Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
2. Wie verhält sich das bei den besagten Aktoren: Es gibt ein Objekt für das Fahren auf Position 1/2 und ein Objekt für die Fahrt auf Position 3/4. Warum gibt es nicht für jede der 4 Positionen ein eigenes Objekt und unter welchen Umständen wird Position 1 und wann die 2 angefahren?
3. Funktioniert es bei den besagten Komponenten auch, dass man die Rolladen abhängig vom Sonnenstand auf unterschiedliche Positionen fahren lassen kann (automatische Nachführung). Unterschiedliche Lamellenstellungen benötigt man bei Rolladen ja nicht.
Fragen über Fragen!
Also die beiden kann ich dir zumindest teilweise beantworten. Mit den Positionen ist das so: Ist ein 1Bit Schaltobjekt glaube (1.0011 ??) Szene A/B. Folglich bei ner eingehenden 0 = Pos. 1 bei 1 = Pos 2. Problem hier, die Quadra sendet immer nur ne 1, wenn sie z.B. die Rolläden auf Beschattung schickt. Für 3/4 dann analog.
Zu 3. das geht, über die Positionsangaben, aber frag mich jezt nicht ob horizontal oder Vertikal gesteuert, oder oder oder, das hab ich noch nicht ganz geklärt was da was macht.
Ui, shame on me. Da fällt mir gerade auf, dass das was ich oben geschrieben habe nicht ein Quadra sondern BMS MCU-06 Jalousieaktor Tipp ist. Asche auf mein Haupt. Naja vielkeicht dennoch für den ein oder anderen nützlich
1. Ich komme mit der Beschattungsregelung auch noch nicht klar. Habe von ABB die JA/S 8.230.1M zusammen mit der Quadra im Einsatz. Bei gleichen Werten wie im vorhergehenden Post, fahren die Rolladen in die Beschattungsposition und verbleiben dort. Gestern Abend gab es ab ca. 18.30 Uhr keine direkte Sonne mehr doch die Rolladen fuhren nicht wieder hoch. Spätestens um 21 Uhr sollten sie auffahren, da ich das Beschattungsprogramm per Zeitprogramm nur bis 21 Uhr laufen lasse und nach Abschalten der Beschattung habe ich festgelegt, dass die Rolladen hoch fahren sollen.
Was könnte des Rätsels Lösung sein?
2. Wie verhält sich das bei den besagten Aktoren: Es gibt ein Objekt für das Fahren auf Position 1/2 und ein Objekt für die Fahrt auf Position 3/4. Warum gibt es nicht für jede der 4 Positionen ein eigenes Objekt und unter welchen Umständen wird Position 1 und wann die 2 angefahren?
3. Funktioniert es bei den besagten Komponenten auch, dass man die Rolladen abhängig vom Sonnenstand auf unterschiedliche Positionen fahren lassen kann (automatische Nachführung). Unterschiedliche Lamellenstellungen benötigt man bei Rolladen ja nicht.
Naja also zu ausführlich kann der Bericht leider nicht werden, ist bei mir im Moment die absolute Baustelle und ich probiere auch mehr als das ads perfekt ist. Dafür war ja der Thread gedacht, behaupte mal ich bin nicht der Einzige dem es so geht.
Also vorab: Für jeden Rolladenkanal ist die Beschattungsposition im Aktor abgelegt.
S-Onro Rolläden im Haus d.h. ab 60% = Lüftungsstellung/Beschattungspos. die Anderen 40 % zum kompletten schließen des Panzers.
Dämmerungsprogramm: Macht nur bei 10 Lux die Rolläden dicht bzw. auf 80% und deaktiviert die Beschattung.
Morgens wird die Beschattung mit 30 min Zeitverzögerung wieder Aktiviert bei 20 Lux (Hell = 100%+ von Dunkel).
Beschattungsprogramm wertet dann nach Globalstrahlung aus 100W/m2 Schwellenwert. Bei Überschreitung dann auf Beschattungsposition. Bei Unterschreitung (Hell-30% = Rolladen auf.) Sensorwahl automatisch und mit Fuzzy Logik, was auch immer das genau bewirkt ^^
Naja was soll ich sagen, also eigentlich soll folgendes Passieren. Die Rolläden runter bevor oder wenn die Sonne anfängt reinzuscheinen runter, dann rauf wenn sie weg ist.
Komischerweise Ostsensor = 62 W/m2 im Moment rolladen müsste eig so langsam wieder auf fahren. Passiert aber nicht, könnte an der Ausrichtung des Hauses liegen, aber sicher bin ich nicht ... (Nachtrag ok jetzt isser Oben ^^)
Wie gesagt mehr Trial an Error im Moment als genaues Einstellen. Daran das ganze wirklich der Höhe folgen zu lassen denk ich noch nicht.
Also hier läuft mittlerweile nur noch Dämmerungsprogramm und Beschattung nach Globalstrahlung Grenzwert seit gestern noch 100 W/m2 mal sehen wie das jetzt ist.
Wie wäre es dann mal mit einem ausführlichen Bericht dazu? Beschattung steht bei mir noch auf der TODO. Dämmerungsprogramm wird bei uns bisher nur dazu verwendet, abends bei unter 20 lux die Jalousien zu schließen.
Sonst niemand ne Quadra in Betrieb und ist bereit seine Einstellungen zu teilen ??
Also hier läuft mittlerweile nur noch Dämmerungsprogramm und Beschattung nach Globalstrahlung Grenzwert seit gestern noch 100 W/m2 mal sehen wie das jetzt ist.
Dann möchte ich gleich was vielleicht einfaches beisteuern, wofür ich aber auch etwas suchen musste. Und zwar die Terrassentürschaltung. Zuerst hatte ich die Binäreingänge auf das Sicherheitsobjekt des jeweiligen Kanals gelegt. Sicherheitsziel, die Jalousien fahren nicht bei offener Türe war damit erreicht. Jedoch nicht das Komfortziel, die Jalousien dennoch manuell fahren zu können.
Bessere Lösung: Automatiksperre. Die Automatiksperre eines Kanals dient dazu, Zentralbefehle (also mit den Zentralbefehl KOs verknüpfte GAs) zu ignorieren. Lokalbefehle (also mit den Lokalbefehl KOs verknüfte GAs) aber dennoch zu ermöglichen. Weiter kann parametriert werden, dass die Zentralbefehle die während einer aktiven Automatiksperre eingegangen sind, nach deren Deaktivierung ausgeführt werden. Dadurch kann z.B. die Beschattungsposition automatisch beim Schließen der Türe wieder angefahren werden.
Gelöst habe ich das wie folgt: Automatiksperre für den Kanal aktivieren (hab grad keine ETS da, daher weiß ich den Registerreiter gerade nicht). Bei den Binäreingängen die Verwendung für die interne Logik aktivieren. Im Reiter Logiken habe ich dann definiert, das wenn die Türe auf geht die Automatiksperre aktiviert wird und ein AUF Befehl gesendet wird (den AUF Befehl kann man natürlich weglassen wenn gewünscht, dann bleibt die Jalousie nach dem Öffnen im Ursprungszustand, kann aber nicht mehr von Logiken beeinflusst werden). Beim Schließen der Türe wird kein Fahrtbefehl gesendet und die Automatiksperre deaktiviert. WICHTIG hierbei ist auch, dass die Tür-/Fensterkontakte, auf dem Eingang des Kanals liegen, der gesperrt werden soll. Alternativ kann man aber auch auf eine KNX GA senden und diese in den Logiken wieder konsumieren. Dadurch kann man den Türstatus auch noch von weiteren externen Logiken auswerten.
Einziger Nachteil ist noch, wenn die Jalousien unten sind, ich öffne die Türe wird die Jalousie hochgefahren. Schön wäre jetzt, wenn die Jalousie nach schließen der Türe wieder in die Ausgansposition zurückkehrt. Sie synchronisiert sich nur mit den anderen, wenn während der aktiven Automatiksperre ein Zentralbefehl ankommt. Damit ist der letzte Zustand ohne zusätzliche Logik verloren.
die oben genannte Wetterstation von BMS haben ja eine ganze Menge Leute im Forum. Allerdings ist der Ursprungsthread schon sehr sehr lang und unübersichtlich geworden.
Mit der Leistung der Wetterzentrale bin ich soweit sehr zufrieden das Einzige was ein wenig blöd ist, ist das es keine genaue Beschreibung / Anleitung gibt die man außerhalb der Hilfe lesen kann.
Beim ganzen hin und her muss ich sagen, dass es mit den optimalen Einstellungen der Programme etc bei mir noch ein wenig harpert. Gibt einfach zu viele Fragen was die logischen Zusammenhänge und genauen Funktionen / Konsequenzen angeht
Dieser Thread soll deshalb dazu gedacht sein, einfach mal zusammenzutragen wie die einzelnen User hier ihre Quadras so parametriert haben. Das können dann anderen User als Anregung verwenden.
Ich denke auch das wir so schlussendlich auch viele Fragen klären können, bis es eine fertige Doku gibt. Wie ich sie bisher erlebt habe, könnte ich mir auch gut vorstellen das sich BMS teilweise erklärend meldet.
Welche Einstellungen und Programme nutzt ihr wofür ? Warum so ? Welches Programm hat eigentlich vorrang wenn 2 oder mehrere gleichzeitig greifen ??
Was sind eure Erfahrungen / Probleme / No goes ?
Wie löst ihr die Beschattung in Schlafzimmern ? .........
Wie schaffe ich es das ein Rolladen so zu steuern, das die Höhe dem Sonnenstand angepasst wird ??
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: