Hoi Salvatore
Hmmm... Du schreibst, dass das DALI GW auch dann Kurzschüsse anzeigt, denn der DALI BUS gar nicht angeschlossen ist? Oder hast du einfach die "nackte" Leitung ohne DALI EVG's am GW dran?
Wenn es wirklich die Leitung ist (z.B. durch Kriechströme) dann wird es mühsam. Zumal der Fehler nicht immer auftritt. Da du am Ort des Fehlers selber wohnst, hast du gegenüber einem Techniker natürlich die besseren Changsen dann zu suchen wenn der Fehler vorhanden ist. Allerding sollte sich ein solcher Kriechstrom auch durch eine Isolationsmessung feststellen lassen. Kommt das Problem von einem EVG hilft unter umständen die DALI Maus bei der Suche. da du den BUS zum Zeitpunkt des Fehlers halbieren kannst und nachsehen auf welcher Hälfte der "Kurzschluss" liegt
Hmmm... Du schreibst, dass das DALI GW auch dann Kurzschüsse anzeigt, denn der DALI BUS gar nicht angeschlossen ist? Oder hast du einfach die "nackte" Leitung ohne DALI EVG's am GW dran?
Wenn es wirklich die Leitung ist (z.B. durch Kriechströme) dann wird es mühsam. Zumal der Fehler nicht immer auftritt. Da du am Ort des Fehlers selber wohnst, hast du gegenüber einem Techniker natürlich die besseren Changsen dann zu suchen wenn der Fehler vorhanden ist. Allerding sollte sich ein solcher Kriechstrom auch durch eine Isolationsmessung feststellen lassen. Kommt das Problem von einem EVG hilft unter umständen die DALI Maus bei der Suche. da du den BUS zum Zeitpunkt des Fehlers halbieren kannst und nachsehen auf welcher Hälfte der "Kurzschluss" liegt