Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Neubau: Welche Logikbausteine / Visu für folgende Funktionen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von iFreak Beitrag anzeigen
    Hmmm.. also MDT Heizungsaktor + Schalter mit Temperaturfühlern in den Räumen. Vorteil: Kosten gespart, Zentralsteuerung z.B. über Visu - Nachteil: keine Anzeige in den Räumen selber

    Richtig?
    Hol da gleich richtige RTR's. Mit Display wenn möglich. Die Heizungsregelung machste über den Vorlauf vorerst. Die Aktoren hierfür kannste später nachkaufen.

    Kommentar


      #17
      RIR's, da hat jeder so seine Meinung...

      Hoi

      RTR's finde ich hässlich und völlug nutzlos. Kein Mensch dreht nach der Anfangsphase mehr an den Temperaturen rum.
      Nur meine Meinung.
      Grüsse Bodo
      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

      Kommentar


        #18
        Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
        Nur meine Meinung.

        Und meine!
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will

        Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
        - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

        Kommentar


          #19
          ja...

          Des mag schon sein. Aber erzähl das mal meiner Frau...der is ma heiß, dann is ihr kalt...jaja...

          Ok...Spass beiseite.

          Eure Bedenken sind gerechtfertigt. Trotzdem, grad in der Neubauphase. Später kann der doch nemmer die Dinger setzen, und dann isses Geschrei groß.

          Kommentar


            #20
            Hab mit Madame gesprochen - sie könnte auch ohne leben. Die Frage ist, wieviel sparen wir durch das Weglassen (wirklich)?

            Kommentar


              #21
              Warum nicht? Einen Gira TS3 Komfort kann man jederzeit durch einen TS3 Plus ersetzen. Und bei der Trägheit einer FBH bringt das verstellen der Temperatur frühstens ein Tag später was.
              Mit freundlichen Grüßen
              Niko Will

              Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
              - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

              Kommentar


                #22
                Zitat von iFreak Beitrag anzeigen
                Die Frage ist, wieviel sparen wir durch das Weglassen (wirklich)?

                Pro Taster so 100 bis 150 Euro beim Gira TS3. Zudem kann man die oberste Wippe beim TS3 Plus AFAIK nur für die Temperatur verwenden. Du hast also beim Komfort eine Wippe mehr, die du beliebig belegen kannst.
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will

                Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                Kommentar


                  #23
                  Echt - ein Tag? Das glaube ich eher nicht... ein paar Stunden OK, aber ein Tag? Wie dem auch sei, denke wir werden ca. nen Hunni / Raum sparen - davon bezuschusse ich den HS, den ich eigentlich erst später holen wollte.

                  Kommentar


                    #24
                    Schau dir mal die Visu Xhome von KNX Visualisierung Xsolution Xhome an. Da hast du für kleines Geld Logik, Szenen und Zeitschaltuhren mit drin. Apps für Smartphone und Tablet, Mac und Windows, evtl. noch ein paar GVS Touchpanel, da kannst du dann auch deine RGB - Beleuchtung und die Heizung mit steuern.

                    Gruss Matthes

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von iFreak Beitrag anzeigen
                      Echt - ein Tag? Das glaube ich eher nicht... ein paar Stunden OK, aber ein Tag?

                      Okay, sagen wir bis zu einem Tag

                      Es hängt natürlich stark von vielen Variablen ab wie z.B. Raumgröße und Dämmung usw. Unseren Flur z.B. bekommen wir nicht über 21 Grad warm, da die Wärme nach oben abhaut.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      Niko Will

                      Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU
                      - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von iFreak Beitrag anzeigen
                        Echt - ein Tag? Das glaube ich eher nicht... ein paar Stunden OK, aber ein Tag? Wie dem auch sei, denke wir werden ca. nen Hunni / Raum sparen - davon bezuschusse ich den HS, den ich eigentlich erst später holen wollte.
                        Ist aber so. Wenn du das schneller willst must du dir Radiatoren in den Raum stellen.

                        Kommentar


                          #27
                          @ iFreak
                          Ich schreibe es jetzt - ich glaube- zum gefühlten 5. Mal: Lass die RTRs weg und setzt das Ganze - wenn überhaupt als ERR gewünscht - mit Temperatursensoren in den jeweiligen Räumen (über die TS3 komfort) und den MDT Heizungsaktoren um.
                          Vorschlag: Lass die ERR und RTRs weg, leg Bus- und Stromkabel in die Heizkreisverteiler und gut. Falls du feststellst, dass du eine schlecht ausgelegte FBH- und Wärmebereitungsanlage hingesetzt bekommen hast, dann rüste die MDT Aktoren einfach nach und entsprechende Stellventile. Normaler Weise funktioniert das relativ gut über einen ordentlich durchgeführten hydraulischen Abgleich. die ERR vertuscht und kaschiert nur Fehler des Gesamtsystems.

                          Und ja, bei FBH und z.Bsp. Wärmepumpe kannst du die Temperaturen in den einzelnen Räumen ohnehin nicht schnell genug durch RTRs regeln...das dauert bei nem gut gedämmten, massereichen Neubau bis zu 24h.

                          Ari

                          Kommentar

                          Lädt...
                          X