Hab auch grad noch einen Fehler im Applikationsprogramm vom MDT Heizungsaktor gefunden. Für alle die das gleiche wie ich machen wollen:
stellt man im Aktor ein dass der Status auf Objekt 10 Betriebsartvorwahl gesendet werden soll dann klappt das bei allen Kanälen, nur im kanal B nicht. Ist bei beiden meiner aktoren so gewesen.
Lösung: im KO 20 Betriebsartvorwahl für den Kanal B wird das Übertragen- und Leseflag nicht automatisch gesetzt
stellt man im Aktor ein dass der Status auf Objekt 10 Betriebsartvorwahl gesendet werden soll dann klappt das bei allen Kanälen, nur im kanal B nicht. Ist bei beiden meiner aktoren so gewesen.
Lösung: im KO 20 Betriebsartvorwahl für den Kanal B wird das Übertragen- und Leseflag nicht automatisch gesetzt