliest man den so maximal an einen Stromkreis mit einem LS mit 16A an?
                    Viele Grüsse
                    Jürgen

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
                      Hi,
                      wieviel Rolladen schliest man den so maximal an einen Stromkreis mit einem LS mit 16A an?
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                      Hallo Kollege..

                      die Frage ist "verkehrt herum" gestellt. Normalerweise hat man eine bestimmte Anzahl von Storen/Jalousien/Markisen. Jede wird einzeln an einen Aktorkanal angeschlossen. Aus der Summe der "Wattage" errechnet sich der Nominalstrom. Dann schaut der Fachmann in der Doku des Motor's nach, wieviel Anlaufstrom der einzelne Antrieb zieht. Zusammen mit dem "Gleichzeitigkeitsfaktor" ergibt sich dann der Laststrom. Zudem werden die Lasten auf alle 3 Phasen verteilt.

                      Übrigens: Ein LS (Leitungsschutzschalter) schützt die Leitung und nicht den Motor oder das Relais im Aktor. Daher "Leitungsschutzschalter".

                      "Verkehrt herum" deshalb, weil ich weder die Anzahl Deiner Motoren noch deren Leistung kenne, geschweige denn den Gleichzeitigkeitsfaktor.

                      Gruss Peter
                      Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
                      Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
                      Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
                      SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

                      Kommentar


                        #26
                        Zu peterpans Aussage möchte ich noch etwas hinzufügen.
                        Außerdem gibt der Aktor die Absicherung vor. Bei einigen Typen ist die Absicherung 6 Ampere, aber auch das ist Pi mal Daumen.

                        Kommentar


                          #27
                          Hi,
                          das ist mir auch schon aufgefallen bei den BMS Aktoren z.b. ist ein LS mit 13A vorgeschrieben und da darf man 9 Rolladen anschliesen die max. 2.4A ziehen dürfen.

                          Ich hab schon mal auf der Hompage von Elero Somfy nach Datenblättern gesucht- Den den Anlaufstrom habe ich da allerdings nirgentwo gefunden muss man den beim Hersteller erfragen?

                          Viele Grüsse
                          Jürgen

                          Kommentar


                            #28
                            Auf den Somfy Datenblättern steht die Leistung...dann kann man sich den Rest ausrechnen :-)

                            Kommentar


                              #29
                              Ja, das weiss ich....der Anlaufstrom könnte trotzdem höher sein.

                              Kommentar


                                #30
                                welchen typ hast du denn in Verwendung? Ansonsten mal anfragen....