Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
wie schaffe ich es, dass CV auch nach einem Raspi reboot die Switches schaltet? ich muss alle switches betätigen, damit CV sie erkennt. danach ist dann alles ok.
Gruss
docjey
.... hier die Antwort:
in den KNX-Schaltern muss (zB über ETS) in den Rückmelde-Kommunikationsobjekten das Flag "Lesen" einen Haken bekommen. dann sind die switches nach ca 5 sec mit dem Status belegt.
Ich versuche gerade den linknx-Code zu verstehen, leider kann ich in z.Zt. noch nicht richtig ableiten da mir die Zustände der Magnetkontakte nicht bekannt sind. Meine Fragen beziehen sich auch die Lage der Kontakte (Kontakt 1 oben oder unten am Fenster/ Kontakt 2 oben oder unten am Fenster) und wann welcher Kontakt welchen Wert ausgibt (bedeutet ein Wert "1" Reed offen oder geschlossen?). Bitte verzeihe meine Frage aber wenn ich diesen Code abgeleitet habe muss ich diesen noch auf ein Gesamtstatus eines 2-Flügligen Fenstern umbauen...
Moin,
meine Logik war und ist für die (Hoppe/Eltako) EnOcean Fenstergriffe gedacht, nicht für Fensterkontakte.
Lasst uns in den passenden Threads weiter diskutieren.
Ich glaube das ist hier nicht der richtige Thread für Eure Fragen, bezgl. Linknx.
Das hat ja nun nichts mit dem Image zu tun, in diesem Thread seit Ihr bestimmt besser aufgehoben.
Hallo Michi,
hat glaube ich nichts mit linknx zu tun.
wie schaffe ich es, dass CV auch nach einem Raspi reboot die Switches schaltet? ich muss alle switches betätigen, damit CV sie erkennt. danach ist dann alles ok.
Ich glaube das ist hier nicht der richtige Thread für Eure Fragen, bezgl. Linknx.
Das hat ja nun nichts mit dem Image zu tun, in diesem Thread seit Ihr bestimmt besser aufgehoben.
[QUOTE=MGK;393761]die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.
linknx:
[CODE]
...
Hallo MGK (Michael),
bin recht neu hier und war bisher "nur" begeisterter LESER. Die meisten meiner Fragen wurden schon rein durch das suchen/lesen beantwortet (super Forum!).
Ich versuche gerade den linknx-Code zu verstehen, leider kann ich in z.Zt. noch nicht richtig ableiten da mir die Zustände der Magnetkontakte nicht bekannt sind. Meine Fragen beziehen sich auch die Lage der Kontakte (Kontakt 1 oben oder unten am Fenster/ Kontakt 2 oben oder unten am Fenster) und wann welcher Kontakt welchen Wert ausgibt (bedeutet ein Wert "1" Reed offen oder geschlossen?). Bitte verzeihe meine Frage aber wenn ich diesen Code abgeleitet habe muss ich diesen noch auf ein Gesamtstatus eines 2-Flügligen Fenstern umbauen...
Viele Grüße aus dem (nicht weit entfernen) Meckelfeld.
Sönke
die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.
linknx:
Code:
...
Gruss,
Michael
Hallo MGK,
danke für die Anregung. Probier ich morgen aus.
Gruss
docjey
die Umrechnung der bits kann man mit Linknx machen (das hast Du ja eh im Raspi-Image mit drin), ich mache da aus den beiden Einzelwerten ein Byte (0=zu, 1=offen, 2=gekippt) und das werte ich dann wie im anderen Thread aus.
das geht nur, indem Du mit einer Logik (linknx, wiregate - Plugin) aus den beiden 1 - Bit GA eine zusätzliche 2 Bit - GA machst und entsprechendes Mapping in der CV für die Werte 0, 1, 3 einträgst.
Ja! mit den aktualisierten Dateien im Image tut er.
Danke und Gruss
Docjey
Hallo Michi,
meine CV sieht schon ganz gut aus. Jetzt hänge ich bei der Darstellung von Fenstergriff-Positionen (offen, gekippt, geschlossen). dafür gibt es 2 GA's, die je nach Position 00, 01, 11 ergeben. Kann CV das verarbeiten oder linknx?
Hier im Forum wurde die Frage von ctr schon einmal im Jan 2013 gestellt, jedoch ohne nutzbare Antwort.
@Docjey:
Keine "Full Quotes" heißt, du sollst den Thread nicht mit unnötigen Zitaten (und schon gar nicht mit Komplettzitaten (=Full Quotes)) zumüllen.
Wenn du zitierst, kannst du das Zitat vorm Posten ganz normal bearbeiten - also die nicht relevanten Teile rauslöschen.
Dann hat dein Pi sicher einen Chip von Micron.
Lese mal hier die Beiträge 135 u. 136.
Nach einem Firmware Update sollte der Pi booten.
Und bitte keine Fullquote.
Gruß
Michi
Hallo Michi,
Ja! mit den aktualisierten Dateien im Image tut er.
Dann hat dein Pi sicher einen Chip von Micron.
Lese mal hier die Beiträge 135 u. 136.
Nach einem Firmware Update sollte der Pi booten.
Und bitte keine Fullquote.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.