    #16
    Hier mal ein Bild der Meldung.
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #17
      und jetzt noch unter Optionen -> Kommunikation, die Korrekte Adresse der Schnittstelle angeben (1.1.2)

      Kommentar


        #18
        Zitat von callipero Beitrag anzeigen
        und jetzt noch unter Optionen -> Kommunikation, die Korrekte Adresse der Schnittstelle angeben (1.1.2)
        Hab ich grade mal gemacht, kommt die selbe Meldung.

        Ich weiß einfach nimmer weiter.

        Gruss
        Chris

        Kommentar


          #19
          Hast Du auch die physikalische Adresse der Schnittstelle programmiert?

          Gruss
          Markus

          Kommentar


            #20
            Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
            Hast Du auch die physikalische Adresse der Schnittstelle programmiert?

            Gruss
            Markus
            Du meinst im ETS auf die USB-Schnittstelle und dort dann die phys. Adresse einstellen?
            Ja das hab ich versucht, kommt ebenfalls "Vorgang abgebrochen"

            Gruss
            Chris

            Kommentar


              #21
              Wie hast Du die Schnittstelle programmiert, lokal?
              Mfg.
              Stefan

              Kommentar


                #22
                Zitat von SEckert Beitrag anzeigen
                Wie hast Du die Schnittstelle programmiert, lokal?
                Ist sie denn überhaupt programmiert oder nur in der ETS "eingestellt".

                Siehe Anleitung zur Schnittstelle:

                Das Gerät USB-Schnittstelle befindet
                sich auf der EIB-CD-ROM und auf der
                Busch-Jaeger Elektro Homepage als
                VD3-Datei. Somit lässt sich die USBSchnittstelle
                in die ETS importieren.
                In der ETS wird allerdings keine Applikation
                für die USB-Schnittstelle angezeigt.
                Das Gerät dient nur dazu, es in
                ein EIB-Projekt einzufügen und mit einer
                physikalischen Adresse zu programmieren.
                Die USB-Schnittstelle kann dann permanent
                in der EIB-Anlage verbleiben,
                um z. B. eine Visulasierung mit der EIBAnalge
                zu verbinden.
                Gruß
                Hartmut

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von SEckert Beitrag anzeigen
                  Wie hast Du die Schnittstelle programmiert, lokal?
                  Ich hab die ja bisher gar nicht programmiert bekommen.
                  Ich hab das USB-Modul auf den Buskoppler gesteckt und wollte dann darüber darauf zugreifen.

                  Wie soll/kann ich das denn anders programmieren?

                  Gruss
                  Chris

                  Kommentar


                    #24
                    Also, Du hast versucht die Schnittstelle lokal zu programmieren und es hat nicht funktioniert!?
                    Mfg.
                    Stefan

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von SEckert Beitrag anzeigen
                      Also, Du hast versucht die Schnittstelle lokal zu programmieren und es hat nicht funktioniert!?
                      Genau so ist es.

                      Kommentar


                        #26
                        Überprüfen wir doch mal die "Basics":


                        Die LED zur EIB-Anzeige lechtet rot,
                        wenn das Anwendungsmodul auf einen
                        Busankoppler aufgesetzt wird und dieser
                        über eine Busanschlussklemme mit
                        der EIB-Installation verbunden ist.

                        Die LED zur USB-Anzeige leuchtet
                        grün, wenn eine USB-Datenleitung angeschloosen
                        wird.Die LED flackert rot,
                        wenn über die USB-Datenleitung kommuniziert
                        wird.
                        Passt das ?

                        Gruß
                        Hartmut

                        Kommentar


                          #27
                          Zitat von HartmutB Beitrag anzeigen
                          Überprüfen wir doch mal die "Basics":



                          Passt das ?

                          Gruß
                          Hartmut
                          Jop, linke LED leuchtet rot und die rechte grün.

                          Das komische ist einfach das er sagt "Busverbindung hergestellt", unten in der Symbolleiste auch das Verbindungssymbol erscheint, aber ich auf kein Gerät zugreifen kann.

                          Gruss
                          CHris

                          Kommentar


                            #28
                            Hast du an deinen Geräten die Programmiertaste gedrückt und dann versucht die physikalische Adresse zu programmieren?

                            Ich würde erstmal folgendes machen:

                            1. Schnittstelle markieren
                            2. Menü: Inbetriebnahme - Programmieren
                            3. "lokal" anklicken
                            4. Programmiermodustaste der Schnittstelle (bzw. Busankoppler) drücken
                            5. Dann Button "Phys. Adr. programmieren" klicken

                            Wenn das nicht geht, dann tippe ich auf ein Problem mit der Spannungsversorgung. Ist die korrekt angeschlossen (verdrosselter Ausgang) ?

                            Kommentar


                              #29
                              Tja Borchi,

                              das gehen langsam die Optionen aus. Vielleicht ist die Schnittstelle einfach nur defekt, ein USB-Kabel marode, der Port am Notebook will nicht mit der Schnittstelle spielen oder was auch immer.
                              Ich habe keine USB-Schnittstelle und mutmaße hier auch nur. Ob das Ding wirklich programmiert werden *muss* oder *kann* kann ich auch nach Lektüre der Beschreibung und Suche in beiden Foren nicht sagen.

                              Ich würde am Montag bei ABB bzw. BJ anrufen und fragen. Da kommt bestimmt eine Antwort. Oder einmal drüber schlafen, vielleicht fällt Dir selbst was auf. Wenn greifbar, dann nimm einmal eine andere Schnittstelle.

                              Eine weitere (oft gesehene) Fehlermöglichkeit könnte die Verwendung des Netzteilausgangs *ohne* Drossel statt des verdrosselten Ausgangs sein, Dein Netzteil hat das aber nicht. Also auch das fällt weg. Achja, die Spannung am Netzteilausgangs solltet Du trotzdem messen, vielleicht ist ja auch das defekt.


                              Gruß
                              Hartmut

                              Kommentar


                                #30
                                @jonofe:

                                Hat sich wohl gerade überlappt .

                                Trotzdem frage ich mich, wie man eine USB-Schnittstelle auf einem Busankoppler über USB programmiert, wenn man dafür die Schnittstelle abnehmen muss, um den Programmiertaster am BA zu drücken. Ich schätze doch mal, dass der "oben" liegt ...

                                Gruß
                                Hartmut