Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - HS3 Fehler beim Projekt per IP übertragen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    HS/FS - √ - HS3 Fehler beim Projekt per IP übertragen

    Hallo Zusammen

    Ich habe ein kleines Problem, dass ich meinen HS3 nicht per IP aus dem Expert programmiert bekomme. Was mache ich falsch? IP Adresse stimmt. Per serielles Kabel geht es ohne Probleme, kann auch mit der angegeben IP darauf zugreifen. Screenshot siehe Anhang

    Danke für eure Tipps!

    Markus
    Angehängte Dateien

    #2
    hast du mal die Berechtigungen vom User Admin überprüft? (Administration und dort intern wie extern auf Passwort) IP Beschränkungen am besten erstmal entfernen falls gesetzt
    Nils

    aktuelle Bausteine:
    BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

    Kommentar


      #3
      Hi Nilss

      Danke, aber hat nichts gebracht. IP Beschränkung keine aktiv und hab alle Berechtigungen auf Passwort gesetzt. Noch ne Idee? Gibt es im Experten noch einen Detailierteren Log, warum der Übertrag nicht klappt? Die Schnittstelle schein ja offen zu sein. Muss ich den Port 80 öffnen?

      Markus

      Kommentar


        #4
        Also nicht auf dem PC die Verbindung ist zum Homeserver auf dessen Port 80 also wie jede andere Webverbindung auch. Aber evtl. hast du ein Content Filtering installiert das da evtl was Böses spürt.

        kannst du denn

        Code:
        http://192.168.100.14/hslist?lst=debug&user=admin&pw=adminpasswort
        öffnen
        Nils

        aktuelle Bausteine:
        BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

        Kommentar


          #5
          Zitat von NilsS Beitrag anzeigen

          kannst du denn

          Code:
          http://192.168.100.14/hslist?lst=debug&user=admin&pw=adminpasswort
          öffnen

          ja, geht.

          Kommentar


            #6
            Der Zugriff auf die Debugseite findet vom gleichen Rechner statt wie der Expertenzugriff?
            Nils

            aktuelle Bausteine:
            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

            Kommentar


              #7
              Ja

              Markus

              Kommentar


                #8
                Nur Neustart geht auch nicht ?

                Kommentar


                  #9
                  nein. Nur seriell

                  Kommentar


                    #10
                    Vielleicht ne dumme Vermutung, aber hast Du, nachdem Du die Nutzerrechte geändert hast, das Projekt nochmal seriell übertragen?

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo Zusammen

                      Ich habe es jetzt noch einmal probiert und es hat funktioniert. Allerdings unter folgenden Randbedingungen.

                      Mit einem zweiten Rechner (Win XP), der über einem Router direkt am HS3 hängt, funktioniert es. Der Rechner, mit dem es nicht funktioniert, hat Win8. Dieser hängt am selben Netz, die allesamt auf der Fritzbox zusammenlaufen. Meiner Ansicht nach dürfte es keine Rolle spielen und müsste funktioniern.

                      Also: Grundsätzlich geht es, wenn aber noch jemand eine Idee hat, darf er mir gerne Tipps geben. Der Win 8 Rechner ist nämlich mein Hauptrechner, von dem ich gerne arbeiten möchte.

                      Danke für eure tolle Hilfe und allen ein erfolgreiches Jahr 2013

                      Markus

                      Kommentar


                        #12
                        evtl. g-data auf dem Rechner drauf ?

                        Wenn ja den Webschutz deaktivieren, dann gehts auch mit g-data

                        Kommentar


                          #13
                          Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
                          evtl. g-data auf dem Rechner drauf ?

                          Wenn ja den Webschutz deaktivieren, dann gehts auch mit g-data

                          1000000000000 Dank, der Tipp war die Lösung!

                          Markus

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                            Aber evtl. hast du ein Content Filtering installiert das da evtl was Böses spürt.
                            erwähnte ich bereits aber Hauptsache es geht wieder
                            Nils

                            aktuelle Bausteine:
                            BusAufsicht - ServiceCheck - Pushover - HS-Insight

                            Kommentar

                            Lädt...
                            X