Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Raspberry Image Eibd, linknx mit CometVisu

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Michixx
    antwortet
    Hallo Marco,

    Für eine IP-Schnittstelle
    #hier diese IP durch eure IP ersetzen
    EIBD_PORT_IPT = 192.168.0.201 <= diese IP-Adresse, mit der IP-Adresse von deiner Schnittstelle ersetzen.

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marco E
    antwortet
    Hallo Michi

    Könntest du mir vielleicht noch genau sagen welche IP an welcher Stelle reinkommen?

    Besten Dank.

    Zitat von Michixx Beitrag anzeigen

    Benutzer: Passwort:
    Standardbenutzer: pi Pwd raspberry
    Admin: root Pwd pi

    die datei eibd anpassen
    liegt unter /etc/default/

    Für eine IP-Schnittstelle
    #hier diese IP durch eure IP ersetzen
    EIBD_PORT_IPT = 192.168.0.201
    #für eine ip bzw. router Schnittstelle
    EIBD_BACKEND = ipt



    Gruß
    Michi
    Freundliche Grüsse
    Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • Marco E
    antwortet
    Raspi Desktop

    Hallo Michi und alle anderen die mir bereits geholfen haben.

    Das Image läuft auf meinem Raspi. Bootet alles und ich komme mit den IP's auch auf die CometVisu.

    Wie hingegen kriege ich den Desktop des Raspberry auf meinen angeschlossenen Monitor angezeigt?

    habe mich mit root eingeloggt und nun ist die letzte Zeile:
    root@raspberrypi:~#

    Wie geht es nun weiter?

    Habe es selber rausgefunden....resp. musste ich es doch wissen, da ich bereits 2 Raspis am laufen habe.. sudo raspi-config wärs gewesen.....


    Freundliche Grüsse
    Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo Michi

    Besten Dank für deine Bemühungen. Wusste nicht, dass der KNX Router vom EIB Markt von Weinzierl sind ;-) ist sehr gut beschrieben.


    Danke und einen schönen Tag.


    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Reto,
    Zitat von fox007 Beitrag anzeigen
    …. resp. ich verstehe vermutlich die ganze Kommunikation nicht richtig.

    nehme ich an, du meinst die Verbindung die ich im ETS 4 sehe richtig zu konfigurieren?
    Ich habe da so schnell kein PDF zu deinem 1a EIB KNX IP Router N000402 gefunden, du kannst aber nach der Anleitung von dem Weinzierl KnxIP Router750 vorgehen.

    Der 1a EIB KNX IP Router N000402 ist nur ein umgelabelter Weinzierl 750 Router.

    Wie man da die zusätzlichen Verbindungen aktiviert, ist da auf Seite 4 leicht verständlich beschrieben.
    Ich würde es auch so machen wie es da steht, nämlich die erste Verbindung auf die Physikalische Adr. 1 1.1.250 ändern (Lokale Einstellungen)..

    Die nächsten 4 Verbindungen werden dann automatisch auf 251-254 gesetzt, die sollten bei dir noch frei sein.
    Somit wird es auch nicht zu einem Adresskonflikt mit anderen Geräten kommen.

    Hier der Link zum PDF, https://knx-user-forum.de/editpost.p...&postid=435873

    Gruß
    Michael

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Nur ein Router pro Linie, also entweder der Raspi oder der andere. Alles andere wird lustige Probleme auf dem Bus bringen.
    Lass den eibd so wie er ist.

    Ich habe nur eine Linie 1/1/0 und möchte einfach mit 2 Verbindungen gleichzeitig (ETS4 + Raspbian Pi ) meinen KNX-IP Router zugreiffen ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo Michi

    Ich denke da könnte das Problem liegen ;-) …. resp. ich verstehe vermutlich die ganze Kommunikation nicht richtig.

    Da ich am KNX Router (EIBMARKT-1a-EIB-KNX-IP-Router-PoE-Aktionspreis-nur-fuer-kurze-Zeit-N000402 - eibmarkt.com) nicht viel einstellen kann (IP Konfigurieren, Gruppentelegrame etc.), nehme ich an, du meinst die Verbindung die ich im ETS 4 sehe richtig zu konfigurieren?



    Sorry meine dummen Fragen…….



    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Nur ein Router pro Linie, also entweder der Raspi oder der andere. Alles andere wird lustige Probleme auf dem Bus bringen.
    Lass den eibd so wie er ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Reto,

    hast du denn die zusätzlichen Verbindungen im Router schon aktiviert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Hallo Michi

    Die Verbindung mit deinem Image ohne die Root Erweiterung funktioniert soweit beim mir (Besten Dank für dein Image!). Wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, läuft der EIBD Service im Tunneling Mod. Sorry meine dumme Frage, was muss ich jetzt umstellen um die Verbindung im Router Modus laufen zu lassen? Mein KNX Router von EIB Markt (1a EIB KNX IP Router PoE) sollte eigentlich mehrere Verbindungen gleichzeitig annehmen können.

    Besten Dank fürs Feedback.

    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Super, besten Dank für deine schnelle Antwort!

    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Hallo Reto,

    wenn du keine Rot-Erweiterung benutzt, dann muß auch unter /boot/cmdline.txt nichts angepasst werden.
    Die Rot-Erweiterung benutzen einige um den Rpi auch als IP-Router für KNX zu benutzen, oder für 1-Wire.

    Gruß
    Michi

    Einen Kommentar schreiben:


  • fox007
    antwortet
    Rot-Erweiterung

    Hallo Michi

    Vorab möchte ich mich für deine Anleitung herzlich bedanken! Kannst du mir evtl. sagen wofür ich die Root-Erweiterung brauche?

    Wenn ich nämlich die /boot/cmdline.txt anpasse, startet mein Raspberry nicht mehr :-(



    Danke fürs Feedback.

    Gruss
    Reto

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cneumaier
    antwortet
    Das Backup ist schon etwas älter und dann funzen meine RRD's nicht mehr. Außerdem eine SD in der größe hab ich nicht da, somit ist das jetzt auch schwieriger...

    Wie gesagt, läuft alles wunderbar bis auf LinKNX. Da wird eben keine Logik mehr ausgeführt und auch die Persitenten Dateien werden nicht aktualisiert.

    Hab jetzt die LOG mal von ERROR aud INFO gestellt.

    die linknx.log ist in der angehängten ZIP-Datei, vielleicht kann damit ja einer was anfangen, mir fällt da nichts auf.


    --->
    Hab die Version 0.0.1.32 einfach nochmal "drüber installiert". Danach wurde mir in der LOG der Fehler angezeigt, dass eine 1.001 Value ein "true" enthält. Keine Ahnung warum das bisher funktionierte und nun nicht mehr. Hab den Wert der Value in der XML von "true" auf "on" gesetzt, jetzt läuft LinKNX wieder.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Das kann ich dir jetzt ehrlich nicht beantworten.
    Hast du nicht noch eine zweite SD-Karte und ein Backup?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X