Hallo, möchte 16 Velux Dachfenster mit Schalter-Interface KLF 050 über KNX ansteuern. Motore sind leider schon montiert ohne Rücksprache mit Elektriker.
Stelle mir vor das mit einem ABB UKS32/2 Binäreingang 32 zu realisieren.
Leider hat der UKS32 keine Potentialfreien Kontakte, d.h. ich müsste die Gemeinsamen (klemme C) der einzelnen Interface zusammen auf den UKS 32/2 führen. Somit hätte ich 32 Befehle, was ja für die 16 Motore nötig wäre.
Kann mir jemand erklären ob das Probleme geben könnte, da ja jedes Interface eigens über 230V versorgt wird und die Versorgung entsprechend der Stromkreise nicht die selben Phasenlagen haben.
Ich möchte nämlich ungerne den UKS32/2 ordern wenn es nicht klappt.
Für eure Ratschläge möchte ich mich hier schon mal bedanken.
Gruß Belegos
Stelle mir vor das mit einem ABB UKS32/2 Binäreingang 32 zu realisieren.
Leider hat der UKS32 keine Potentialfreien Kontakte, d.h. ich müsste die Gemeinsamen (klemme C) der einzelnen Interface zusammen auf den UKS 32/2 führen. Somit hätte ich 32 Befehle, was ja für die 16 Motore nötig wäre.
Kann mir jemand erklären ob das Probleme geben könnte, da ja jedes Interface eigens über 230V versorgt wird und die Versorgung entsprechend der Stromkreise nicht die selben Phasenlagen haben.
Ich möchte nämlich ungerne den UKS32/2 ordern wenn es nicht klappt.
Für eure Ratschläge möchte ich mich hier schon mal bedanken.
Gruß Belegos