Er war nicht leicht, darauf zu kommen , aber so funktioniert es nun bei .
Zur Info:
Ich verwende einige Dali GWs unter anderem auch das von Ipas.
Beim Domovea reichen 4 Gruppenadressen zum schalten und Dimmen.
Jedoch benötige ich beim Hs4 also 5 Gruppenadressen für eine Lampe zum Dimmen.
Bei den Schnittstellen des Dimmers muss im
Schalten: GA von Objekt Ein / Aus (1-Bit)
Helligkeitswert: GA von Objekt Wert Setzen (1-Byte)
Dimmen: GA von Objekt Dimmen (4-Bit)
Die Statusmeldungen ebenfalls als Zentraladresse einfügen unter Kommunikationsobjekte.
Lichtstatus geht auf Objekt Ein / Aus
und
Wertstatus wird nicht mit Dimmer sondern mit der Ga vom Wert setzen verbunden.
So läuft es bei mir perfekt.
Ich kann jedoch nicht den Wertstatus mit dem Dimmer verbinden, da dieser ein 4-Bit aufweist.
Warum aber das so kompliziert ist,....:-)
Kommentar
-
Ist es doch garnicht.... das liegt alles an diesem ganzen Gateway Kram.Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
Warum aber das so kompliziert ist,....:-)
Wenn Du zu einem KNX System auch einen KNX Dimmer gekauft hättest wär das alles kein Problem...
Viele Grüße
Kommentar
-
Gast
Sicher, dass es nur am Dali GW liegt? Ich habe mir ein paar Dimmer von Hager gekauft, das Selbe Spiel wieder ...Zitat von division Beitrag anzeigenWenn Du zu einem KNX System auch einen KNX Dimmer gekauft hättest wär das alles kein Problem...
Ausgang 1 Bit
Dimmen 4 Bit
Dimmwert 1 Byte
Sind die gleichen Objektwerte und der Dimmer ist ein KNX Dimmer :-)
Kommentar
-
Was willst Du mit dem 4bit Wert erreichen? Den brauchst Du erst mal dafür garnicht. (Es sei denn dein Dimmer sendet den Dimmwert nicht nach einer Änderung, Dann must Du die Adresse als Watch Adresse bei dem Dimmwert status im Gateway hinzufügen)Zitat von macgyver Beitrag anzeigenJedoch benötige ich beim Hs4 also 5 Gruppenadressen für eine Lampe zum Dimmen.
Bei den Schnittstellen des Dimmers muss im
Schalten: GA von Objekt Ein / Aus (1-Bit)
Helligkeitswert: GA von Objekt Wert Setzen (1-Byte)
Dimmen: GA von Objekt Dimmen (4-Bit)
{...}
Ich kann jedoch nicht den Wertstatus mit dem Dimmer verbinden, da dieser ein 4-Bit aufweist.
{...}
Das ist Standard, was soll da verkehrt sein?Zitat von macgyver Beitrag anzeigenAusgang 1 Bit
Dimmen 4 Bit
Dimmwert 1 Byte
Kommentar
-
Gast
@vento666:
Keine Ahnung, warum es ohne den 4 Bit nicht funktioniert, aber so habe ich keine Probleme.
Wie sollte es denn sein?
Gruß Simon
Kommentar
-
noch eine andere Frage:
Ich habe derzeit ein neues HS Projekt und beim Import der GA (über Projektimport aus ETS4) hat der HS schon einige Zentraladressen automatisch übernommen.
Kommen diese aus hörenden Adressen aus dem ETS mit oder wie geht das?
In früheren Projekten habe ich alle Zentral und Watchadressen selbst anlegen müssen ?!?!?!
Wer kann mir den Zusammenhang erklären? Ich bin wirklich überrascht dass z.B. die Status e/a zum Großteil schon verknüpft sind.Gruß Hannes