Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

IP Multicast Routing im großen Firmennetz

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB IP Multicast Routing im großen Firmennetz

    Servus,

    wir haben bei uns im Unternehmen eine zunehmend wachsende KNX Installation. Jeder größere Teil des Gebäudes verfügt über einen eigenen KNX Bereich. Die Bereichskoppler als Verbindung zum Backbone sollen IP Router werden.

    Das hat zum einen den Grund das die Infrastruktur (Netzwerk) schon vorhanden ist, und zum anderen so auch 2-3 andere Gebäude ordentlich angebunden werden können.

    Im Netzwerk selbst werden verschiedene Managed Switches vom Hersteller Alcatel verwenden, Multicasting ist im Netzwerk bisher noch nicht verfügbar bzw. deaktiviert.

    Bei einer Teststellung (mit Multicasting aktiviert) haben wir festgestellt (kleiner Nachbau des Netzes) das die Verbindung über die IP Router nicht sonderlich Zuverlässig funktioniert. Entweder funktioniert die Verbindung nur eine gewisse Zeit (paar Minuten) oder es kommt erst keine Verbindung zu Stande.

    Hat hier jemand zufällig auch Alcatel Switches im Einsatz und kennt dieses Problem? Ich tippe auf 1-2 Sachen an deren Konfiguration :-/

    #2
    Ich hatte auch mal so ein Problem -> https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...er-1841-a.html

    Es lag nicht an den Switchen sondern nur an den Cisco Routern!
    Das Problem hat sich letztendlich nur dadurch gelöst, daß die Routern für Multicast programmiert wurden und dann auch neu gestartet wurden (Stecker gezogen, 2 Minuten gewartet und wieder eingesteckt!).
    Nur umprogrammieren ging nicht - haben die Dinger so nicht angenommen.
    Gruss aus Mülheim an der Ruhr
    Reinhard

    Kommentar


      #3
      Setze das hier genau so ein. Damit Multicast über Ebene 3-Switche (=IP-Router) funktioniert müssen diese dafür parametrisiert werden. Stichwort IGMP, Portzuweisung etc.

      mfg
      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

      Kommentar


        #4
        Tests...

        Das haben wir schon probiert, sogar schon statische Zuweisung der IGMP Group am Switch. Problem war das nach einer bestimmten Zeit ohne Telegramme ein Timeout oder ähnliches gegriffen hat.

        Konkret wurden nach dieser Zeit (ich glaube 5 Minuten) die ersten 1-2 Pakete vom Switch nicht an den anderen Ports der Gruppe rausgeschickt. Und dann haben die Teilnehmer natürlich nicht mehr richtig miteinander gesprochen.

        Workaround wäre wohl irgendwas zyklisch abzufragen (z.B. alle 30 Sekunden) um die Multicast Group leben zu lassen, das wäre aber eine mehr als hässliche Lösung und nicht sonderlich zielführend.

        Kommentar


          #5
          Hmmm, was sagt denn der Hersteller-Support vom Switch dazu?
          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

          Kommentar

          Lädt...
          X