Hallo,
du must als Funktion "Schalten" anwählen und dann als Unterfunktion "schalten bei steigender und fallender Flanke" anwählen. (nicht "Wert senden", das war falsch) dann geht alles. Wenn wieder "Objektgröße unterschiedlich" angezeigt wird, versuche dasselbe mit einer neuen GA, denn die ETS kann das Format der GA jetzt falsch vorbelegt haben.
Das ist eine Basis-Funktion des KNX, dafür brauchst du keine Logik.
du must als Funktion "Schalten" anwählen und dann als Unterfunktion "schalten bei steigender und fallender Flanke" anwählen. (nicht "Wert senden", das war falsch) dann geht alles. Wenn wieder "Objektgröße unterschiedlich" angezeigt wird, versuche dasselbe mit einer neuen GA, denn die ETS kann das Format der GA jetzt falsch vorbelegt haben.
Das ist eine Basis-Funktion des KNX, dafür brauchst du keine Logik.