mistaburns
Ok, also hier die prinzipielle Vorgehensweise beim Auslesen und Anzeigen von elektrischen Leistungs- und Energiedaten (alle Gruppenadressen sind natürlich nur Beispiele und können durch eigene ersetzt werden):
- es werden mehrere Geräte vom Typ "Energiezähler" benötigt. Hier mal als Beispiel ein Zähler zur PV Produktion:
Energiezähler.jpg
- es werden zwei Sequenzen benötigt: "Anzeige Leistungswerte" und "Anzeige Energiewerte"
In der Regel können die Leistungswerte aus dem KNX Elektrozähler nicht ohne Umrechnung übernommen werden, ausser sie entsprechen genau dem verlangten Datentyp (Leistung in "Watt", nicht "Kilowatt" als 4-Byte Fliesskommawert).
(Die Sequenz "Anzeige Leistungswerte" kann natürlich die Werte aller elektrischen Zähler anzeigen, man braucht nicht für jeden Zähler eine separate Sequenz).
Auslöser ist ein Aufruf an die GA 5/5/1, also durch Touch auf den Leistungszähler im Domovea Client, zur sofortigen Anzeige der aktuellen Leistungsdaten. Zusätzlich wird die Sequenz über einen Timer alle 3 Minuten aufgerufen um die Anzeigen zu aktualisieren. Die Einschränkung zur Uhrzeit (23:55 - 00:10 Uhr) benötige ich weil ich um Mitternacht alle Tageswerte sichere, sie kann normalerweise entfallen.
Auslöser Leistungsanzeige.jpg
Innerhalb der Sequenz werden die Zählerwerte von den KNX Hardwarezählern abgefragt (hier GA 5/5/5), umgerechnet von kW in Watt und intern an den Domovea Zähler ausgegeben (GA 6/5/5)...
Einlesen Leistung und Umrechnen.jpg
Senden Leistung (intern).jpg
weitere Zähler kann man in der gleichen Sequenz auf die gleiche Weise behandeln.
(weiter geht's dann gleich mit Teil 2....)
Ok, also hier die prinzipielle Vorgehensweise beim Auslesen und Anzeigen von elektrischen Leistungs- und Energiedaten (alle Gruppenadressen sind natürlich nur Beispiele und können durch eigene ersetzt werden):
- es werden mehrere Geräte vom Typ "Energiezähler" benötigt. Hier mal als Beispiel ein Zähler zur PV Produktion:
Energiezähler.jpg
- es werden zwei Sequenzen benötigt: "Anzeige Leistungswerte" und "Anzeige Energiewerte"
In der Regel können die Leistungswerte aus dem KNX Elektrozähler nicht ohne Umrechnung übernommen werden, ausser sie entsprechen genau dem verlangten Datentyp (Leistung in "Watt", nicht "Kilowatt" als 4-Byte Fliesskommawert).
(Die Sequenz "Anzeige Leistungswerte" kann natürlich die Werte aller elektrischen Zähler anzeigen, man braucht nicht für jeden Zähler eine separate Sequenz).
Auslöser ist ein Aufruf an die GA 5/5/1, also durch Touch auf den Leistungszähler im Domovea Client, zur sofortigen Anzeige der aktuellen Leistungsdaten. Zusätzlich wird die Sequenz über einen Timer alle 3 Minuten aufgerufen um die Anzeigen zu aktualisieren. Die Einschränkung zur Uhrzeit (23:55 - 00:10 Uhr) benötige ich weil ich um Mitternacht alle Tageswerte sichere, sie kann normalerweise entfallen.
Auslöser Leistungsanzeige.jpg
Innerhalb der Sequenz werden die Zählerwerte von den KNX Hardwarezählern abgefragt (hier GA 5/5/5), umgerechnet von kW in Watt und intern an den Domovea Zähler ausgegeben (GA 6/5/5)...
Einlesen Leistung und Umrechnen.jpg
Senden Leistung (intern).jpg
weitere Zähler kann man in der gleichen Sequenz auf die gleiche Weise behandeln.
(weiter geht's dann gleich mit Teil 2....)