    Servus,

    was auch immer Deine "Männervisu" ist, in meiner Visu funktionieren alle drei Werte wunderbar. Hast Du mal überprüft (Busmonitor), ob die Werte wirklich auf den Bus gesendet werden?

    Grüße
    Christian

    Kommentar


      #17
      Hmm chris,

      das ist natürlich noch ein Möglichkeit, an die ich nicht gedacht hab.

      Du meinst den Busmonitor vom Wiregate ?

      Werde das mal ausprobieren.

      Gruß Marus

      Kommentar


        #18
        Und DU hattest recht,

        es wird gar nicht erst über den Bus gesendet. GA Adresse ist gesetzt, wie auch bei der rel. Luftfeuchte.
        Die wird gesendet ebenso die normale Temp.

        Jedoch nicht absolut und Taupunkt, die werden nicht gesendet ??

        Woran kann das liegen ?

        Kommentar


          #19
          Ich erinnere mich nicht mehr an den Patch, darum nur relativ wild geraten: Sind die GAs mit korrektem DPT im WG angelegt?

          Kommentar


            #20
            Hi Chris,

            wie meinst DU das genau ?

            Ihc kann ja da nichts einstellen.
            Unter den Sensoren nur Eingabe der Gruppenadresse möglich.

            Das Wiregate selbst ist auf aktuellem Patchstand

            Gruß Markus

            Kommentar


              #21
              Im Konfigurationsbereich "EIB" (nicht Sensoren) auf dem WG gibt es einen Punkt zum Editieren der GAs. Schau mal nach, ob die entsprechenden GAs dort eingetragen sind und den richtigen DPT haben. Falls nicht, einfach ergänzen und schauen, ob es dann klappt.

              Kommentar


                #22
                Ja es wird tatsächlich daran liegen, dass die GA und der DPT nicht im Wiregate hinterlegt wurde. Ich habe keinen ASM mit dem ich testen könnte also habe ich es mal auf dem Demowiregate ausprobiert und tatsächlich scheint es so, dass das senden nur funktioniert, wenn die GA und der DPT mal eingetragen wurde.
                Gruss Patrik alias swiss

                Kommentar


                  #23
                  Hi,

                  das ist ja ein Lichtblick ich werde das gleich mal testen.

                  Edit:

                  Hmm jetzt wird es noch komischer:


                  Wenn Ihr meint unter:
                  EIB/KNX Buszugriff (eibd)

                  da dann unter
                  KNX Gruppenadressen bearbeiten

                  sind komischerweise nur 4 Adressen drinn ???


                  0/7/100 Zeitversand EIB-Gruppenadresse Datum11.001214
                  14/5/145 Freigabe VPN-Server EIB-GA Client-Fernzugriff1.002314
                  14/5/144 Freigabe Wartungs-VPN EIB-GA1.00240
                  0/7/101 Zeitversand EIB-Gruppenadresse Uhrzeit10.001

                  Müßten da nicht alle enthalten sein ?

                  Kommentar


                    #24
                    Soooo,

                    es läuft.

                    Es war folgender Fehler:

                    Ich benutze nur Gruppenadressen aus 2 Paaren, also z.B. 5/200

                    Als ich das jetzt so unter KNX Gruppenadressen mit Add Record hinzufügen wollte, jammerte er HG/MG/GA

                    Damit hatte ich mir schon fast gedacht woran es liegt.

                    Verrückt ist aber, das ich für alle anderen Sensoren ja auch nur HG/GA vergeben habe und die funktionieren, sind immerhin noch 12 andere.

                    Kann das ein Bug in der Wiregate Software sein ?

                    Jetzt geht es zumindest, vielen Dank an Euch für Eure mithilfe, so bin ich da wenigstens draufgekommen.

                    Edit: Hab jetzt spasshalber mal versucht eine alte GA die nur aus HG/GA besteht zu ändern und da hatte ich jetzt einen roten rahmen, das es nicht geht.
                    Kann es sein, das dies durch ein Softwareupdate geändert wurde ??
                    Die GA mit den Problemen hatte ich vorher nicht vergeben.


                    Gruß OnkelM