ich hab da bestellt
OpenTherm Gateway - Kit
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Viessmann Vitovent goes KNX
Einklappen
X
-
Hallo,
Ich hab mir wie von nagilo beschrieben den OT Gateway als Bausatz bestellt und nach ein bisschen löten hat das Teil dann auch funktioniert. Es war etwas tricky da bei mir ein falscher Serial Connector beigelegt war aber nach etwas nachdenken und weiter löten (GND auf richtigen PIN und RX mit TX vertauschen) könnte ich wunderbar die Custom Firmware aufspielen und kann nun via Serieller Schnittstelle die Lüftung ein und ausschalten und zwischen den drei Stufen schalten.
An dieser Stelle großes lob an nagilo echt tolle Leistung und danke hierfür!
Hab gedacht ich bekomm die Lüftung nie in meine Haussteuerung.
Gruß gigi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi nochmal,
der Theben OT Gateway spricht alle Heizungskommandos -- Die Vitovent ist eine Lüftungsanlage leider damit auch mit anderen Kommandos.
Das Theben Gateway könnte das sicherlich macht es aber nicht.
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
erst mal danke -- macht aber auch Spaß an dem Ding zu basteln ;-)
Des Weiteren bietet es sich aber doch an daraus ein Kickstarter Projekt zu machen. Dann könnte ich voll integrierte und optimierte Hardware und Software anbieten. Vielleicht mit iOS/Andoid App. Vielleicht mit SDK.
Was haltet Ihr davon ?
Wer hätte Interesse ?
Wer würde unterstützen ?
In welchem Umfang würdet Ihr unterstützen ?
Generell bin ich aber gerne bereit ein Deb Paket für den Raspberry zu erstellen, dass alles vollautomatisch macht. Der Arbeitsaufwand wäre dann :
1. Opentherm Gateway kaufen und einbauen
2. Raspberry kaufen und Paket installieren
3. Firmware update der OT mit meiner umgebauten Version
FERTIG
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm,
ist eine super Leistung und total genial dafür Respekt.
Ich bezweifle aber, das dies auch so (leicht) für andere umsetzbar ist, leider mich eingeschlossen.
Mir ist da ein weg zuviel, nochmal über den Raspberry.
Ginge das nicht auch direkt mit dem hier ?
http://www.theben.de/Produkte/Haus-u...ete/KNX-OT-Box
Gruß Markus
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Für alle Interessierten die Firmware 3.4.1 des OpenTherm Gateway.
Neue Kommandos:
PR=M
Liefert aktuellen Modus (Nach Neustart 0C) sonst 00 = aus , 01 = minimal, 02 = normal, 03 = party
MO=<num>
setzt modus 0 = aus, 1 = minimal, 2 = normal, 3 = party, alles andere übernimmt den Wert der Steuerung
Wenn sich der Wert der Steuerung ändert wird dieser übernommen, d.h. die alte Steuerung bleibt völlig intakt.
Viel Spass damit ...Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe eine Vitovent 300 von 2012. Die Steuerung ist per OpenTherm angeschlossen.
Dann habe ich einen Gateway gekauft ( Controlling the central heating system ) und die Firmware angepasst. Es gibt jetzt ein Kommando PR=M um den Modus abzufragen und ein MO=<value> um ihn zu setzen.
Der Gateway passt dann die OpenTherm Nachrichten an, spielt also Man in the Middle. Die alte Steuerung bleibt dabei völlig erhalten.
Die Steuerung habe ich dann an einen Raspberry per USB angeschlossen. Der Raspberry hat ein Programm laufen, dass die seriellen Kommandos des Gateways interpretiert und gegebenfalls ein Kommando einschleußt.
Die KNX Anbindung habe ich mit meiner eigenen Implementierung ( KNX Library ) realisiert. Die Software hört auf eine KNX Gruppenadresse und schreibt auf eine zweite.
Die beiden Gruppenadressen sind dann in der ETS mit dem Gira TS3Plus verbunden. Dort ist die manuelle Lüftersteuerung aktiviert. Auf dem Display sieht man dadurch den Zustand des Lüfters. Eine der Wippen kann dann genutzt werden um die Vitovent umzuschalten.
Vom drücken des Tasters bis zur Anzeige auf dem TS3 vergehen etwa 2 Sekunden. Diese Verzögerung ist vor allem durch die Kommunikation mit der Vitovent bedingt.
Zusätzlich und völlig optional zeige ich den Zustand der Vitovent auch noch auf einer internen Webseite an. Das ist aber schon fasst wieder ein Thema für sich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Viessmann Vitovent goes KNX
Hallo,
nach einiger Entwicklungszeit habe ich endlich die Vitovent am KNX Bus.
Ich kann die Lüftungsanlage nun per Gira Tastsensor 3 Plus steuern und bekomme den aktuellen Zustand am Schalter angezeigt.
Der Datenfluss ist dabei:
Vitovent <--> OpenThem Gateway <--> Raspberry <--> IP Gateway <--> Gira Tastsensor 3 Plus
Zusätzlich lassen sich alle Zustandsdaten der Vitovent auf den Bus legen und parallel in einer MySQL Datenbank ablegen. Eine Webbrowser Visualisierung existiert rudimentär.
Falls jemand Interesse hat kann ich gerne mehr Details liefern.


Einen Kommentar schreiben: