@Incognito, kannst Du die Fehlschaltungen reproduzieren? Bei mir ist das ganze sehr sporadisch. Zwischendurch hatte ich auch einen Tag, da dachte ich alles wäre ok.
Habe nun IPAS kontaktiert. Dort ist das Problem nicht bekannt. Die erste Vermutung war ein Verkabelungsfehler. Wobei ich zuvor das MDT Dali GW ohne diese Probleme im Einsatz hatte.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit IPas DALI Gateway DaliControl e64
Einklappen
X
-
Ich muss auch dasselbe Verhalten wie der TE und XueSheng feststellen. Es reagieren oftmals (besonders bei Szenen, oder GA's bei denen mehrere EVG's beteiligt sind) die EVG's einfach nicht.
Ich hab das mit dem Werksreset noch nicht versucht, kann mir aber nicht vorstellen, warum das klappen sollte. Das Gerät kam doch frisch vom Werk und das Phänomen taucht ja scheinbar nicht nur bei mir auf???
Gibt es noch mehr Leute die Probleme haben? Bitte melden!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin wirklich verzweifelt. Das Licht macht nicht so wie es soll und ich weiss nicht, warum ich den Ur-Reset nicht hinbekomme.
Hat denn keiner einen Hinweis? Oder vielleicht den Kontakt zu dem ominösen Herrn Marjan von IPAS?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mittlerweile das IPAS e64 erhalten und in Betrieb genommen.
Nun scheint es so, als hätte ich die von Msinn beschriebenen Probleme. Einzelne EVGs reagieren nicht immer auf Schaltbefehle.
Nun wollte ich das in der Dokumentation beschriebene Ur-Reset durchführen. Allerdings scheint es so, als wäre ich zu doof dafür.
Folgendermaßen ist das Prozedere beschrieben:
...also: Strom runter, drei Tasten + Prog. Taste gedrückt halten und Strom wieder drauf. Dann die Tasten loslassen. Die Prog. Leuchte bleibt dann dauerhaft an. Von Reset nichts zu merken (alle Einstellungen bleiben erhalten).Um das Gerät in den Auslieferungszustand zurückzusetze,
müssen alle drei Tasten auf der Gerätestirnseite sowie
die Programmiertaste gleichzeitig betätigt werden
und die Versorgungsspannung zugeschaltet werden.
Damit wird ein Ur-Reset durchgeführt und das Gerät
befindet sich wieder im Auslieferungszustand mit der
phys. Adresse 15.15.255.
Was mache ich falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Natürlich, ich gebe dir recht, das es so einfacher ist. Im Gegenzug wird es halt auch beim MDT schwierig, wenn du ein EVG einer Gruppe einzeln ansteuerst. Alle Leuchten der Gruppe sind aus, du schaltest das einzelne EVG ein, welchen Status hat nun die Gruppe? Da kommen inkonsistente Zustände auf, die ich dann doch lieber mit etwas mehr einmaligem Konfigurationsaufwand unterbunden habe.
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtig, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Eine Gruppenadresse muss mit mehreren EVGs verknüpft werden (wobei ich die Verknüpfung von Schalten, Dimmen, Dimmwert, Status, Fehlerstatus, etc... nicht in 10 Sek. schaffe!). Aber das ist genau das was die Pflege verkompliziert. Wenn nur ein KO mit einer Gruppenadresse verknüpft wird, ist das übersichtlicher.
Ich weiss nicht wie das bei IPAS gelöst ist, aber bei MDT kann man zumindest in dem Softwaretool die einzelnen Gruppen mit Bezeichnungen versehen. Somit weiss man auch recht schnell, welche Gruppe zu welcher Leuchtengruppe gehört. Bei EVG1 - EVG64 muss man sich erstmal zurechtfinden, welche Leuchten sich hinter der jeweilien Nr. verstecken (separate Dokumentation).
Einen Kommentar schreiben:
-
Das versteh ich jetzt nicht, für die Gruppe brauchst du doch nur eine Gruppenadresse die du halt auf alle KOs der einzelnen EVGs legen musst. Das ist in nichtmal 10 Sekunden passiert für sechs einzelne EVGs.Zitat von XueSheng Beitrag anzeigenWenn man die EVGs zu Gruppen zusammengefasst hat, reduziert sich die Anzahl notwendiger Gruppenadressen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da gebe ich Dir grundsätzlich recht. Bei MDT kommt man an den Gruppen nicht vorbei.
Bei reiner Einzelansteuerung ist der Pflegeaufwand der Gruppenadressen etwas aufwändiger (ich setze über 30 EVGs ein... teils 6 Stk. in einem Raum). Wenn man die EVGs zu Gruppen zusammengefasst hat, reduziert sich die Anzahl notwendiger Gruppenadressen.
Jetzt kann es aber mal vorkommen, dass ich doch ein EVG kurzfristig ausschalten will... dann ist eine Einzelansteuerung schon praktisch.
Viele Wege führen nach Rom... und ich tentiere aktuell auch dazu die Anzahl der Gruppen zu reduzieren und mehr mit den einzelnen EVGs zu arbeiten (IPAS e64 ist so gut wie bestellt).
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Bisher kann ich leider nur sagen, dass es beim MDT laut Doku geht. Das IPAS ist noch nicht da und wird wohl auch erst im Januar verbaut werden.
Aber anders gefragt: Wozu brauchst du diese Funktion? EVGs, die nur in Gruppen verwendet werden sind in Gruppen, EVGs die ich sowohl einzeln als auch in einer Gruppe verwenden möchte steuere ich einzeln an und kann diese dann über KNX Gruppenadressen wieder als Gruppe ansteuern. Beim MDT ist das problematisch, da man bei Einzel-EVG-Ansteuerung nicht Wert- und Schaltstatus bekommt. Das sollte beim IPAS laut Doku möglich sein, also gibt es nur wenige Gründe für eine DALI Gruppenansteuerung.
Einen Kommentar schreiben:
-
macgyver/2ndsky, könnte Ihr nochmal feedback geben, ob nun tatsächlich EVG Einzelansteuerung möglich ist, auch wenn ein EVG bereits einer Gruppe zugeordnet ist?
Dass dies bei MDT geht, ist noch kein Beweis, dass dies auch bei IPAS gehen wird. Und die Dokumentation ist (wie bereits zitiert) recht eindeutig in diesem Zusammenhang.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe mir die Applikation auch mal angesehen. Jedoch ist auch mir unklar, ob man die Einzel EVGs noch ansteuern kann, wenn diese Gruppen zugeordnet sind.Zitat von macgyver Beitrag anzeigenNicht soviel lesen :-) ....Lad dir doch mal die Applikationsdatei vom Ipas Dalicontrol e64 , dann siehst du vieles....u.a. sowohl EInzelansteuerung als auch Gruppensteuerung , mit Rückmeldungen etc....
In der Dokumentation von IPAS steht ganz klar:
"Es ist zu beachten, dass EVGs sobald sie einer Gruppe zugeordnet sind, nicht mehr für die Individualansteuerung zur Verfügung stehen."
Bei meinem MDT DaliGW kann ich trotz Gruppen eine Einzelansteuerung vornehmen (mit Verlust des korrekten Gruppen-Status, wie auch von 2ndsky angemerkt).
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteGuter Mann...Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenHabe mir gestern ebenfalls das IPAS bestellt ...
"
..Ist echt ein gutes Produkt""!!"
Nicht soviel lesen :-) ....Lad dir doch mal die Applikationsdatei vom Ipas Dalicontrol e64 , dann siehst du vieles....u.a. sowohl EInzelansteuerung als auch Gruppensteuerung , mit Rückmeldungen etc....Zitat von Neelex Beitrag anzeigenGute Info, danke.
Das IPAS kann ebenfalls 64 EVGs einzeln ansteuern? ..
Vielleicht blöde Fragen, will aber sichergehen :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Müsste ähnlich sein wie beim MDT (ist ja auch von IPAS) und hier kannst du EVGs die in Gruppen sind auch einzeln ansteuern, nur ist die Statusrückmeldung der Gruppe dann inkonsistent.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gute Info, danke.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenAm MDT nervt es mich einfach, dass ich zwischen Schaltstatus und Wertstatus wählen muss und das Einzel-EVGs gar keinen Status haben...
Das IPAS kann ebenfalls 64 EVGs einzeln ansteuern? In der Beschreibung steht, dass 16 Gruppen steuerbar sind, alternativ bis zu 64 EVGs einzeln. D.h. EVGs, die in Gruppen enthalten sind können nicht mehr einzeln angesteuert werden? Ein ppar Gruppen und alle weiteren EVGs einzeln ansteuern geht aber, oder?
Vielleicht blöde Fragen, will aber sichergehen :-)
Viele Grüße
Jens
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann bin ich mal gespannt. Habe mir gestern ebenfalls das IPAS bestellt um mein MDT zu ersetzen. Am MDT nervt es mich einfach, dass ich zwischen Schaltstatus und Wertstatus wählen muss und das Einzel-EVGs gar keinen Status haben...
btw. braucht jemand ein MDT DALI Gateway?
Einen Kommentar schreiben: