Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor folgendem Problem und komme wegen mangelnder Erfahrung nicht weiter...
Treppenhaus hat 2 BWMs, 2 Taster und 3 Leuchten
Aktuell funktioniert das nicht wie es soll, da wenn ich über Leuchte A nach B zu C laufe und zwischen B und C stehen bleibe bei BWM 2 sendet BWM 1 ja nach 30sec das aus für B und ich stehe dort im Dunkeln.... Klar bei der aktuellen Programmierung.
Jetzt setzte ich über die Treppenhausfunktion ja über den BWM bei Bewegung immer wieder die Ausschaltzeit zurück, so das wenn ich mich bei BWM 2 bewege die Leuchte B auch an bleiben sollte (wenn richtig verstanden, nur noch nicht probiert).
Wie löse ich das jetzt aber, dass Abends meine 50% Dimmlogik mit 100% bei Tastendruck bestehen bleibt UND ist es möglich beim "Nachtmodus" des Hauses die Werte auf 15% für BWM und 50% bei Tastendruck zu ändern?
Ich habe keine Ahnung ob man das ohne HS überhaupt lösen kann, was mir lieb wäre?! Meine Kenntnisse in der ETS reichen dazu aktuell leider (noch) nicht aus. Ich wäre für Input dazu dankbar.
BWMs habe ich MDT SCN-P360K4.01 und Dimmaktoren ABB UD/S 6.315.2.
Danke schon mal!
MfG Hans
ich stehe gerade vor folgendem Problem und komme wegen mangelnder Erfahrung nicht weiter...
Treppenhaus hat 2 BWMs, 2 Taster und 3 Leuchten
- BWM 1 (zwischen A & B) dimmt Leuchte A und B auf 50% (sendet EIN und nach 30sec AUS)
- BWM 2 (zwischen B & C) dimmt Leuchte B und C auf 50% (sendet EIN und nach 30sec AUS)
- Taster 1 schaltet Leuchte A und B auf (dimmt quasi auf 100%, Taster auf nur EIN programmiert)
- Taster 2 schaltet Leuchte B und C auf (dimmt quasi auf 100%, Taster auf nur EIN programmiert)
Aktuell funktioniert das nicht wie es soll, da wenn ich über Leuchte A nach B zu C laufe und zwischen B und C stehen bleibe bei BWM 2 sendet BWM 1 ja nach 30sec das aus für B und ich stehe dort im Dunkeln.... Klar bei der aktuellen Programmierung.
Jetzt setzte ich über die Treppenhausfunktion ja über den BWM bei Bewegung immer wieder die Ausschaltzeit zurück, so das wenn ich mich bei BWM 2 bewege die Leuchte B auch an bleiben sollte (wenn richtig verstanden, nur noch nicht probiert).
Wie löse ich das jetzt aber, dass Abends meine 50% Dimmlogik mit 100% bei Tastendruck bestehen bleibt UND ist es möglich beim "Nachtmodus" des Hauses die Werte auf 15% für BWM und 50% bei Tastendruck zu ändern?
Ich habe keine Ahnung ob man das ohne HS überhaupt lösen kann, was mir lieb wäre?! Meine Kenntnisse in der ETS reichen dazu aktuell leider (noch) nicht aus. Ich wäre für Input dazu dankbar.
BWMs habe ich MDT SCN-P360K4.01 und Dimmaktoren ABB UD/S 6.315.2.
Danke schon mal!
MfG Hans
Kommentar