Hallo...
bei euren ganzen Überlegungen würde ich mal den Spannungsabfall von den Leitungen mit berücksichtigen. Leitungen mit 1,5mm² dürfen eine maximale Leitungslänge von 18,2m haben. 30m sind hier nicht zulässig!!
Steckdosenleitungen bitte bei langen Strecken in 2,5mm² verlegen. Auch Leitungen zu Großverbrauchern (Spülmaschine,Waschmaschine usw.)
Was ist denn so schwierig daran Steckdosenleitungen und Lampenleitungen getrennt zu verlegen?
Abzweigdosen und Klemmkästen macht doch heute kein gescheiter Elektriker mehr, ich jedenfalls nicht und ich mache das schon seid 30 Jahren. Alle Leitungen zur Verteilung führen oder wenn das Haus zu groß ist eine Unterverteilung mit Aktoren usw. setzen
bei euren ganzen Überlegungen würde ich mal den Spannungsabfall von den Leitungen mit berücksichtigen. Leitungen mit 1,5mm² dürfen eine maximale Leitungslänge von 18,2m haben. 30m sind hier nicht zulässig!!
Steckdosenleitungen bitte bei langen Strecken in 2,5mm² verlegen. Auch Leitungen zu Großverbrauchern (Spülmaschine,Waschmaschine usw.)
Was ist denn so schwierig daran Steckdosenleitungen und Lampenleitungen getrennt zu verlegen?
Abzweigdosen und Klemmkästen macht doch heute kein gescheiter Elektriker mehr, ich jedenfalls nicht und ich mache das schon seid 30 Jahren. Alle Leitungen zur Verteilung führen oder wenn das Haus zu groß ist eine Unterverteilung mit Aktoren usw. setzen