Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira KNX/IP-Router Tunneling keine freien Slots

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von romanwagner Beitrag anzeigen
    na ja, aber gut zu wissen,dass es da ne lösung gibt. wird den Kundendienst anrufen und nach der Lösung für die 3.0f fragen. diese dann natürlich hier posten
    Lies nochmal einen Beitrag höher, habe die Lösung doch noch gefunden.
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #17
      Super !!! genau das hat mir gefehlt.... hab es so gemacht wie beschrieben und siehe da...es klappt... jedenfalls sind dann zwei zugriffe möglich
      Vielen Dank. Werde aber trotzdem weiter probieren, auch drei und vier Tunnel-Slots zu bekommen

      Kommentar


        #18
        Den Vorgang einfach 3 mal wiederholen und man hat 3 Tunnel-Slots vielen Dank für eure Hilfe

        Kommentar


          #19
          Hallo,

          ich habe bei mir auch einen Gira Router V4 verbaut.
          Daran angeschlossen:
          1x Eibd
          1x Gira Homeserver

          wenn ich jetzt über ETS auf die Schnittstelle zugreifen möchte, sagt er keine Freien slots mehr...

          Muss man da noch irgendwie die slots freigeben? Die Links aus Seite 1 sind nach 2 Jahren leider down...
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
          http://www.knx-haus.com

          Kommentar


            #20
            Welche ETS hast du?`Eigentlich ist das ganz einfach..
            Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

            Kommentar


              #21
              ETS 5.5.2
              Angezeigt wird die Schnittstelle auch, aber sobald ich drauf zugreife kommt keine Slot mehr frei...
              Elektroinstallation-Rosenberg
              -Systemintegration-
              Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
              http://www.knx-haus.com

              Kommentar


                #22
                Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                ich habe bei mir auch einen Gira Router V4 verbaut.
                Wo gibt es denn den? Kenne nur den 216700 V3.1...
                Gruß
                Frank

                Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

                Kommentar


                  #23
                  Ja hast recht meinte 216700 V3.0

                  hmm

                  ich glaube dann werde ich mal updaten....


                  [EDIT]

                  Also laut webif von der Schnittstelle ist die Version
                  3.1.3683.0
                  Angehängte Dateien
                  Zuletzt geändert von larsrosen; 11.12.2016, 20:09.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #24
                    Hat Keiner mehr eine Idee?
                    Vielleicht kann man sich ja auch irgendwie anzeigen lassen wieviel tunnel geöffnet sind bereits so wie beim weinzierl router?
                    Elektroinstallation-Rosenberg
                    -Systemintegration-
                    Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                    http://www.knx-haus.com

                    Kommentar


                      #25
                      So was lange währt wird gut...

                      Zum beheben einfach Eibd(knxd) stoppen.
                      Über ETS eine Verbindung aufbauen( PA vergeben nicht vergessen) und aufgebaut lassen.
                      Dann Eibd wieder starten.

                      So bentuzt er den zweiten tunnel für eibd.
                      Der erste bleibt für ETS frei.
                      Elektroinstallation-Rosenberg
                      -Systemintegration-
                      Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                      http://www.knx-haus.com

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X