Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit Topologie. Bereiche statt Linien.....

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    es sollten natürlich die Teilnehmer mit der Adresse 1.2.xxx auch Hardware Technisch im Bereich 1 auf der Linie 2 angeschlossen sein.
    Du musst somit die Busadressen anhand er grünen Leitung verteilen.
    Grüße Manuel

    Kommentar


      #17
      Hy Leute, ich wollte mal berichten...
      also......

      ich habe die Topologie nun absolut korekt aufgebaut und habe tatsächlich alle phys. Adressen geändert.
      War gar kein so großer aufwand, da ich die prog. Led über die software aktivieren konnte.

      Desweiteren habe ich festgestellt das dort 4 Linien (1xHaupt + 3x Neben) aufgebaut waren, jedoch nur mit 3 Kopplern und 3 Spannungsversorgungen (mit USV)!?!??
      und bei einem Koppler war einfach eine verbindung zwischen Haupt und Unterlienie gesteckt (siehe Bild), vermutlich desswegen da für die Hauptlinie keine Spannungsversorgung geplant war.

      Habe nun zurückgebaut auf 3 Linien, ein Koppler ist jetz rausgeflogen.
      Nun konnte ich alles wunderbar rekonstruieren, Mängel beseitigen und alles leuft wunderbar.

      Danke nochmal für eure Ratschläge.......
      Angehängte Dateien
      Der HomeServer Projektverwalter
      -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
      Kostenlos herunterladen unter:
      www.SmartHomeTools.de

      Kommentar


        #18
        Zitat von DJGockel Beitrag anzeigen
        es sollten natürlich die Teilnehmer mit der Adresse 1.2.xxx auch Hardware Technisch im Bereich 1 auf der Linie 2 angeschlossen sein.
        Du musst somit die Busadressen anhand er grünen Leitung verteilen.
        Hi,

        geht das genauer? MUSS ich nun oder sollte ich nur?

        Kommentar


          #19
          Sorry für die etwas unglücklich Wortwahl.

          Die Adressen müssen der grünen Leitungsführung entsprechen.
          Grüße Manuel

          Kommentar


            #20
            Zitat von 00-Schneider Beitrag anzeigen
            und bei einem Koppler war einfach eine verbindung zwischen Haupt und Unterlienie gesteckt (siehe Bild)
            Das Bild gehört eigentlich auch ins Gruselkabinett
            Gruss aus Radevormwald
            Michel

            Kommentar


              #21
              Zitat von Michel Beitrag anzeigen
              Das Bild gehört eigentlich auch ins Gruselkabinett
              vor allem die Beschriftungsfelder sind sehr sehr gut gefüllt :-)
              Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)

              Kommentar

              Lädt...