    Überwachung Garagentüren

    Hallo zusammen,

    ich habe in meiner Garage jeweils eine Türe zum Haus und eine zum Garten.
    Beides sind Stahltüren. Die zum Haus ist eine T-30.
    Mein Metallbauer hatte leider keine Reedkontakte im Angebot, die er mir hätte direkt einbauen können. Angeblich weil die Türen keinen Platz zum Einbau hätten.
    Nun möchte ich diese selber nachrüsten.
    Was ist hier eure Erfahrung?
    Könnt ihr mir hierfür Kontakte empfehlen?

    Danke vorab & Grüße,
    jes

    #2
    Hallo,
    einfach einen Reed-Kontakt z.B. von Gira http://download.gira.de/data2/09531310.pdfv nachrüsten. Lassen sich auch verdeckt verbauen. Ob sie so dann aber bei einer Stahltür funktionieren, muss man testen. Ansonsten aufgesetzt montieren.
    Habe hier noch zwei. Wenn du interesse hast, einfach ein PN an mich
    Gruß
    Andreas

    Kommentar


      #3
      wie vorstehend beschrieben und aufkleben.

      Kommentar


        #4
        ich würde ROLLTORKONTAKTE verwenden - die sind
        1. robuster
        2. haben einen größeren Schaltabstand
        und wurden extra für diesen Fall gemacht....

        Google liefert Bezugsquellen,
        http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...41107D0101.PDF
        ich habe die ESSER in Verwendung - problemlos
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          #5
          Hi,
          danke für eure Feedback.
          Am liebsten würde ich die Kontakte völlig verdeckt verbauen, da ja eine Türe auch zum Haus hin ist.
          Ansonsten wird der WAF hier nicht sonderlich hoch sein
          Habt ihr noch weitere Tipps für einen verdeckten Kontakt?
          Habt ihr evtl noch Ideen für einen Riegelkontakt mit dem ich prüfen kann, ob die Tür auch abgeschloßen ist?
          Problem ist hier, dass die Einbautiefe ~160mm betragen darf.
          Der hier von ABB hat schon 180mm was nicht mehr passen würde:
          http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...41069D0101.PDF

          Das Ganze ist eine normale Hörmann T30 Stahltüre.

          Grüße,
          jes

          Kommentar


            #6
            Hallo Jes,
            Mikrokontakte selber sind sehr klein. Ob es für die Riegelerkennung direkt ein ABB Kontakt mit eigener Mechanik sein muss,mag ich zu bezweifeln. Wenn du direkt einen Mikrokontakt ohne größere Federmechanik nimmst, wird die Ausrichtung wahrscheinlich etwas fummelnder. Ich denke aber, dass das auch funktionieren würde.
            Gruß, Sebastian
            Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
            Ruhri? -> Komm zum Stammtisch

            Kommentar


              #7
              ich habe die Dinger einfach an der Torinnenseite montiert - wo ist das Problem?

              Da gibt es Laufschienen, einen Motor und anderes techn. Zeug - da fallen die Magnetkontake nicht auf.

              Die Riegelkontakte habe ich unsichtbar im Schließblech eingebaut...
              Der hier von ABB hat schon 180mm was nicht mehr passen würde
              der verlinkte Riegelschaltkontakt ist ca. 20x25mm also kleiner als deine Anforderung...
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                Hallo Johannes,

                schau vorher in der Zulassung Deiner Türe was Du verändern darfst!
                Im Regelfall dürfen wenige bis keine Änderungen an einer Brandschutztüre
                vorgenommen werden, da sonst die allg. bauaufsichtliche Zulassung erlischt.

                Grüße Jochen

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
                  ich habe die Dinger einfach an der Torinnenseite montiert - wo ist das Problem?

                  Da gibt es Laufschienen, einen Motor und anderes techn. Zeug - da fallen die Magnetkontake nicht auf.

                  Die Riegelkontakte habe ich unsichtbar im Schließblech eingebaut...

                  der verlinkte Riegelschaltkontakt ist ca. 20x25mm also kleiner als deine Anforderung...
                  Für das Garagentor hast du völlig recht.

                  Für die Türe von der Garage zum Haus ist das aber nicht zu gebrauchen, oder?

                  Außerdem ist die Anmerkung völlig richtig, dass ich erst prüfen muss was ich an der Türe ändern darf.
                  Werde Morgen mal bei Hörmann anrufen.

                  Grüße,
                  jes

                  Kommentar


                    #10
                    mein Schließblech ist hohl - da konnte ich den Riegelschaltkontakt einfach einbauen - ohne Veränderung
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar


                      #11
                      Es gibt elektro-Türöffner mit eingebauter Rückmeldung.
                      --
                      Gruß
                      Lothar

                      Kommentar


                        #12
                        Zitat von lo4dro Beitrag anzeigen
                        Es gibt elektro-Türöffner mit eingebauter Rückmeldung.
                        Das stimmt schon.
                        Nur wird durch den Einbau des Türöffners und den daraus resultierenden starken Umbau der Tür diese die Zulassung als Brandschutztür verlieren.
                        Gruß
                        Andreas

                        Kommentar


                          #13
                          Spielt das im privaten EFH eigentlich eine Rolle? Brandschutzabschnitte gibts da ja nicht.

                          Marcus

                          Kommentar


                            #14
                            Doch. Für die Tür zur Garage ist das Vorschrift. Musste ich jetzt auch lernen:
                            Angehängte Dateien
                            Gruß Matthias
                            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                            - PN nur für PERSÖNLICHES!

                            Kommentar


                              #15
                              Ah, danke. Again what learned
                              Gilt aber nur für Türen, die einen direkten Zugang zwischen Haus und Garage ermöglichen, wenn ich das recht verstehe.

                              Marcus

                              Kommentar