    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Gut. Dafür sind Luftfeuchtesensoren wie der Hobby-TH (mit DS2438 + HIH-4000 oder genauer gesagt 4021) perfekt.
    Hallo Makki,

    die Wiregat Box läuft super (Respekt).
    Eine Frage:
    kann ich den HIH-4000 eigentlich auch direkt anschließen? Oder funzt der nur in den Fertigprodukten wie MS-TH usw?

    Gruß Bernd

    Kommentar


      Hih-4000

      Inwiefern direkt ?
      Direkt an 1-Wire: Nein, der gibt einfach nur radiometrisch 0-5V aus.
      Direkt auf eine geätzte Platine, einen DS2438Z(SMD), paar Widerstände, Dioden und Kondensatoren zusammenlöten: ja

      Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
      In richtig, nicht gelb

      Makki
      EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
      -> Bitte KEINE PNs!

      Kommentar


        Zitat von makki Beitrag anzeigen
        Inwiefern direkt ?
        Direkt an 1-Wire: Nein, der gibt einfach nur radiometrisch 0-5V aus.
        Direkt auf eine geätzte Platine, einen DS2438Z(SMD), paar Widerstände, Dioden und Kondensatoren zusammenlöten: ja

        Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
        In richtig, nicht gelb

        Makki
        Direkt an 1-Wire meinte ich. Aber dann warte ich doch auf die Serie.

        Gruß Bernd

        Kommentar


          Zitat von makki Beitrag anzeigen
          ... Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
          In richtig, nicht gelb
          Hoi Makki

          Da sag' ich nur juhuiii, is einmal bestellt.
          Grüsse Bodo
          Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
          EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

          Kommentar


            An dieser Stelle nochmal der Hinweis, da die Idee immerhin aus diesem Thread stammt (erstes Drittel irgendwo):
            Der Anwenderbericht zum realisierten 1-Wire Schlüsselbrett mit iButtons ist hier zu finden..

            Makki
            EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
            -> Bitte KEINE PNs!

            Kommentar


              Saugeile Lösung

              Hi zusammen,

              ich hab mir das gute Stück nun zugelegt und muss sagen saugeil:

              Inbetriebnahme war in ca. 10 Minuten erledigt dann war das Ding bei mir am Netz.
              Wiregate erkannte automatisch meinen IP Router d.h. Buszugriff war innerhalb von 1 Min. damit gegeben

              Der Fühler wenn man ihn richtig anschließt läuft der innerhalb von zwei Minuten...

              Alles in allem muss ich sagen, dass das ein Produkt ist, was ich nun persönlich in meinen Projekten weiter pushen werde.
              Bei mir gibt’s ab sofort keine Analogeingänge für Temperaturfühler und Co mehr...
              Wir sprechen hier von einer echten sehr guten Plug & Play Lösung.

              Makki's Support ist mehr als lobenswert

              Ich kann nur jedem Empfehlen schaut euch das Ding an, und ihr werdet genauso begeistert sein...

              Eigentlich hab ich mir das Ding nur bestellt, weil ich einen VPN Server gesucht habe.
              Makki hat dann die Fühler noch empfohlen und beigelegt.
              Welch Glück dann hab ich auch gleich noch was zu spielen

              Kommentar


                Zitat von makki Beitrag anzeigen
                Aber bzgl. Luftfeuchte ist kräftig was im Busch, der Prototyp wird während ich das schreibe fertiggestellt, dann gehts in Serie.
                In richtig, nicht gelb

                Makki
                Hallo Makki,

                gibt es schon ein ungefähres Datum??

                Bernd

                Kommentar


                  Zitat von strippe186 Beitrag anzeigen
                  Hallo Makki, gibt es schon ein ungefähres Datum?
                  Hi Bernd, ich übernehme das mal für Makki, da Sensor-Entwicklung und Produktion eher in meinen Bereich fällt.

                  Wir haben mit der Fertigung (mit etwas Verspätung) der ersten Variante in UP nun begonnen und rechnen, je nach Bauteilverfügbarkeit mit einer Fertigstellung der ersten Serie in ca. 4 Wochen, also Mitte bis Ende Februar 2010.

                  Bestellbar dann im Shop mit allen Angaben in etwa 2-3 Wochen.

                  Stefan

                  Kommentar


                    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
                    Hi Bernd, ich übernehme das mal für Makki, da Sensor-Entwicklung und Produktion eher in meinen Bereich fällt.

                    Wir haben mit der Fertigung (mit etwas Verspätung) der ersten Variante in UP nun begonnen und rechnen, je nach Bauteilverfügbarkeit mit einer Fertigstellung der ersten Serie in ca. 4 Wochen, also Mitte bis Ende Februar 2010.

                    Bestellbar dann im Shop mit allen Angaben in etwa 2-3 Wochen.

                    Stefan
                    Danke

                    Kommentar


                      DS18B20+ in Edelstahl-Tauchhülse

                      Hallo,

                      habe heute diesen link bei EBAY gefunden. Hat da schon mal jemand was bestellt ?

                      DS18B20 inkl. Edelstahl Tauchhülse V2A DALLAS MAXIM bei eBay.de: Mess- Prüftechnik (endet 11.03.10 03:28:07 MEZ)

                      Verkauft wurde davon offensichtlich noch nichts und der Verkäufer ist neu. Hat es jemand mal direkt probiert ?

                      puckelmuckel

                      Kommentar


                        Hm,

                        Artikelstandort:上海, 上海, China

                        Das würde den Preis erklären

                        Lbau

                        Kommentar


                          Hi
                          ich kaufe mal einen Satz - ist vielleicht besser als die blanken fühler in den Estrich zu werfen (wie ich es ursprünglich vorhatte)

                          gruß
                          thorsten

                          Kommentar


                            und wieso verlegst du nicht einen Panzerschlauch und steckst den Fühler dann rein, dann könnstest du ihn auch noch tauschen.


                            martin

                            Kommentar


                              hi
                              panzerschlauch? damit meinst du das "normale" leerrohr?
                              Nee - ich will die temperatur in fast jedem raum messen - möglichst da wo die mitte der heizschleife ist. wenn ich das mit leerror machen will kriege ich das rohr nicht vernünftig verlegt - und zuviele davon...
                              wenn ein fühler mal nicht geht - kein drama - estrichfühler sehe ich als nette spielerrei... wenn ich angst vor ausfällen habe kann ich ja immer 2 reinwerfen (für das geld)

                              gruß
                              thorsten

                              Kommentar


                                Ich nehme ein Leerrohr. Damit ist die Möglichkeit gegeben, den Fühler auch mal auszutauschen.

                                In die Mitte des Heizkreises musst Du nicht, nur etwas vom Rand (50-100cm) weg. In modernen Häusern mit Niedrigtemperaturheizungen haste im Regelfall keine unterschiedlichen Temperaturen im Estrich eines Raumes.

                                Kommentar