Servus,
in den Parametereinstellungen des Routers umstellen (von DHCP auf statisch) wäre eine Möglichkeit....
RTFM....
lg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS5 und Schnittstellen
Einklappen
X
-
Hallo,
ich habe ein Enertex IP Interface, das die IP-Adresse über DHCP erhält.
Wie kann ich die IP-Adresse unter ETS5 auf eine statische Adresse ändern ?
VIelen Dank
Einen Kommentar schreiben:
-
Freut mich wenn es ein wenig geholfen hat.
Der Vollständigkeitshalber - Schuld daran war ein dazwischen geschalteter Switch, nach Entfernung dessen wurde der Gira KNXnet/IP-Router von der ETS5 gleich (automatisch) erkannt.Was ich nicht zusammen bringe ist, dass die ETS5 meinen Gira IP-Router (v2) erkennt - sollte aber nicht tragisch sein (?) - denke ich …
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Danke Danke! Bei mir exakt gleiche Kombi und das "zwingende" NAT beim IP-Interface hatte ich auch nicht wirklich verstanden bis zu diesem Post..Zitat von coliflower Beitrag anzeigenich betreibe die ETS5 little (Dongle) auf meinem MacBook Pro in einer VM (VirtualBox).
Als WLAN nutze ich dei Time Capsule (DHCP + NAT).
Wenn ich die Einstellung der Netzwerkkarte in der VM auf „NAT" stelle, dann muss ich auch in der ETS5 den NAT-Modus aktivieren.
Wenn ich die Einstellung auf „BRÜCKE" stelle, dann läuft es auch ohne das ich den NAT-Modus in der ETS5 aktivieren muss.
Was ich nicht zusammen bringe ist, dass die ETS5 meinen Gira IP-Router (v2) erkennt - sollte aber nicht tragisch sein (?) - denke ich …
Liebe Grüße
LG
Tobi
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo TheEngineer!
Habe nahezu die selbe Konstellation. ETS5 läuft mit Programmierung über Homeserver - sogar den eines Kunden - problemlos, fast schon vorbildlich. Beim Divus KNX-Server habe ich 1:1 das selbe Problem. Scheint also am Divus zu liegen.
Es hat mir ein Lieferant dann gesagt, dass der Divus die EIBlib/IP-Lizenz benötigt, um zu kommunizieren. Die Lizenz habe ich zwar mittlerweile, funktionieren tut es deshalb aber noch immer nicht.
Hast du inzwischen eine neue Idee / Hinweise oder gar eine Lösung bekommen?
LG,
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
So richtig kommt man offensichtlich mit der ETS5-Gateway-Problematik hier nicht weiter!?
Melde mich daher auch mal zu Wort, in der Hoffnung, dass meine Konfiguration vielleicht einen Anstoss für eine Lösung bietet.
Die Konfiguration, die ich einsetze, ist ein Divus KNX-HomeServer mit Optima-Software (IP-Adresse ...130). Auf meinem MacBook Pro setze ich seit Jahren eine VM-Lösung (Parallels) mit Win7 Professional ein und habe bei Programmierungen über die ETS4 bisher keine Probleme mit der IP-Routing/-Tunneling Anbindung gehabt. Mein zentraler Router ist eine Fritzbox 7490. Alle Programmierungen der Applikationen meines Systems laufen einwandfrei über die ETS4. Die ETS4 und die ETS5 laufen auf der gleichen VM (Parallels).
Vor 2 Monaten aktivierte ich meine neue ETS5 Lizenz und importierte erfolgreich mein aktuelles Projekt Eigenheim. Trotz vielfacher Versuche und Updates der ETS5, Firmwareupdates der Fritzbox, aktuellem Windows 7 mit allen Updates sowie aktuellem DIVUS KNX-Homeserver bekomme ich keine programmierfähige Verbindung über die ETS5 zum Laufen.
Anmerkung: Die ETS5 findet stets ohne meine Hilfe eine Verbindung im Netzwerk zum HomeServer. Nach Abgleich der Verbindungseinstellungen in der ETS4 mit den Einstellungen der ETS5 sind keinerlei Abweichungen erkennbar. Die physikalische Adresse ist bei mir in der ETS5 leer, wie auch in der ETS4. Der Port ist in beiden Einstellungen 3671. Eine Deaktivierung der Windows-Firewall hat keine Veränderungen gebracht. Die IP-Adresse der VM ist eine fest eingestellte Adresse (IP-Adresse ...90) innerhalb meines Netzwerkes (keine Standard-IP der VM-Software).
Nach einigen weiteren Versuchen habe ich heute festgestellt, dass die ETS5 eine Verbindung aufbauen kann. Die Verbindung wird auch mit einem grünen Haken im ETS5-Fenster unten angezeigt, jedoch nur wenn der Gruppenmonitor läuft. Sobald ich den Gruppenmonitor stoppe und eine Programmierung vornehmen möchte, sagt die ETS5, dass die Verbindung nicht unterstützt wird.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Fehlerquelle aufzudecken bzw. einzukreisen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute - wollte euch nur kurz einen Update geben: Warum auch immer - aber heute ist Montag und es funktioniert. Ev. hat ein Reboot des PC's geholfen (wobei ich das bereits letzte Woche getestet habe) .. ev. liegt es an relative komplexen Security Policies meines PC's ... ich weiss es wirklich nicht - sorry ich weiss das ist nicht wirklich eine befriedigende Antwort. ich halte jetzt auf alle Faelle mal die Fuesse still und hoffe, dass es eine Weile so bleibt bis ich alle updates programmiert habe :-) Liebe Gruesse allerseits und herzlichen Dank fuer eure freundliche Unterstuetzung!
Einen Kommentar schreiben:
-
Sodala ….
Einen - der wahrscheinlich zwei - Übeltäter habe ich entdeckt, der fast nagelneue Switch von EDIMAX ES-5800MV2 :-(
An diesem SWITCH hängt die Zuleitung vom LAN-/WLAN-Router, die Synology, ein WLAN-Access-Point und eben der Gira KNXnet/IP-Router …
Ich habe das LAN-Kabel von den Gira-Router und die Zuleitung vom Switch auf die RJ45-Anschlüsse des AP gehängt - nun kann man über das iPad (Gira-App) auch das Licht schalten - die Verbindung zwischen den HS4 und Gira-Router funktioniert ...
Was aber immer noch nicht ganz klar ist, dass ist die Schnittstellenerkennung in der ETS5.
Wenn ich über LAN gehe, dann erkennt die ETS5 die Schnittstelle, sowohl das Tunneling wie auch Routing (Multicast) ist möglich …
Wenn ich über WLAN gehe, dann eben nicht, die Schnittstellen „verschwinden“ aus der Übersicht „Gefundene Schnittstellen“ … und nur eine manuelle Konfiguration des Tunneling ist möglich ..
Hat jemand vielleicht jetzt noch ein Rat ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich werde es heute Abend noch testen ...
Am Gira Router, werde ich direkt die ETS5 via LAN an die RJ45 anschließen, das restliche Netzwerk trennen und schauen ob die Schnittstelle in der ETS5 automatisch erkannt wird ...
Wenn diese kontinuierlich erkannt wird, dann werde ich das Netzwerk untersuchen, wenn NEIN, dann wird das Thema wohl irgendwo zwischen den GIRA-Router und ETS5 liegen müssen - ob es der GIRA-Router ist, wird wohl nur ein Tausch zeigen können - oder ?Zuletzt geändert von coliflower; 07.08.2015, 14:08.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das Problem sowohl zwischen ETS und P-Router wie auch zwischen iPad und IP-Router existiert, kann es logischerweise ja weder mit ETS noch mit dem iPad etwas zu tun haben, sondern muss entweder am IP-Router oder an deinem Netzwerk (Switch?) liegen.Zitat von coliflower Beitrag anzeigenNoch eigenartiger ist, dass nach einer relativ kurzer Zeit - eine, zwei Minuten - die Schnittstelle wieder verschwindet und die Kommunikation zwischen den genannten iPad und den Bus nicht mehr möglich ist ... Mulitcast "verschwunden" ?
Einen Kommentar schreiben:
-
coliflower - leider noch keine Loesung - ich versuche sogar schon das problem testweise in einem voellig neuen Projekt zu loesen - auch ohne Erfolg. Die IP Schnittstelle in der ETS5 duerfte noch schlechter sein als die in der ETS4 ... wenn es wenigstens aussagekraeftige Fehlermeldungen geben wuerde .. so ist das alles eine pure Raterei ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Rat leider nein, kann aber bestätigen, dass ich in der ETS5 auch grundsätzlich alle Schnittstellen manuell anlegen muss, automatisch wird keine gefunden.
Multicast brauch ich nicht wirklich, allerdings war die Netzwerkkarte schon mal kurzzeitig als Schnittstelle sichtbar, ist es meistens aber nicht. Evtl. war das auch nach Neustart des Routers!?
In der ETS4 ging das alles völlig problemlos.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe ein neues / altes Problem ...
ALT, weil ich das Problem schon länger habe, jedoch war es bis jetzt nicht so wichtig.
NEU, weil es nun wichtig ist ...
Das PROBLEM ... in der ETS5 werden meine Schnittstellen automatisch nicht erkannt - manuell hinzuzufügen kann ich den GIRA KNXnet/IP-Router (Tunneling), die Kommunikation Programmierung/Monitor funktionieren ...
Das eigentliche Problem ist MULITCAST damit der GIRA-Router mit den HS4 spricht ... das funktioniert nicht, man sieht auch die Schnittstelle in der ETS5 nicht (so als Hinweis).
Was eigenartig ist, dass wenn ich den GIRA-Router stromlos schalte, danach wieder die 230V einschalte, dann ist die Schnittstelle (Netzwerkkarte) in der ETS5 sichtbar und die Telegrammübertragung von z.B. iPad auf den Bus funktioniert (Gira App) ... auch der EIBD der auf der Synology DS214+ läuft, wird sichtbar ...
Noch eigenartiger ist, dass nach einer relativ kurzer Zeit - eine, zwei Minuten - die Schnittstelle wieder verschwindet und die Kommunikation zwischen den genannten iPad und den Bus nicht mehr möglich ist ... Mulitcast "verschwunden" ?
Hat und oder hatte jemand diese Phänomen bzw. weiß Rat ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe meinen KNXnet/IP-Router auf 1.1.0 aber meine Linie ist die 1.1.x und die NULL für den Router habe ich aus mehreren Beiträgen hier im Forum übernommen (soll angeblich so sein) ...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: