    Hallo,
    ich bin gerade dabei die verschiedenen Möglichkeiten der Anbindung eines Schalters bei KNX für mich aufzulisten.

    Wenn ich einen Doppelwippentaster habe (ich also 4 "Befehle" senden kann), wie viele Drähte braucht es hier für den Anschluss an einen REG-Binäreingang? Ich denke es sind 5, bin mir aber nicht sicher.

    Und wie viele Kanäle würde so ein Taster an einem REG-Binäreingang verbrauchen?

    Ich hoffe man versteht was ich meine .

    Grüße, Dominic

    #2
    Zitat von cheater Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich bin gerade dabei die verschiedenen Möglichkeiten der Anbindung eines Schalters bei KNX für mich aufzulisten.

    Wenn ich einen Doppelwippentaster habe (ich also 4 "Befehle" senden kann), wie viele Drähte braucht es hier für den Anschluss an einen REG-Binäreingang? Ich denke es sind 5, bin mir aber nicht sicher.

    Und wie viele Kanäle würde so ein Taster an einem REG-Binäreingang verbrauchen?

    Ich hoffe man versteht was ich meine .

    Grüße, Dominic
    Was verstehst du unter Doppelwippenschalter?
    Wippe 1 = EIN EIN
    Wippe 2 = EIN EIN?
    Sollten auch 4 Drähte reichen.
    Edit: Kommt aber drauf an wie der Binäreingang intern verschaltet ist.
    Wenn du 4 Schaltzustände abfragen willst, brauchst du logischerweise auch 4 Eingänge.

    Kommentar


      #3
      Ich versuche das mal Laienhaft zu erklären.

      Quasi eine Jalousietaster für das Licht. Ich habe also 2 senkrechte Wippen und kann jede einmal hoch und einmal runter drücken. Das gibt dann 4 Möglichkeiten zum Schalten.

      Kommentar


        #4
        Es gibt von Gira 4f-Taster 014700 und du brauchst 5 Drähte.
        Ingo

        Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2

        Kommentar


          #5
          BERKER 503404 Gruppen-Serientaster 4 Schließer

          Das wäre dann das passende Gerät von Berker?!

          Wie viele Kanäle brauche ich nun hier an einem REG-Binäreingang? 5 Drähte = 5 Kanäle?

          Grüße, Dominic

          Kommentar


            #6
            Zitat von Netzboss Beitrag anzeigen
            und du brauchst 5 Drähte.
            So pauschal ist das falsch.
            Nochmal für dich, es kommt auf den Binäreingang an.
            Wenn er einen hat ohne gemeinsames Potential gehts auf jedenfall mit 4 Drähten.
            Draht 1 = Mittelanzapfung Schalter I
            Draht 2 = Mittelanzapfung Schalter II
            Draht 3 und Draht 4 Jeweils EIN EIN.

            Kommentar


              #7
              Puh,
              also im Prinzip geht es mir ja ersteinmal nur um die Berechnung, drum muss ich wissen wie viele Kanäle.

              In der Auswahl stehen momentan der MDT 16-fach und der ABB 32-fach.

              Kommentar


                #8
                Zitat von cheater Beitrag anzeigen
                BERKER 503404 Gruppen-Serientaster 4 Schließer

                Das wäre dann das passende Gerät von Berker?!

                Wie viele Kanäle brauche ich nun hier an einem REG-Binäreingang? 5 Drähte = 5 Kanäle?

                Grüße, Dominic
                Du kannst unter normalen Umständen mit einem Gruppenserientaster 4 Schaltzustände herstellen, also brauchst du auch nur 4 Kanäle.
                Je nachdem was für ein Binäreingang 4 oder 5 Drähte.

                EDIT:
                Zitat von cheater Beitrag anzeigen
                In der Auswahl stehen momentan der MDT 16-fach und der ABB 32-fach.
                Dadurch das beide für alle Kanäle ein gemeinsames Potential haben nimmst du 5 Drähte.

                Kommentar


                  #9
                  Das heißt, wenn ich 2 von diesen Tastern anschliesse habe ich 10 Kanäle belegt, richtig?

                  Kommentar


                    #10
                    nein 8
                    .... und Tschüs Thomas

                    Kommentar


                      #11
                      Gut, das ist doch mal eine Aussage!

                      Danke euch allen!

                      Kommentar


                        #12
                        Schau dir doch einfach die Technischen Daten von deinem Schalter (SB) an.

                        http://www.voltus.de/out/pictures/doc/ti503404.pdf

                        Links hast du ein Schaltbild.
                        Mit dem ersten Draht gehst du vom Binäreingang zum Schalter und mit den anderen Vier Drähten gehst du auf A/B/C/D

                        Kommentar


                          #13
                          Ah, noch besser, jetzt ist es klar !

                          DANKE!

                          Kommentar


                            #14
                            Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                            Mit dem ersten Draht gehst du vom Binäreingang zum Schalter und mit den anderen Vier Drähten gehst du auf A/B/C/D
                            Aha und wieviel Drähte haben wir dann?